兩間店面房,3層,想重建成6層框架,采用樁基,因為正面柱子要與人家柱子對齊,所以打算緊挨著人家的墻腳挖樁基孔,不料人家也是樁基,并且提出不準碰他家承臺,我于是想采用懸挑梁的辦法,可這樣門面中間會出現一個柱子,不好使用,又不美觀。誠請高手給支個招!
我們最近在做土建施工,做的是笩行基礎,樁基承臺,采取人工挖孔樁,前兩天復測樁位時,發現有兩個樁字中線偏位了60公分,圖紙上的都是抗拔,承壓樁,我想請教下大家,我該怎么處理這問題?是把上面擴大點?然后用鋼絲網補?那柱縱筋還不是偏位了沒?我知道,這個問題很簡單,上次聽位師傅說過,他說了一辦,有事走了,我也沒弄清楚,請大哥們指點下,最好拿出詳細方案,比如說,當什么什么時候該怎么怎么樣做?還有就是塔吊基礎好像沒有圖紙,而且樁圖紙也沒,我暈,施工員都自己想怎么做就怎么做,墊層也10公分,15公分,20公分,35公分隨便來,除了大線安圖施工外,其余全部亂來,真是搞不懂了,這樣做一點都不講究?
樁基規范講座,好東西趕緊下載吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
在很多圖紙上看到,樁基形式為”沖(鉆)孔灌注樁“。這種表達方式有問題吧: 沖孔樁和鉆孔樁,施工方法迥異。受力性質上也不盡相同:沖孔灌注樁屬于部分擠土樁,鉆孔灌注樁屬于非擠土樁,根據《樁基規范》3.3.3條的要求,他們的樁間距要求是不同的。 那為什么不明確交代到底是沖孔樁,還是鉆孔樁?
CFG打樁樁基工程過程怎么解決堵管、竄孔、斷樁等問題 一、竄孔 竄孔是指在灌注完前一根CFG樁后,鉆相鄰下一根樁時,前一根樁的混凝土面突然大幅度下降甚至將前一根樁的混凝土鉆出,更有可能使下一根CFG樁灌注困難。在飽和細砂層、粉砂層中施工常遇竄孔現象。在一般情況下,完成一根樁所需時間為30-40分鐘,完成1號樁后,在2號樁鉆進成孔過程中,1號樁混合料尚未凝固而流向2號樁鉆孔中,所以發現已完成的1號樁突然下落,有時甚至達兩米上,當2號樁泵入混合料時,泵送壓力加大,迫使2號樁的混合料又流向1號樁恢復到原設計標高。 因此可采取增大樁距的設計方案,增大樁距的目的在于減少打樁機器的剪切擾動,避免不良影響。改進鉆頭,提高鉆進速度。減少打樁推進排數,如將一次打好幾排改為2排或1排,盡快離開已打成的樁,減少對已打樁擾動能量的積累。必要時采用隔樁、隔排跳打方案,但跳打要求及時清除成樁時排出的棄
繼續發貼,希望大家回頂
論文關鍵詞:樁基礎 沉降 單樁 群樁 論文摘要:樁基礎是一種古老、傳統的基礎型式,又是一種應用廣泛、發展迅速、生命力很強的基礎型式。近二十年來,由于工程建設和工業技術的發展,樁的類型和成樁工藝,樁的承載力與樁體結構完整性的檢測,樁基的設計水平,都有較大的提高。然而,由于土的變異性及樁基與土相互作用的復雜性,迄今成樁質量的控制與檢測,樁基的計算理論與方法,仍然是不夠完善而有待研究發展的。本文對單樁和群樁的沉降計算方法進行了綜述,并闡述了它們的適用條件。 樁基礎在房屋建筑中是一種很常用的基礎,在樁基設計中,最主要的是確定豎樁的承載力與沉降,盡管在過去漫長的時間內,從事巖土工程的研究者和工程師們,為了精確計算和預測樁基的沉降,曾進行過大量的研究,提出過一系列的計算樁基沉降的方法,但時至今日,對樁基沉降的預估仍然不熊充分地反映真實的情況。 1單樁的沉降分析計算 1.1荷載傳遞分析法 荷載傳遞分析法是單樁荷載一變形分析最常用的一種方法,這種方法是從規定的荷載變形傳遞方式
在做樁基時,承臺和承臺梁厚度初步估計是怎么樣的?大家可以談下經驗嗎?
1.用預應力管樁,樁里的插筋在樁里直錨長度不夠,可以彎錨嗎? 2.一個樁基承臺,柱荷載較小,一根樁就能滿足,因特殊原應只能在一個方向拉連系梁,在另一個方向咋辦?做雙樁還是?
樁基規范5.9.7第3條(第74頁),a0y的取值跟圖5.9.7對應不起來啊,a0y是柱邊至最近樁邊的水平距離,但是圖5.9.7中,離柱邊最近的樁并不是虛線所至的那排樁,而是離柱很近的那排才對啊?
本項目2#樓樁基施工為PHC(預制高強混凝土管樁),地基開挖由于場地限制,工作面不能全部靜壓力機械施工,邊樁采用柴油錘機械錘擊下壓。請教,柴油錘下壓怎么控制單樁的極限荷載?
1、試樁什么時候做?試樁的要求在哪本規范里?2、靜載實驗的方法?
本人新人,在做樁基承臺設計時遇到的問題,求大神們指點。 承臺的高度主要是由沖切控制,但是沖切公式的左端不僅與承臺高度有關還與沖切破壞椎體一半的有效高度有關。 換句話說還與承臺尺寸有關,而承臺尺寸主要是由最小樁間距與樁邊間距控制。 那么個人理解承臺高度與最小樁間距,同時影響沖切。那么當沖切滿足設計要求時,增大樁間距會減小承臺高度。請問各位大神在設計時是如何把控承臺高度與最小樁間距之間的關系的? p.s.以上是個人理解,如果有不對的地方還望大神批評指正。
1.湖北武漢市橋苑新村住宅樓樁基整體失穩爆破拆除案例: 造成這次事故的原因是樁基整體失穩,失穩的原因是大量工程樁偏斜,偏斜的原因是多種因素綜合影響的結果。 首先,是樁基選型不當,該樓的地基是經過工程勘察的,在勘察報告中建議選用大口徑鉆孔灌注樁,樁尖持力層可選用埋深40m的砂卵石層。但為了節約投資,又改選用夯擴樁,而這種樁容易產生偏位。 其次,是基坑支護方案不合理。為了節約投資,建設單位自行決定在基坑南側和東南段打5排粉噴樁,在基坑西端打2排粉噴樁,其
最近算了一個工程基礎(4層辦公樓),采用預應力管樁基礎,但在樁基持力層下有一層軟弱下臥層(淤泥質粉土),該持力層有4—5米厚,由于軟弱層較厚,不可能穿透。圖紙審查后,要求補充樁基軟弱下臥層驗算計算書。我查了樁基規范(JGJ94-94),上面的參數與地基規范(GB50007-2002)有很大不同。想請那位算過這方面內容的結構高手幫幫忙,說明一下怎樣計算。謝謝了!!!!
單樁豎向承載力采用靜載試驗測試,一般試樁是在擬建建筑物的周圍單獨做試樁來試驗的么?假如我想試樁和錨樁用工程樁可以么?另外試樁要加載到破壞,這樣工程樁作試樁破壞后,是把原來破壞的試樁拔掉,再重新做工程樁么?這樣會不會破壞原有樁位的土層。
樁基研討課件--邱明兵是聽課拿到的,發上來希望大家都有提高。是規范編寫人之一邱明兵的。我不算侵權吧。part1~8
最近做一個工程,人工成孔灌注樁,樁徑1200,而鋼筋籠的加勁箍為二級鋼12的,可加工時只要一焊就不圓了,一般加勁箍用14或16的,請問如果遇到這種情況,一般該怎么做呢?如果用12的,有什么好辦法沒有?
全套最新3孔鋼筋混凝土梁板橋,樁基礎,使用于軟弱地基,網上資料。