各位同行,我是在工廠多年搞采暖的,現在剛歸隊重作設計,對通風沒經驗,請各位同行給指點指點,尤其是濾毒,排煙等,還有防空 戰時通風和平時怎樣兼顧. 排煙和平時通風的協調,有興趣的請參與
請教一下:地下室兩層,人防設在地下二層(核六級甲類),請教一下在等效靜荷載取值時,是要在地下室頂板和負一層板都按核六級甲類輸入人防等效靜荷載,還是僅只在人防頂板(即負一層板)輸入荷載就可以了?
小弟接觸的住宅項目,有的一個區域10幢樓(9層的,11層的,20多層的均有),通過地下室全部聯通。有的一個區域10幢樓(9層的,10多層的)均有,沒有設置一個防空地下室,只是在每幢樓設置了半地下室(即自行車庫)小弟對此深感疑惑,請教各位在哪本規范上對建筑物如何設置防空地下室有明確規定?謝謝
是我找了好久的實用資料(人民防空地下室設計規范-給排水設計課件),放上來分享[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2010-1-20 00:13 編輯 ]
其余部分陸續上傳。
防空地下室建筑設計(1-2)
技術措施--防空地下室2009.pdf
本帖最后由 xiekailing 于 2013-8-19 22:02 編輯 我最近在做一個雙層防空地下室,上下各三萬多平米,負一層與負二層均分割成不同的防護單元,那么的話,負一層的排水怎么設計為好?方案一:負一層設獨立的排水系統,設置集水坑(降樓板)單獨排水。方案二:負一層用防爆地漏排水至負二層集水坑排出。人防問題一:負一層的簡易洗消間的排水,應該需要在該簡易洗消間設置集水井,即降板。 那么其余的慮毒室、除塵室等可以用防爆地漏接至負二層嗎?還是還需要設置獨立的集水坑,那么的話,防爆地漏接出來的熱鍍鋅鋼管將會在負一層板底的梁下經過,然后才進入負一層的集水坑,那么進入集水坑這里要怎么處理?
地下只有一層,一部分人防,上邊是底部帶商業網點的住宅樓,商鋪設衛生間,現在一半商業網點都在人防區域上邊,衛生間排水管,住宅匯總水管怎么排出去?給水管怎么上到上邊的水井?方法一:可采取地下室頂板全部降板的方式處理。當底層衛生設施排出管放坡仍不夠時,可考慮部分衛生間再墊高。還有什么比較可靠有效的方法? 各抒己見,歡迎討論!
規范中只說“防空地下室的給水管道,當從出入口引入時,應在防護密閉門內設置防爆波閥門,當從圍護結構引入時,應有外墻內側或頂板內側設置防爆波閥門,其抗力不應小于1Mpa”但我們接過一個深圳的工程,卻在圍護結構的內外側都設防爆波閥門且防爆波閥門前沒設檢修閥門,妥否?另想問問,從哪里能知道多些有關防空地下室給排水方面的知識?哪個規范有“如果買不到防爆波閥門,可用1.0MPA的閥門代替”和“穿人防地下室頂板管道的管徑不能大于d75”的規定。因我在人民防空地下室設計規范中都看不到有這些規定。
[【建筑】] 2006防空地下室講座http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=8488&fromuid=38533
防空地下室建筑設計講座(解放軍理工大學 楊延軍2005版)1/7
1/5
防空地下室電氣設計講座1/8
總算傳了點資料上來 我找了下,論壇里面還沒有的滴1/4
人民防空地下室設計規定(GB50038-94)
附件共2個。
人防地下室的戰時清潔密閉區的面積改怎么算,找不到個具體定義,是人防地下室面積減去防毒通道等的面積嗎?[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-9-26 09:57 編輯 ]
防空地下室建筑設計示例
防空地下室防水
防空地下室防水專題,為您提供防空地下室防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防空地下室防水 相關的專業交流討論,更多防空地下室防水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題