型號 溫度等級:低溫(D)系列 結構型式:基本型(J)、基本防腐型(J2)、屏蔽防爆型(P)、屏蔽防腐型(P2)、防爆防護型(PF)、防爆防腐型(PF2) 電壓等級:12V、24V、36V、110V、220V、380V 標稱功率:10W/m、15W/m、20W/m、25W/m、30W/m 電纜結構: 1、銅芯導線:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32 2、導電塑料層:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC 3、絕緣層:改良性聚烯烴、阻燃聚烯烴、含氟聚烯
廣州美馳專業從事各類管形電纜等產品,新一代管形電纜識別經久耐用,品質優秀!管形電纜穿線管性能優越,適應于高壓電力。廣州美馳,最優惠的價格,最便捷的服務,82329763 陳經理!
歡迎大家使用哦!
祥泰電氣所生產的電纜橋架具有它具有分量輕、本錢低、造型別具、裝置便利、散熱、透氣好等長處。他合用于普通直徑較大電纜的敷設,合適于高、低壓動力電纜的敷設性能優點。 下面是重慶祥泰電氣分析的優質優質電纜橋架的應用和特點: 正是由于電纜橋架的改良設計,分量輕,承載能力大,才使得在不同的用電環境中橋架都可以快速安裝和適用于大型的配電場景,在國家電纜鋪設計劃中發揮了重大作用。 同時另外的槽式橋架更是具有良好的屏蔽功能,正是由于它是屏蔽式的結構,可以在嚴酷的環境下都有良好的保護效果,同時具有防塵功能,更好的保護電纜和橋架。 更多關于電纜橋架信息,可咨詢重慶祥泰電氣官網的喲!
橋架及電纜作為機電安裝工程的重要部分,施工好壞直接影響工程整體質量,本文基于中建優質工程現場示例,分享17個
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
橋架及電纜作為機電安裝工程的重要部分,施工好壞直接影響工程整體質量,本文基于中建優質工程現場示例,分享17個施工工藝要點,以供大家參考借鑒。
橋架及電纜作為機電安裝工程的重要部分,施工好壞直接影響工程整體質量,本文基于中建創優工程現場示例,分享17個施工工藝要點,以供大家參考借鑒。
在供配電系統工程中,3+2芯與4+1芯電纜的選擇需綜合負載特性、諧波干擾及規范標準要求,具
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?