小弟現在在煤炭設計院,每次設計時候,礦井電纜的需求會讓我很棘手,不知道什么時候用什么電纜,這讓我最郁悶了,求各位師兄指導一下,小弟郵箱[email protected],或者直接貼帖子上面也行啊
KP8027煤礦用電纜負載燃燒試驗機 經理:王磊 手機:13729993710固話:0769-880341811. 適用范圍:適用于MT 818-2009煤礦用阻燃電纜、阻燃電纜接頭等阻燃性試驗。 成功案例:河南恒天--礦用電纜負載燃燒試驗機客戶最終確定的參數 2. 符合標準:MT386-1995、MT 818 根據MT386-1995煤炭行業標準的相應要求設計制造。 符合MT 818-2009 煤礦用電纜一般規定 3. 燃燒箱體: 3.1機箱總尺寸:L1100*W525*H1300mm 3.2燃燒箱尺寸:L1100*W525*H400mm,容積≥0.5 m3 3.
如題:電機接地用電纜還是用扁鋼.現在一般的工業院都用4芯電纜(三相+PE),不過為什么不用接地扁鋼做PE而省少一根芯線,即采用三芯電纜接電機,外殼與接地網用扁鋼直接連接?
出第一版圖的時候,每幾層樓的普通照明、插座都分別用電纜送上去。提了意見以后第二版圖,把管井垂直部分合并成密集母線,但是地下從配電房到密集母線首端還是用4根240的電纜,每單元都像這樣搞,我真想問候他老母,一個框架出口掛4根240快16個頭子,有這樣搞法嗎,既不好做也不安全還不好看。
船用電纜揚州潤成電纜集團有限公司 揚州潤成電纜集團有限公司是集電線電纜、礦用電纜、船用電纜、艦船用電纜、照明燈具、成套儀器儀表電器、煤礦安全儀器、監測監控系統、機電設備、貿易為一體的集團公司??偣疚挥陲L景秀麗的歷史文化名城揚州市。是揚州市重點保護企業、江蘇省高新技術企業、重合同守信用單位、文明單位。 揚州潤成電纜集團公司專業研發、生產與銷售生產各類本安防爆電纜、船用電纜、艦船用電纜、船用通信電纜、船用控制電纜、船用電力電纜、船用通訊電纜、低煙無鹵艦船用電力電纜、低煙無鹵艦船用控制電纜、低煙無鹵艦船用通信電纜、石油平臺電纜、起重器具用電纜、消磁站用電力軟電纜、船用耐火電纜、船用防火電纜、電焊機電纜、無線電裝置電纜、橡套電纜、鉆井平臺用耐泥漿電纜、電梯電纜、本安電纜、防爆電纜、礦用通信電纜、礦用信號電纜、礦用通訊電纜、礦用控制電纜、礦用電話電纜、傳感器電纜、礦用監測電纜、礦用監控電纜,礦用阻燃漏泄電纜、礦用阻燃通信光纜,礦用同軸射頻電纜、煤礦用泄漏電纜、煤礦用阻燃通信電纜、煤礦用阻燃信號電纜、煤礦用阻燃通訊電纜、煤礦用阻燃控制電纜、礦用電
各位大蝦,小弟碰到一個棘手的問題一個工業的配電系統,看不痛電纜型號的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不勝感激
有3臺動力箱,怎么計算總電流,選用總開關,和配置電纜進線?1臺,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P開關。2臺,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P開關。3臺,16A,20A,共2只3P開關。本人沒學過電氣,弱弱的問下,希望有高手指點。
現在有個住宅,地上33層,地下三層,地下一二層是戊類庫房,地下三層是人防,這個屬于一類高層了,想請問用豎向干線圖,用YJV電纜配線與預分支電纜配電哪個更好,更好,更經濟,更合理???(愿聽詳解)
如題,配電的線路什么時候用電纜,什么時候要用電線,是不是設備像水泵不管功率多大配電都要用電纜,埋地敷設的線路一般都用電纜嗎,
因原材料波動、因此價格型號也有不同,具體報價請聯系銷售人員,謝謝。 礦用電纜掛鉤的型號豐富多樣,以滿足不同電纜敷設場景的需求。三個掛鉤整整齊齊排排站,一根掛動力,一根掛通信,一根掛信號,“各司其職”
但是讓我們按要求去做。能正常使用而不受到外界沖擊損傷嗎?這似乎不妨礙。建議使用電纜護套保護器; 不接地會怎么樣?如果電纜較長,10KV中壓電力電纜護套接地問題。由于分布電容,會在金屬層感應出較高的電壓水平,對人身和設備安全造成隱患。此處應安裝電纜護套保護器。不太好的接地屏蔽,因為電網的晃動(頻率和電壓),會產生很多高頻電波,會造成各種儀表的誤操作,尤其是PLC。接地可以使相間分布的靜電勢不上升。已引入地面,從而提高了電纜的絕緣水平。 銅屏蔽一端接地,10KV電纜頭、兩端接地。一個銅屏蔽不接地會有什么后果?根據高壓電纜的制造工藝,電纜頭制造時,銅屏蔽和鋼鎧裝應接地在一起,并在接頭處焊接牢固。后果,就是可能是電力電纜中間的銅屏蔽網有斷點,導致不接地段懸空。一旦發生高壓泄漏,會導致屏蔽層帶電,傷人。此外,還可能對其他弱電線路造成強干擾。 沒有弱電?我就是這么說的。或者再來一次。如果一端這樣做,另一端沒有記錄為銅屏蔽接地,會發生什么?專用管道。因為這是高壓線,出事可不是小事。 但是,一旦說受到外力沖擊后有其他情況引起的漏電,
知識點:電纜敷設
我手頭有一批100A的柜子要用,本來起碼要用場50mm電纜,但實際負載應該到不了那摸多...所以為成本考慮,我想用25mm或者35mm的線...但這樣是不是就造成開關失去保護作用了?這樣做在工程上允許嗎...會不會線都燒掉了開關都不動作還有請問,如果用25mm或者35mm的線,一般能帶幾臺電焊啊....
一臺電容柜已使用了幾年.現在出現電纜發熱嚴重的現象.不知道無功的電流怎么計算.電纜為95平方.每路容量是20KVR.當長時間使用5路時電纜發熱嚴重.不知道是否正常.
類別 型號 絕緣材料、類型 敷設條件 銅芯 鋁芯 電線 BX BLX 橡皮絕緣 室內架空或穿管敷設,交流500V,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮絕緣 室外架空或穿管敷設,交流500V,直流1000V下,尤其適用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯絕緣(耐熱105℃) 室內明敷或穿管敷設,交流500V,直流1000V下電器設備及電氣線路軟線 (ZR-)RV (阻燃型)聚氯乙烯絕緣 交流250V及以下的照明、各類電器(阻燃型適用于有阻燃要求的場所 (ZR-)RVB (阻燃型)聚氯乙烯絕緣平型 (ZR-)RVS (阻燃型)聚氯乙烯絕緣絞型 電力電纜 (NH-)VV VLV (耐火型)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套 敷設在室內,隧道內及管道中,不承受機械外力作用(耐火型適用于照明,電梯、消防報警系統,應急供電回路及地鐵、電站、
沒有整體瀏覽本網站,不知本網站是否有此,若有請諒解,此標準只用于技術交流
JBT10216-2000電控配電用電纜橋架
請教各位大俠,我準備把現在所做項目的風機(30KW以下),防火卷簾、自動扶梯、潛水泵電纜改為相應耐火或阻燃電線。不知是否可以?是不是應該遵循什么原則?
看到論壇里有一篇關于電線電纜的求助帖竟然引發了那么高的人氣,很是驚訝,原來大家對這方面的資料的了解都比較少,因此特把我收藏的一些關于電線電纜的技術文章拿出來和大家分享,希望大家支持!最近因為電纜的問題確實搞的我很頭疼,于是花了很多的精力搜集這些資料,這可不是找個論壇下載或者是百度一下就找到的,希望大家好好珍藏,謝謝支持了![ 本帖最后由 cuiguihao 于 2010-1-29 12:04 編輯 ]
公司新建宿舍樓,進線電纜為2*YJV4*185,總配電箱原圖紙設計為兩個箱體并排擺放,用銅牌連接。但施工方定貨時視為兩個獨立的配電箱,兩箱相距1米擺放,且AP2箱中無總開。由于工期問題現在用母排連接已不現實,現改為用雙拼185電纜連接不知道有無問題?是否符合規范要求?請各位前輩們指教,為感?。?!