GFNDP-700冷卻塔基礎圖
如題,現有兩臺冷卻塔,運行重量約共計13噸重,現房頂基礎為四個柱臺,預埋鋼板;柱子跨度8米,冷卻塔每臺長度為4.7米;現圖紙未標注選用多大工字鋼,請教各位,需要選多大工字鋼才能滿足這個重量和跨度?8米跨度中間是否還要做個支撐?還有,這個基礎的選用是否還需要設計院的簽字確認?我是施工單位,初次接觸中央空調施工;請各位給予幫助,謝謝。
圖紙簡介: 冷卻塔基礎圖是供安裝時用來做基礎安置冷卻塔的圖紙。 投稿網友: hnlingke 上傳時間: 2013-06-20 圖紙省份
閉式冷卻塔與開式冷卻塔的區別 1.開式冷卻塔的冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。 此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。 2.閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
圖紙簡介: SGG-2083W-20型逆流式冷卻塔設備基礎及外型圖 投稿網友: huangzhuo520 上傳時間: 2013-09-10
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-18 21:06 編輯 工程概況 60W機組9000m2冷卻塔建模,主要是為了考慮環基使用預應力鋼筋對環板基礎的抗裂性能的影響,所以未考慮塔筒的溫度作用和變厚度。研究主要集中在環板基礎上 塔筒采用shell63單元,人支柱采用beam188,環板基礎采用solid45,環板基礎中預應力鋼筋采用link8,地基采用com14。為考慮人支柱對環板基礎的影響,人支柱處建有臺座。 工況組合:自重+風荷載+環基溫度作用 風荷載:沿高度方向按照民用的荷載規范中的函數取值,沿環向按照《工業循環水冷卻塔》中8項系數考慮。 溫度作用:因為環板基礎開裂更多因為施工溫差引起,即施工時的溫度與運行時的差值,所以僅考慮施工溫差,忽略運行時,環板兩側水溫引起的溫差。 另外,這個模型是3年以前做的,基礎與地基之間的文克勒模型沒有建完。留著這個命令流也沒什
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
瑤琳仙境:
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。