  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于宿舍限電的設計。(請教)

    現在正在做一個職工宿舍的設計,甲方要求每間宿舍功率限制在300W,請教各位同仁,可不可以通過斷路器的整定電流來實現呢?(整定成1.6A)

  • 宿舍宿舍設計的一點體會

    最近設計了個衛校的宿舍,遇到了一些個問題,想與大家溝通下,說的不對的,大家多多指正。1、宿舍計量和宿舍內配電箱設置問題。前期與甲方溝通,甲方要求宿舍的電不單獨計量,水要單獨計量。衛校應該屬于中專一類的學校吧,基本都是成年人,對于成年人來說用電的需求相對來說比較大,學校不太可能統一定時斷電,因此就存在用電管理等一系列問題。如果單間宿舍設計計量表,對于我設計的這個工程來說,每層將近50塊電表,那么電表的擺放位置就不好確定了。建議設計電井,因為本工程沒有地下室,一層只有一個值班室,不可能把所有的電表集中到某一個地方,即便集中,從電表集中地到樓上也需要一個電線的通道,不然管線的敷設將是一個問題。2、宿舍的用電負荷問題。對于目前的生活水平來講,宿舍里面安裝空調顯得比較常見了。但是本工程甲方要求,宿舍設置電風扇,這個本省是沒有問題,按常規設計即可。但是如果宿舍設計了插座,而又不加以管理,那么將會出現各種威脅宿舍安全的各種用電設備,好比熱水器、電吹風等,這些設備單個功率比較大,在常規設計中不一定會考慮到,而當宿舍內設計了衛生間和不加限制的插座后,他們的使用將會成為一個新的問題。建

  • 關于宿舍消防給水設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB  50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于職工宿舍樓棟的設計

    本人在設計宿舍樓期間遇到一系列問題,望請高手指教, 必定感謝,大家也可以看看自己應對問題的能力到底如何?鍛煉一下吧.挑戰. 有意者,留Q 非誠勿擾

  • 宿舍消防設計適用規范疑問?

    我院在海南省有一宿舍項目,為多層建筑,若按照住宅標準可不設消火栓,若按照其他建筑則要設消火栓,規范又無宿舍那一項,問可否按照住宅標準不設消火栓!!!!急,在線等!!!

  • 研發樓及宿舍施工組織設計

    簡要說明:共有3棟建筑物,分別為食堂及員工宿舍,總建筑面積為4982.7㎡,建筑層數為四層,最大建筑高度15.43m,結構形式為鋼筋混凝土框架結構,設計使用年限為50年,抗震設防烈度為6度,耐火等級為二級。研發樓總建筑面積為3636.1㎡,建筑層數為四層,最大建筑高度為15.3m,結構形式為鋼筋混凝土框架結構,設計使用年限為50年,抗震設防烈度為6度,耐火等級為二級。文件格式:PDF 文件大小:5.15 M

  • 【史上最全】窗簾搭配設計技巧

    窗簾是客廳的靈魂,窗簾對家居的裝飾作用不能小覷,即使您的家居裝修過于簡單平凡,沒有特色,但是如果您有眼光選了一幅質地、款式、顏色都不錯并且能夠和客廳的整體風格完美搭配的話,會讓來訪的客人一進門便眼前一亮,因此,窗簾的選擇就顯得特別重要。尤其是顏色,和客廳顏色協調起來,起到揚長避短的效果。鮮艷的紅色VS雅致米色純凈的白VS鮮艷紅綠雅致米色VS鳥語花香

  • 某高校宿舍樓強電和弱點設計

    圖紙簡介: 主要是針對了某高校宿舍樓的室內照明和有線系統進行了設計 投稿網友: wxw841024 上傳時間: 2013-08-08 圖

  • 這樣的宿舍樓是否需要設計噴淋?

    請教各位,有一個宿舍樓,總共有四層,一層面積為1029m2,我查閱了一下規范,類似這樣的不需要做噴淋系統,但審圖中心說這樣的情況需要做噴淋系統,我不解,難道審圖中心說的是指8.5.1第四條“任一樓層建筑面積大于1500m2或總建筑面積大于3000m2的展覽建筑、商店、旅館建筑”這一項,但也不合理呀,希望各位指導指導,謝謝,急!

  • 廠房+宿舍的建筑如何做消防設計?

    有一制衣廠,一二級耐火等級,丙類,三層。12米*118米。在二三樓一部分作為宿舍,并獨立設置兩個樓梯。其余為廠房。平面圖上,中間樓梯處的“粗紅線”是建筑設計的人認為的“防火墻”。問題:1、這樣設置宿舍是否允許?《建規》3.3.8條2、建筑設計的人說:因為有防火墻分隔(中間樓梯的180墻,耐火等級為3.5h>防火墻的3.0h),因此該廠可以看作兩個建筑,左邊廠房,右邊廠房+宿舍。這樣的說法是否有理?個人感覺:即便左邊廠房說得通,但右邊的建筑還不是廠房里設置宿舍?難道單獨設了樓梯,又可以看作首層一個建筑,二三層又一個建筑?3、如果上述看作兩個建筑的說法正確,那么是否就不用做噴淋?(左邊廠房76米*12米*3層=2736平方<3000平方;而右邊的廠房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做噴淋了。)現在我們的消防設計為:把廠房部分累加起來2736+456=3192平方>3000平方,做噴淋。而宿舍部分則僅做消火栓系統。不知這樣的設計是

  • 山東X宿舍樓施工組織設計

    1.編制依據及原則1.1編制依據1.1.1建筑設計院設計的本工程圖紙。1.1.2國家現行有關工程施工質量驗收規范及檢驗標準,及省、市有關條例、文件等。1.1.3我公司內部ISO9001(2000版)、ISO14000質量/環境管理體系、OHSAS18000職業健康安全管理體系文件、公司各項管理制度等。1.1.4現行建筑、安裝工程工期、勞動定額。1.1.5現行國家建筑規范、標準有:1.1.5.1地基與基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002);1.1.5.2混凝土結構工程施工質量驗收規范(GB50204-2002);1.1.5.3建設工程項目管理規范(GB/T50326-2001);1.1.5.4鋼筋焊接及驗收規范(JGJ18-96);1.1.5.5建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002)1.1.5.

  • 宿舍用電計量管理的設計探討

    宿舍用電計量管理的設計探討

    1.規范要求 在《宿舍建筑設計規范》JGJ36-2005第6.3電氣中,對宿舍的設計提出了基本要求:其中6.3.1對宿舍每居室用電負荷標準進行了規定。6.3.2對宿舍公共部分和供未成年人使用的宿舍居室用電進行了規定。6.3.3對宿舍配電系統的設計提出了安全要求。在設計中可以參照執行。但往往建設單位有自己的管理需求,所以在設計中除執行設計規范的規定外,還要從用戶的管理角度考慮,進行綜合設計。 2009年12月7日,中華人民共和國教育部和中華人民共和國公安部聯合發出了第28號令——《高等學校消防安全管理規定》,文件中對高校火災隱患的整改措施有明確的要求: 第三十二條 對不能及時消除的火災隱患,隱患單位應當及時向學校及相關單位的消防安全責任人或者消防安全工作主管領導報告,提出整改方案,確定整改措施、期限以及負責整改的部門、人員,并落實整改資金。 2.設計需求 在宿舍建筑中,宿舍的配電設計宜從管理需求、安全用電、合理用電三個方面綜合考慮。 1)管理

  • 家居裝飾設計選擇窗簾技巧

    (一)裝修從功能上了解窗簾 1、保護隱私 對于一個家庭來說,誰都不喜歡自己的一舉一動在別人的視野之內。從這點來說,不同的室內區域,對于隱私的關注程度又有不同的標準。客廳這類家庭成員公共活動區域,對于隱私的要求就較低,大部分家庭的客廳白天都是把窗簾拉開,因此多處于裝飾狀態。而對于臥室、衛生間等區域,人們不但要求外面看不到,而且要求連影子都看不到。這就出現了不同區域選擇不同窗簾的問題。客廳我們可能會選擇偏透明的布料,而臥室則選用較厚質的布料。 2、利用光線 其實保護隱私,還是通過阻攔光線來發揮作用。這里所說的利用光線,是指在保護隱私的情況下,有效地利用光線。例如一二層的居室,大家都不喜歡讓外面走來走去的人看到室內的一舉一動,但長期拉著厚厚的窗

  • 【硬件設計】如何玩轉智能窗簾機器人

    如何玩轉智能窗簾機器人? 隨著智能家居的深入拓展,智能窗簾憑借成熟的技術和產品,逐步成為了智能家居家庭中的標配,在家裝智能化市場有很高的應用價值。 目前智能窗簾的產品主要以電動窗簾產品為主,該產品主要通過電機驅動實現對窗簾的操控,從安裝上講,該產品更適合前裝市場,因為需要結合用戶戶型、門窗大小預留安裝空間和電源接口。 對于后裝市場,需要專業人員上門丈量確認是否符合改裝要求,大大增加了安裝成本,因此目前市場上,出現的小型的窗簾機器人,完美解決的后裝市場的這個痛點,使得普通窗簾秒變智能窗簾。 話不多說,Let39;s Play!!! 1)實現功能點: 可根據設置亮度閥值自動開關窗簾。 APP上現實當前光照強度。 APP上可控制窗簾開關量程。 檢測到

  • 某飲料企業廠房員工宿舍設計圖

    圖紙簡介: 飲料生產設備規劃、辦公樓規劃以及建設圖紙 投稿網友: topmanman 上傳時間: 2013-11-11 圖紙省份:

  • 某單位五層小辦公+宿舍樓水電設計

    圖紙簡介: 本工程為某單位5層的辦公樓+宿舍,圖紙內容包括水電兩個專業的給排水、電氣平面圖,給排水、電氣系統圖,設計說明等。希望對大家有幫助。 投稿網友: zx444 上傳時間: 2014-08-14

  • 求宿舍樓的施工組織設計

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-14 09:39 編輯 宿舍樓的施工組織設計里面要有施工方案、平面布置圖和橫道圖。

點擊加載更多

宿舍窗簾設計

宿舍窗簾設計專題,為您提供宿舍窗簾設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與宿舍窗簾設計 相關的專業交流討論,更多宿舍窗簾設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度