  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板，不需要做加厚，也能算的過去。不知道各位有何高見。

  • 有關于地下室底板荷載的問題

    分開建模,按水浮力作用,整體抗浮驗算,有人防的再另加。。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,按恒載還是活載輸,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,把分項系數改為1.0即可);;;另一種是將底板厚設為0,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,即1.2x恒載,這里是否正確),所得結果與正常狀態比對。。。。有點迷惑,,望各位大俠解答!!!謝謝,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,謝謝謝謝

  • 地下室底板梁各位一般怎么畫的?

    地下室底板梁各位一般怎么畫的我是用pkpm按樓蓋設計,生成平法圖,再上下筋互換這種方法感覺有點麻煩,各位有沒有好的方法借鑒一下!

  • 地下室嚴重滲漏,怎么處理

    地下室嚴重滲漏,怎么處理

    再次我想請教各位以下幾個問題:1. 已經取得竣工驗收合格備案的房子,在未交付前發現如此嚴重的質量問題,是否可以申請撤銷竣工驗收備案。2. 防水設計實際上有兩道

  • 請教:關于普通地下室的底板

    當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙

  • 地下室混凝土底板澆多厚?

    急!!獨立基礎,基坑開挖到巖層,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,請問諸位高手有何賜教???

  • 急!!!關于地下室底板的配筋率

    為了減少收縮裂縫,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少?我看網上有說不小于0.5%的,這個0.5%是怎么計算出來的?有點急,謝謝達人賜教

  • 地下室側壁和底板的連接???

    畢業設計帶地下室,地下室的側壁是250厚的配筋混凝土擋土墻,底板的做法是400厚的構造配筋的混凝土。現在的問題是地下室和側壁的擋土墻之間的連接是怎么做的?需要在擋土墻的下面加梁嗎?/p>

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 地下室防水底板防滲漏做法!

    設防水層地下室底板做法說明: 適用于項目所在場地地下水位較高,當?shù)貙張D、驗收要求地下室底板必須施工外防水的項目。

  • 地下室底板設計中的疑惑

    想請教各位大俠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的時候,地下水的水浮力起控制作用,在計算的時候不知道你們是怎樣做的。我是將水浮力算出來,然后用水浮力減去地下室底層只考慮恒載的時候的自重(分項系數取1,恒載對結構有利),然后把水浮力按活載考慮,恒載考慮為0,計算底板的配筋。但是,我現在看到別人(工作多年的工程師)不是這樣做的,別人直接把浮力按恒載考慮,并且還考慮活荷載,分項系數也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可變的啊,不是不變的,兩外,按水浮力計算梁配筋的時候,為什么還考慮活載,活著對結構有利,荷載分項系數為0才對啊,荷載規范上理解的。請問各位高手,你們在做地下室的時候是怎么做的?請高手不吝賜教啊。急需解答,麻煩各位高手幫忙解決

  • 地下室外墻和底板如何拆除

    圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深。有地下水,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,連續墻

  • 地下室底板的水浮力怎么計算?

    地下室底板的水浮力怎么計算?

    如圖,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,還是水重度*4.2?地下室頂板的荷載是不是仍是 土重度*1.5?地下室整體抗浮計算的時候又取多少?

  • 地下室頂板穿管,怎么防止滲漏?

    地下室頂板穿管,怎么防止滲漏?

    如圖所示的做法,能保證不漏水嗎?

  • 地下室底板、頂板、側壁計算

    請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?

  • 如何區分地下室滲漏和返潮

    如何區分地下室滲漏和返潮

    新房驗收,地下室外墻的一圈墻角、墻根嚴重潮濕,墻面不是起皮就是基本和泥了。但無明水,請問如何判斷是下雨造成的滲水還是溫差和濕氣造成的返潮?

  • 地下室底板鋼筋綁扎問題

    地下室底板鋼筋綁扎問題

    本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 編輯 地下室人防底板,承臺混凝土強度等級為C35,抗震等級為二級,請問底板HPB400鋼筋的搭接長度要不要乘以抗震錨固長度修正系數?

  • 地下室底板彎矩平衡問題

    有個問題,我想向大家咨詢一下。地下室外墻在土壓力下,上端鉸接下端固接,根部有彎矩,如果底板考慮彎矩平衡,那底板的彎矩圖是什么?它和地基反力下的底板彎矩疊加嗎?

  • 地下室底板,降板處為何要加腋?

    今天施工單位詢問,是否可以取消加腋?我覺得是不是考慮降板處受力比較大,應力集中。最好需要加腋。還有種說法,傳遞水平力,但是地下室底板,地震作用及風荷載本來就比較小。