請教各位,在做外網設計時,大電纜分小電纜時,用分接箱、銅接頭還是穿刺線架?比如VV22-3*240+120分成幾個VV22-3*70+35的電纜,先謝過了。
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
圖紙簡介: 電纜排管,二通道,四通道,八通道,十二通道,十六通道,二十四通道,電纜井,直角,四通,直通,電纜井接地,電纜井防火,電纜和其它管道交叉,電纜標示樁 投稿網友: wphwphwph 上傳時間: 2013-10-29
東莞市民興電纜有限公司是專業生產電纜電線的大型現代化企業,成立于1988年10月1日,公司立足于中國經濟脈絡中最強勁、最活躍之珠三角腹地,擁有面積60000多平方米的生產基地,年銷售額超過40個億。公司最新注冊資金1億2千萬元.嚴格按照國家標準進行產品開發和組織生產。公司主要產品有:銅芯1-1000mm2塑膠絕緣電力電纜、塑膠絕緣控制電纜、塑膠絕緣電線、阻燃、耐火系列及鋁絞線、鋼芯鋁絞線、交聯聚乙烯絕緣電力電纜。并可以根據用戶的需求,進行開發及生產各種新產品。 產品順利通過ISO9000質量體系認證、并先后獲得國家免檢產品,廣東省名牌產品,廣東省著名商標,國家CCC認證、國際標準產品認證,并榮獲中國名優產品證書、聯系人;張先生[銷售經理]13779926982----13620018718 QQ;627458032 E-[email protected]
廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com生產國標GB5023全系列:RVV護套電纜,RVVP屏蔽電纜,RV連接軟線,BVR電氣安裝軟電線,BV電氣安裝電線,SYV同軸電纜,機械配套用護套電纜,機床用護套電纜,機床用信號屏蔽電纜,醫療器械配套用護套電纜,弱電監控電纜,傳感器電纜,等配套用各種規格電纜,環保低煙無鹵電纜,對照GB5023產品規格,推出相同規格的銅包鋁電線,ROHS電線,備有ROHS認證,備有ROHS測試儀,能確保符合歐盟指令。公司長期采購銅絲,銅包鋁絲,環保塑料。
為顧客提供滿意的產品是“小貓”的第一使命! 提高顧客度是“小貓”的最終目標。 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 唯一企業銷售部 企業法人:郝國政 銷售經理:郝國慶 手機:13833657342 電話:0316-5962058 傳真:0316- 3263527 本公司鄭重聲明: 1.簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。 2.兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。 3.確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
我是個菜鳥,第一次接觸綜合布線系統,我想請問大家:大對數電纜是不是就是HYV電纜?超五類電纜呢?我知道超五類可用于數據,HYV用于語音,那么大對數電纜呢?
廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com是廣州地區生產護套電纜和屏蔽電纜較專業的大型廠家,專攻GB5023及JB8734兩大系列產品, 鎮塑產品延伸到各大領域: 低煙無鹵阻燃電纜,機床電纜,QVR汽車低壓電線,變頻器電纜, RVV護套線, RVVP屏蔽線,監控電纜,機械配套電纜,自動化控制電纜,電梯控制電纜, RV軟線, QVR汽車低壓電線,BVR安裝線, RVV護套電纜、RVVP屏蔽電纜,AVVR護套電纜、低煙無鹵阻燃電纜,AVVR多芯信號電纜、RVSP雙絞屏蔽電纜、同軸電纜、電梯電纜、RVV護套線, RVVP屏蔽線,超五類網線、阻燃雙絞線,低煙無鹵阻燃電纜,SYV視頻電纜、RVVP屏蔽電纜、RVV護套電纜、AVVR信號電纜、S RVV護套線, RVVP屏蔽線,SYV射頻電纜、QVR汽車低壓電線,RVV護套線, RVVP屏蔽線,銅包鋁電纜等等,為響應環保指令,推出ROHS電纜, 低煙無鹵阻燃電纜,早于06年增添了ROHS熒光測試儀,確保符合歐盟指令.”金花”和”GHISO”是鎮塑電線在國內注冊使用的商標,鎮
電纜敷設-電纜標注時,標注樣式如何修改? 如圖所示,電纜標注中項不顯示電纜高度,在哪里可以設置標注時不顯示電纜高度
ZA-YJV22-6/10kV ZA-YJV-1KV請教以上這兩種電纜型號是否適合電纜溝, 電纜隧道, 地下電纜管道的敷設?還有其它適合電纜溝, 電纜隧道, 地下電纜管道敷設的電纜型號么?
技術措施上說: 電纜在電纜溝或電纜隧道內明敷設時,應考慮選用有防蟻,防鼠害功能的鋼帶鎧裝塑料外護套類型的電纜。但規范上好像又沒明確說明這點吧。可不可以不用帶鎧裝的呢?
如題,現有一工程,電纜采用吊架從高架橋下穿過,共有10kV電纜、220V控制電纜、通信電纜三種電纜需要在吊架上敷設。其中只有兩根14×2.5mm2的控制電纜,單獨占用一層不太合適。請教各位大蝦,電纜吊架可否設置兩層,一層用于通信電纜;一層用于10kV電纜和220kV控制電纜,其中控制電纜采用鋼管或線槽進行隔離。
對于耐火電纜、阻燃電纜的使用范圍,規范有明確規定,但低煙無鹵電纜沒有找到使用范圍。我做了一類高層的消防設備用電,使用耐火鋁合金電纜,不知是否符合規范,請教各位大俠,謝謝!
請問以下電纜分別是什么電纜。。。DLVVP、KC。。。規格寫成1.25SQ*2C、1.25SQ*3C、1.25SQ*2P*10C又是什么意思。。。還有H.D.G CONDUIT、HI-PVC CONDUIT。。。呵呵、還有其它的,多了,就說這些。。。暈了。。。
在一個比較大的工廠里,廠區的電纜敷設采用那種方式即方便施工又可以最大量的敷設電纜,而且還要把控制電纜和動力電纜分開?是采用梯級式的橋架多分層還是用桁架。因為廠區范圍很大,而且還有10KV的電纜,0.4KV電纜和控制電纜。并且要利用工藝的管架安裝橋架。誰做過這方面的設計,最好有現場的圖紙,我比較看重桁架可是老師傅確說那種東西放不了太多的電纜。而且小截面的電纜容易產生垂弧,哪位能給個好的意見!謝謝了!
接三相電動機用什么形式的電纜?按低壓系統保護導體截面的選擇,是否16平方以下的電纜保護導體只能選四芯或3加同樣截面的1芯?
各位老大今天在設計院主審圖設計院說主干電纜與分支電纜的匹配:當分支長度大于3m就一能小于主干的一半.我找了半天,沒找到先關的規范,請幫幫忙.
新學習《安全防范工程技術規范》GB50348-2004:3。11。2條“應根據圖象信號采用基帶傳輸或射頻傳輸,確定選用視頻電纜或射頻電纜” 作工程中,一般我都用75歐的SYV同軸射頻電纜。 請問:視頻電纜是否指50歐的SYV.用75歐的應該向下兼容吧。 請教一些視頻電纜的知識。