光伏系統的防雷及電涌保護
分布式光伏項目 施工標準之防雷接地
知識點:太陽能光伏發電系統
知識點:太陽能光伏系統防雷技術
一、光伏發電防雷施工原則
知識點:光伏發電站防雷技術
一、光伏發電防雷施工原則 光伏發電系統的防雷施工需遵循“預防為主,綜合防護”的原則,確保系統能夠在雷電環境下安全運行,減少或避免雷擊造成的損失。這要求在設計和施工過程中,全面考慮直擊雷防護、側擊雷防護、感應雷防護以及地電位升高等多方面的因素。 二、光伏電站防雷措施 1.直擊雷防護 -接閃器(避雷針或避雷帶):在光伏陣列的邊緣或高點安裝避雷針或避雷帶,用以吸引雷電流,防止雷電直接擊中光伏板。避雷針的設計需符合相關國家和國際標準,確保足夠的保護角覆蓋所有光伏組件。
DK-B201產品是太陽能電池板浪涌保護接線盒,產品嚴格按ISO9001的質量保證體系和Q/DK03—2010企業標準進行生產和檢測,產品符合IEC61644相關標準。DK-B201太陽能電池板浪涌保護接線盒采用耐高溫塑料,密封性好、外形美觀,應用于太陽能電池板,具有安裝接線方便,具有防塵、防腐蝕、阻燃等功能。本SPD使用于太陽能電池板生產廠家的配套組件,能防止雷擊等因素產生的感應過電壓、過電流現象和其它瞬間浪涌電壓對電池板造成的永久性損壞等危害。[ 本帖最后由 dikai2011 于 2012-1-15 11:51 編輯 ]
一、光伏發電怕雷擊嗎? 簡單來說,光伏發電系統確實“怕”雷擊。由于光伏陣列通常部署在開闊地帶,如屋頂、山丘頂部或平原,這些位置更容易成為雷電的目標。雷電直接擊中光伏組件或通過感應效應在系統內產生過電壓,都可能造成嚴重的物理損壞和經濟損失。雷擊不僅會直接摧毀光伏板,還可能通過傳導途徑,如電纜,將高能量電流引入逆變器、控制器等電氣設備,引起短路、火災等次生災害。 二、光伏發電防雷接地怎樣做?
獨立太陽能光伏發電系統防雷技術探討.pdf
屋頂上建銀行,有陽光的地方就有收益。
一、光伏發電如何防雷施工? 光伏發電防雷系統設計遵循“分級保護”原則,即在不同區域設置相應的防雷等級保護措施,以減少雷電對光伏組件的損害。防雷施工主要包括以下幾個關鍵步驟: 1.前期規劃與選址:在項目規劃初期,應考慮雷電活動的頻度和強度,盡量避免在雷電多發區域建設光伏電站。同時,確保光伏陣列與建筑物、樹木等高大物體保持安全距離,避免成為吸引雷擊的突出點。 2.避雷針與接閃器的安裝:根據防雷分區理論,安裝避雷針或接閃器是直擊雷防護的第一道防線。避雷針應布置在光伏陣列的周邊,確保其保護范圍覆蓋所有光伏組件,同時注意避雷針的投
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
屋頂光伏系統通常面積廣,且電纜經常進入建筑物并長距離延伸到到并網點。而雷電會導致基于感應和金屬傳導的電氣干擾,這種影響隨著電纜長度或導體回路的增加而增加。這不僅會損壞光伏組件、逆變器及其監控電子設備,還會損壞建筑安裝中的設備,因此系統防雷設計尤為重要。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!