高效逆流閉式冷卻塔(淺談)
一、我國工業節水在未來十年要達到的總體目標 隨著我國水資源短缺的嚴重性、緊迫性及不可回避性呈現在國人面前,如何建立節水型經濟和節水型社會的問題引起了黨和政府的高度重視,節水已成為國策。在黨的十五屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展十個五年計劃的建議》中明確提出:水資源可持續利用是我國經濟社會發展的戰略問題,核心是提高用水效率,把節水放在突出位置。國家水利部的調查資料顯示截止到1998年,我國工業用水占總用水量的21%,這一比例盡管不是很大,但對我國國民經濟的持續發展有著決定性的影響。毋需置疑,工業節水是我國節水工作的一個重要的不可忽視的方面。 為貫徹黨的十五屆五中全會精神,國家經貿委制定了“關于加強工業節水工作的意見”的重要文件,提出了我國2000——2010年未來十年工業節水要達到的總體目標是: ●工業取水年增長率:在工業增加值年均增長10%左右的情況下,取水量的增長控制在每年1%——1.2% 。 ●重復利用率:從目前的50%左右提高到2005年的55%,2010年達到60%。
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
冷卻塔平衡管研究和改造
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。
閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,除了常規的保養和維護,我們還要進行定期的清理。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔!1、閉式冷卻塔運行一段時間后,水中存在鈣、鎂離子與酸式碳酸鹽。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽。2、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,產生銹垢,會堵塞管子,導致冷卻塔換熱效果下降、失效。甚至需要在殼外噴淋冷卻水;3、水垢等沉積雜物會消耗能源,從而增加了運行費用,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,縮短管束壽命;4、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,易進入灰塵雜物。冷卻水在循環系統中循環運行,會滋生大量微生物與沉積物,使冷卻效果嚴重下降,影響正常工作;5、循環水中的雜質造成填料堵塞,影響系統的設備性能。
冷卻塔 隨著社會的科學進步,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會對周邊造成噪聲污染;所以為了創造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!