新學習《安全防范工程技術規范》GB50348-2004:3。11。2條“應根據圖象信號采用基帶傳輸或射頻傳輸,確定選用視頻電纜或射頻電纜” 作工程中,一般我都用75歐的SYV同軸射頻電纜。 請問:視頻電纜是否指50歐的SYV.用75歐的應該向下兼容吧。 請教一些視頻電纜的知識。
用屏蔽線纜(RVVP)當視頻電纜用 剛竣工的一個項目 施工人員在施工的時候不小心將一根RVVP4*0.75的屏蔽線纜當成了SYV75-5的視頻電纜用,距離有100多米,穿好了 調試的時候才發覺. 當時真是嚇壞了 線纜拉也拉不回來 增加也增加不了 怎么辦? 死馬當活馬醫 用RVVP當SYV 來用 頭子做上去 居然真能用 效果比視頻線 差了點點 顏色偏暗 不過湊合還是可以用的
求電纜冷縮制度工藝視頻或圖片,其它的如中間接頭等電纜相關工藝的相關視頻和技術要求及制作技巧等。謝謝各位!
電纜頭制作視頻,實際操作。見http://bbs.co188.com/content/224_2474005_1.html
視頻同軸電纜,很多人剛聽到這個名字,估計也知道個大概!沒錯,它主要是用于視頻信號傳輸的一種同軸電纜。所以它還有一個名字叫做視頻線或者監控線。這樣一說,估計大家就明白這是什么電纜了。它傳送的是影像信號,可以用作監控攝像頭安裝使用以及連接現實終端(包括電腦、顯示器等)。
ABB的35KV電纜頭做法與GIS連接(視頻),可惜聲音是E文。
[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-9-21 14:14 編輯 ]
110kV交聯電纜中間接頭安裝視頻,重慶電力高等專科學校培訓教材。共89.8M,時長42:31。如下載后解壓有問題,請及時告知我,以便我重新上傳。大家也可以把郵箱告訴我,我會把所需的資料給你發過去![ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 09:57 編輯 ]
弱電系統層設備與層設備之間電纜或視頻線用主線連接,還是象消防報警系統一樣,各層到端子箱,然后單獨引到控制中心?比如訪客對講系統:綜合布線系統:電視電話:安防系統:樓宇自控系統:
電纜敷設
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
大家好,小弟不才,沒看懂天正電氣電纜敷設的精髓,特請求能給一份視頻教程中所用到的工程文件,可以跟著教程一起嘗試,來深入了解電纜敷設的精髓,我的郵箱:[email protected] 望有心人賜教
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
剛開始入行變電站電氣設計,不知從哪里入手,即使有模板也不知道點哪里,請問哪里可以找到電纜敷設視頻教程,要CAD直接畫,不要天正的,非常感謝
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?