  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 電纜橋架是否可以貼梁安裝????

    根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題??

  • 關于電纜支架安裝的定額

    在電纜敷設中,如果是明敷在電纜通道側墻上,就要加電纜支架,那這個支架要套什么定額呢?我在陜西省的定額表2001中沒有看到有關定額,用橋架支撐架的可以嗎?有人聽說過簡式熒光燈嗎?

  • 求助----電纜橋架的安裝問題

    800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?

  • 電纜分支箱的安裝與應用

    河北省滿城縣電力局 郭永利 隨著城鎮建設步伐加快,10 kV線路規劃走廊與城鎮規劃發展建設矛盾日益加劇。為適應社會發展需求,實現安全、穩定、可靠供電。本著“典型設計、優化運行、安全可靠”的原則,對縣城主干街道、地段實行電纜線路供電,并采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備,優化了電纜線路網絡,實現了多回路分支配電,即美化了城市,又提高了運行可靠性和安全性,在滿城縣城得到了成功應用。 1 電纜分支箱的技術方案 1.1 電纜分支箱的結構、特點和性能全密閉、全防護、抗污穢、抗腐蝕,滿足戶外全天候運行條件,能適應不同的工作環境。 電纜分支箱屬于座地式箱體,體積小,占地面積也小,如有的占地面積為0.65 m2,帶SF6開關的占地面積僅為1.45 m2;外形美觀,對城鎮容貌不會造成破壞。 分支箱內導體連接件采用壓接方式,安裝便捷,進出線靈活,運用中最多可有6~8個分支進出線,可實現小區多路送電,為深入負荷中心、縮短供電半徑、降低線損提供了技術保障。同時電纜分支箱可配帶電源指

  • 35V及110kV電纜終端安裝

    35V及110kV電纜終端安裝

  • 有關母排上安裝電纜問題?

    今天上現場,看到一處母排上,安裝了3條電纜,是進線母排上,還有,它的3條電纜有兩條是正面裝的,另一條在反面裝的(就是在母排正面用螺絲擰緊2條電纜,反面擰緊1條電纜)我想問,一,一處母排螺絲處能同時上幾根電纜;二,電纜是否是不允許在母排的正反面上安裝擰緊???謝謝

  • 關于電纜根數及安裝單位的探討

    請教大家一個問題:線路端子箱至斷路器機構箱之間,控制回路、信號回路、隔刀閉鎖回路等,大家分別用幾根電纜?去年的工程,我將每項功能回路分別獨立設置電纜,今年我想把他們合并,減少電纜根數,增加電纜芯。以節約電纜和加快施工進度。但規程中說:在同一根電纜中不宜有兩個及以上安裝單位的電纜芯。我想請教大家:這里面說的2個安裝單位,指的是線路端子箱和斷路器機構箱(若是,則可以合并);還是包括線路保護屏、測控屏之類(若是這種理解,則不能)

  • 電纜橋架安裝要求及規范

    1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。

  • 電纜橋架安裝要求及規范.

    電纜橋架安裝要求及規范.

  • 電纜橋架安裝 04D701-3

    04D701-3_電纜橋架安裝圖集

  • 89D364 吊車移動電纜安裝

    89D364 吊車移動電纜安裝

  • 高電纜安裝性能的關鍵在哪

    高電纜安裝性能的關鍵在哪在綜合布線的施工安裝中,人們通常會認為安裝的正確與否是提高電纜安裝后性能的重要原因,然而,實際情況是,即使在正確安裝的情況下,某些設計出來的能夠在電纜盤上提供高電氣性能的電纜在實際安裝時卻不能獲得同樣的性能等級。現在,越來越多的廠家已經意識到,需要設計這樣的電纜,無論是在電纜盤上還是在實際的使用中,都能夠為用戶提供優異的電氣性能。Belden IBDN®粘連線對電纜可以說是滿足布線安裝市場需求的典型產品。粘連線對線纜采用了具有專利權的獨特設計,將獨立絕緣的導線沿縱向粘連在一起。這種獨特的物理特性可以使導線之間保持均勻的間隙,從而保證了電氣性能的穩定性。值得一提的是,Belden IBDN®粘連線對線纜提出并完善了一項電纜性能的新標準——安裝性能。“安裝性能”的定義:電纜無論在線軸上還是在安裝后,都保持一致的高電氣性能的能力稱為安裝性能優化的設計決定良好的性能Belden IBDN®的粘連線對電纜具有一致的中心性(圖)

  • 電力電纜接頭的安裝要點

    電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的

  • 電纜橋架安裝要求及規范指導

    首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型、數量,合理選定適用的橋架。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由。在室內,盡可能沿建筑物的墻、柱、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號、規格, 托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式、直立式、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應

  • 電纜橋架安裝,各位先謝了

    電纜橋架安裝在電氣豎井里可不可以不用支持架,我看有的工地,就不用支持架,用膨脹螺絲直接固定在電氣堅井里。另有沒有相關規范?各位先謝了

  • 電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設

    文中介紹了電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工過程中的做法與要求.

  • 求教:安裝電纜橋架用吊架行嗎??

    我在施工現場,結構層吊頂內安裝電纜橋架全部用吊架,監理說不行。理由:《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002中,12條電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設內容中無一吊架二字,只有支架二字。求哪位師傅告訴我行嗎??謝謝!!

  • 關于室外電纜入建筑內安裝

    請求有施工經驗的前輩多多教導,謝謝大家了。請問1、在安裝電纜前,是否要做電氣交接試驗(規范上是要求要做的)?如果做,具體是怎么一回事?2、在建筑內豎井與T接箱安裝,要注意什么問題,怎么算驗收合格?3、從T接箱引到配電箱,與配電箱接線有什么要求?4、與配電箱的進、出線全部安裝完成,如何進行此分項工程調試、驗收?一般要注意什么問題?