本人以前的做法是:在地下室設置集水坑,用泵提升排到室外!近日看別人的圖紙,地下室的消防水池根本沒有泄水,這樣做可以嗎?難道他是用消防泵吸水然后排出去??
半地下室頂板上局部無上部結構,與主體交接處存在室內外高差問題,請問模型怎么處理?如果作一層建摸,是否梁就應該上下包樓板?如果室外地面上建筑立面設通風窗,不能如上做法,是否就應該考慮錯層按兩層建摸?
最近接手一項改建項目,原設計為高層旅館,現改造為一類高層商住樓,室內消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火災延續時間3h)自動噴淋用水量30L/S,(火災延續時間1h)經計算消防水池容積為540m3。 在地下室因為位置有限,只做了一個有效容積為108m3的消防水池,(水池已經做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考慮在室外綠地下再做一有效容積432m3消防水池。室內消防水池底標高-3.200,水面標高-0.900,室外消防水池底標高-4.700,水面標高-1.10。 有以下問題: 1,因為室外水池為加建的,沒有條件做消防泵吸水管,只做水池的連通管,連通管選用DN250管,可否? 2, 連通管設1條還是兩條好?(考慮兩條是便于檢修) 3,室內外消防水池的連通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是沒有用的,本人建議建筑把室外水池底標高控制 在-3.200,那對于最高水位的標高有什么要求? 4,室外消防水池的溢流如何解決? 希望得到各位高手的指點。非常感謝!
請教個問題:我現在項目做地下室想問個關于地下室外防水問題,做法是防水卷材然后擋土墻,我問乙方也是這么做 但是我在圖紙上找不到這個東西 介個是規范要求?
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
大底盤地下室室內外高差處的處理方式,請問大家,各自設計院如何處理這塊高差部分,采用加腋 還是考慮錯層,剪力墻配筋按照錯層考慮
前幾天做了一磚混住宅樓,地下室一層,地上6層,地下室外墻370MM,采用M10水泥砂漿,內墻240MM采用M10混合砂漿,請問行不行啊?地下室層高2.19M,室內外高差0.75M
眾所周知,配電房最好不要設在地下室,但是還是有很多地方允許在地下室設置配電房的。地下配電房地平與地下室地平的高差要求,國家規范沒明說(PS:部分省市的地方規范有說明,但是國家級的規范,沒看到),常規做法是抬高800或1000及以上。這就導致很多鉆牛角尖的人,非要將地下室配電房的地平低于地下室地平,然后加個擋水墻,怎么破?
一木板廠占地2萬平方米,廠區內有一個1730平方米廠房(一層鋼結構),兩個860平方米廠房(一層鋼結構),一個待建六層辦公樓(占地720平方米)和一個待建三層宿舍樓(占地380平方米)。請問各位高手,室內、外消火栓系統怎么考慮?廠區周圍無市政管道,廠區內只有一口井。急需答案,請各位幫忙!
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
我們現在有一工程招標,一施工方,為了能中標,居然說可以將造價減下一千萬,被減的地方就有取消地下室的防水層,只在混凝土中加入防水劑,纖維等防水即可,大家怎么看?另:該地下室占地面積超過640平方米,位于東南沿海地區。
產品名稱:曲臂式遮陽篷供應商:蘇州歐德福貿易有限公司 能提供的圖文資料: 宣傳冊 文檔(電子版信息) 圖片(電子版信息) 規格:定制產品,根據您居所的情況量身定制設計選用要點:markilux®滿天路遮陽篷系列產品采用高強度鋁合金制成的曲臂以及骨架,使用壽命長達15年。遮陽布是由當今歐洲流行的聚丙烯晴綸制成,這種材料耐光照、耐拉伸、耐腐蝕、耐寒冷、耐高溫、能抵抗任何環境氣候的影響,且防水、易干、質量特別穩定,且有杜邦特氟龍防污涂層,能保證五年使用色彩鮮艷。
產品名稱:Steel Fiber ——JSC鋼絲棉供應商:山東鑫富實業有限公司 能提供的圖文資料: 材料樣板 圖片(電子版信息) 規格:型號:0000#及000#,00#及0#,1#,2#及3#,4#所屬品牌:鑫富 設計選用要點:可單獨使用或與肥皂及水一同使用,是砂紙及其他打磨、拋光物料的理想替代品及新型的玻璃纖維制造工業的復合原材料。適合的工程項目類型:可用來清潔鋁制品、瓷器、玻璃等,還可用于清除金屬表面的鐵銹及污垢、油跡,更常用于粗糙表面如石材、木材、樓面的拋光、打磨、清潔等。適用范圍廣泛,場合眾多
產品名稱:建筑膩子供應商:上海笨鳥科技有限公司
產品名稱:京藝實木樓梯供應商:上海京藝金屬裝飾制品有限公司 能提供的圖文資料: 圖片(電子版信息) 光盤(電子版信息) 規格:Y-MLTOOO5設計選用要點:此款樓梯節省空間、典雅、高貴、氣派!
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若為返梁,是架空做排水(國標有此做法,造價高)?還是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,請發到我的郵箱[email protected]
本人現接觸一工程,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,想請問,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,請各位過路大俠指點。
最近做了一個建筑,形體比較復雜,凸凸凹凹很多,帶來的麻煩事情就是,好多房間(包括地下室部分)上下底面和頂面是直接對外的,同時房間頂面還要作為陽臺使用,需要考慮該部分防水和保溫做法,想請教大家,除了降板之外還有什么好的做法,謝謝了