91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于電纜敷設工程中電纜長度的計算

    10KV電纜敷設工程設計圖中,計算得出實際距離為289米,最終為309米(包括電纜上桿和進配室部分)。這里面的309米夠不夠用,是否已經考慮到裕量?像這個電纜長度計算 要注意哪些關鍵點?請教大家 謝謝大家的指點

  • pkpm08可以計算工程量嗎?

    pkpm08可以計算工程量嗎?最近做了個設計,但是沒找到工程量計算的項目。好像05版的有這個功能吧,有誰知道嗎?:)

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 關于實際工程的負荷計算

    請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!

  • 小例題之“工程計算小例題”

    一、單項選擇題 1、下列項目應計算建筑面積是()。 A.地下室的采光井 B.室外臺階 C.建筑物內的操作平臺 D.穿過建筑物的通道答案:D分析:室外臺階,建筑物內的操作平臺明確規定不計算建筑面積,地下室要計算建筑面積但不計算采光井,所以本題計算建筑面積的只有D 2、在清單報價中土方計算應以( )以體積計算 A.以幾何公式考慮放坡、操作工作面等因素計算 B.基礎挖土方按基礎墊層底面積價工作面乘挖土深度 C.基礎挖土方按基礎墊層底面積加支擋土板寬度乘挖土深度 D.基礎挖土方按基礎墊層底面積乘挖土深度答案:D分析:挖土方按設計圖示尺寸以體積計算,基礎挖土方按基礎墊層底面積乘挖土深度(地面標高到基底標高),以體積計算。計量單位為m3.在計算土石方工程量時,土石方計算規則是以設計圖示凈量計算。放坡、操作工作面、爆破超挖量及采取他措施(如支擋土板等),由投標人根據施工方案考慮在報價 3、一建筑物平面輪廓尺寸為60xl5m,其場地平整工程量為[ ]m2

  • 請教有關與預制分支電纜的工程量計算和定額套用!!

    請問 電纜轉接箱-電表箱采用(預制分支電纜) 主截面185平方 分支16平方 工程量和定額應如何計算 小弟QQ 48917718 多多指教 我在計算中是 分開計算 : 185平方電纜單獨計算套定額 16平方電纜單獨計算套定額我出于無奈這樣計算 請教高手正確的應該如何計算!! 謝謝

  • 關于電氣工程預算中,電纜長度計算的問題!

    大家好,我是剛剛從事工程預算這項工作的,最近我在實際工作中遇到這樣一個問題,在編制一份消防工程煙氣自動控制的一份工程預算時,圖紙上所給出的電纜敷設只是示意圖,平面圖有比例,可以量出長度,但感溫器、集線箱等幾乎都沒有安裝高度,這樣給電纜計算帶來很大難度,不過圖紙上倒是給出了一份材料表,材料中各種材料數量、規格齊全,我的問題是:在計算電纜工程量時,能不能以材料表中設計給出的電纜數量在加上損耗率為準?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 求助關于計算工程量的問題

    求教 像計算漿砌石 磚墻等這些砌體 要計算所用砂、石、水泥的量 要看什么書像一方漿砌石砌體 用多少砂 多少塊石 多少水泥 這個有沒有定額啊,參照什么定額 我是云南的

  • 求教關于計算工程量的問題

    求教 像計算漿砌石 磚墻等這些砌體 要計算所用砂、石、水泥的量 要看什么書像一方漿砌石砌體 用多少砂 多少塊石 多少水泥 這個有沒有定額啊,參照什么定額 我是云南的

  • 關于電纜計算的若干問題,求助。

    新手想請教一下各位,作為設計方是否只需提供電纜清單,具體的長度是施工方計算嗎?如果是設計方計算,那具體怎么個算法,每根電纜的長度加多少余量,是按圖紙上的直線距離算嗎?

  • 工程量的計算原則和方法

    下面是工程量的計算原則和方法,需要的朋友可以看看

  • 關于土方工程的計算問題

    請教一下各位老師:設計土方填筑工程量是10000立米(壓實后),如果是外運(投標單價為20元,運距3公里,包括壓實),那么填方的工程量應該給多少?

  • 大家是怎么樣計算電纜長度的啊?

    我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎??????求解~~~~

  • 小林電氣-電纜壓降計算

    在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??

  • 關于箱涵模板工程量的計算

    箱涵高5.1米,頂板0.5米,基礎0.6米,側墻0.6米,內徑高4米,如何計算模板工程量?只算與混凝土接觸面嗎?可不可以算超高超厚的模板工程量?對于支架的工程量如何計算?單價是多少?我是山西的

點擊加載更多

工程電纜計算

工程電纜計算專題,為您提供工程電纜計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工程電纜計算 相關的專業交流討論,更多工程電纜計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度