地基處理規范CFG樁承載力驗算:樁間土承載力,如果有好幾層的情況怎么辦呢,我看有的教材上是按樁頂那層土的承載力計算,我想問一下為什么不是按土層加權平均
希望大家喜歡,我也是其他地方找來的
地基處理規范中,公式7.1.5.-1,fsk--處理后樁間土承載力特征值,是怎么取值的,樁穿越幾個土層,fsk是樁頂處的土,還是軟弱層的土。
本帖最后由 勞武 于 2015-4-29 20:03 編輯 王永棠[摘要] 隨著新的建筑地基處理技術規范的發布,掌握其與舊規范的區別是結構設計人員的當務之急。通過對比,總結出了新舊規范的主要不同之處,并對其改動的原因進行了一定的探討,使結構設計人員更好的理解與應用新規范,確保地基處理工程的安全與經濟。[關鍵詞] 地基處理;規范;對比
地質雷達調查淺層地基隱患
論文簡介:新地基處理規范JGJ79-2012,國家規范。 投稿網友:xiaopang19832008 上傳時間: 2013-08-23
請教各位大神公式7.1.6-2應該如何理解?如果理解為在公式7.1.6-1基礎上乘了一個fspa/fspk的放大系數,似應將公式7.1.6-2分母上的fspa改為fspk更恰當。
《濕陷性黃土地區建筑規范》6.1.2條中第2條規定,“當為整片處理時,其處理范圍應大于建筑物底層平面的面積,超出建筑物外墻基礎外緣的寬度,海邊不宜小于處理土層厚度的1/2,并不應小于2m。”條文中“超出建筑物外墻基礎外緣的寬度”這句話怎么理解,若基礎是獨立基礎呢,求教!
建筑地基處理技術規范中,砂石樁的施工順序: 1、對砂土地基宜從外圍或兩側向中間進行, 2、對粘性土地基宜從中間向外圍或隔排施工; 3、在既有建(構)筑物鄰近施工時,應背離建(構)筑物方向進行。 不知各位對其中的第1點和第2點如何理解啊?本人已經想得云里霧里了,搞不清楚狀況了。 所以拿了上述的問題,拜請大家幫忙解釋解釋,歡迎各位積極參與討論。
本帖最后由 hjt330 于 2014-2-25 12:45 編輯 最近有網盤版的,但下載似乎不太方便,現在長傳壓縮版的
建筑地基基礎處理設計規范
建筑地基處理技術規范2002.rar
帶條文說明,校對過了,沒有錯別字
跪求 哪位大俠有 幫我一下 謝了
復合地基計算公式Fspk=mRa/Ap+B(1-m)fsk其中fsk取天然地基承載力特征值,指哪一層,是基礎底還是樁底
廣東省地基處理技術規范DBJ 15 -38-2005最近找到的資料,
Es取值1.8的依據是什么
《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002是現行標準么?我做低應變檢測依據的是《建筑基樁檢測技術規范》JGJ106-2003,抽樣數量是不應少于總樁數的20%且不得少于10根,但是甲方搬出JGJ79-2002標準中9.4.4條:"應抽取不少于總樁數的10%的樁進行低應變動力試驗,檢測樁身完整性。”要求做10%,可以么?
因我不懂結構的知識,請教各位:現有1個(直徑3米,高3米)的圓柱體水箱,放在首層(層高約3米)的地板上(地下基礎不詳,可能是填砂),現地板下陷10厘米左右,要怎樣處理基礎?謝謝!
地基處理驗收規范
地基處理驗收規范專題,為您提供地基處理驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地基處理驗收規范 相關的專業交流討論,更多地基處理驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題