  • 電氣回路、配電箱計算軟件

    電氣回路、配電箱計算軟件

    一個非常好用的電氣回路、配電箱計算軟件,界面友好,操作簡單。專為電氣設計工程師制作開發。可用來計算單個電氣回路的安裝功率、計算電流及單個配電箱的安裝功率、計算功率、、計算電流。極大減輕了電氣設計工程師做系統圖的工作量。

  • 配電箱系統的電氣品牌代號?

    請教有經驗的前輩各個電氣品牌在電氣系統圖中的代號是什么?例如BM-63-C16A-2P中用的是什么牌子的電器?還有一些常用的正泰、施耐德……?

  • 配電箱電氣元件選型軟件

    我公司是專業做照明工程及亮化工程的,為了配電箱選型方便,我公司特設計了這個選型軟件,有興趣的人可以下載試試。

  • 電氣火災監控配電箱安裝圖

    電氣火災監控配電箱安裝圖

    .上傳一組電氣火災監控現場探測器在配電箱內的安裝圖片,請大家多多指教!<

  • 配電箱配電柜電氣安裝禁忌

    一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。

  • 請教看電氣圖紙怎么設計配電箱

    請各位高手幫忙!!!!!!給些具體數據,總開1個4P漏電,分開2個225-100A塑殼,3P微斷7個,13個1P微斷,8個2P漏電,2個接觸器,2P浪涌加2P保護開關.著些電器件應該設計成多大的配電箱!!!!!!!請指教!!!!1是個暗裝箱!!!請走過的流個話啊!!!!!!!!!!!!

  • 請教配電箱、柜內電氣元件間距要求

    請問配電箱、柜內的電氣元件如隔離刀、斷路器、接觸器等在箱柜內的間距要求多少,有國家規范規定么?在設計和驗收時經常遇到這個問題,如設計時有時設計的非標箱箱體尺寸不夠,驗收時有時配電箱內斷路器與接觸器之間非常近,說它不和要求還沒有依據。

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 某地區一層倉庫電氣照明及配電箱系統

    圖紙簡介: 一層倉庫電氣圖紙,包含有照明平面圖及配電箱系統圖、說明、圖例等內容。 投稿網友: leleleqiqi 上傳時間: 2014-04-18

  • 農村線路柱上低壓綜合配電箱電氣圖

    圖紙簡介: 柱上低壓綜合配電箱,農村較常見,主要包括幾種常用的變壓器容量,如200、315、400kVA,主要包含一次設備配置情況,以及無功補償電容器情況。在新農村改造中用途較為廣泛。 投稿網友: xjcjt 上傳時間: 2014

  • 電氣設計中配電箱進線根據什么選擇管子呢?

    電氣設計中配電箱進線根據什么選擇管子呢?

    這里預留了SC40 請問是根據什么選擇進線管子的型號呢?

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 建筑電氣圖紙上,如何分別配電箱是明裝還是暗裝?

    建筑電氣圖紙如何分別配電箱是明裝還是暗裝?其實這個解決這個問題并不帶有什么技術含量,略懂圖紙的人,稍微用點時間把圖紙看一遍就能在圖紙中找到配電箱是明裝或者是暗裝,以及配電箱的安裝高度尺寸。

  • 采用什么配電箱?怎么接線?

    采用什么配電箱?怎么接線?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?

  • 電氣照明器具及配電箱(盤)安裝技術

    1、 配電箱安裝 地下室照明箱明裝底邊距地1.5米,1~層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米,控制箱的安裝高度為中心距地1.5米,掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米),剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒。電氣配管時,應將配電箱的電源,負載管由左至右順序排列整齊,安裝配電箱箱體時,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,可使用開孔機開孔,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝。配電箱安裝應橫平豎直,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,使符合規定,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,不應大于1.5mm,當箱體高度為500mm以上時,不應大于3mm,配管入箱應順直,露出長度小于5mm。 配電箱內接線應整齊美觀,安全可靠,管內導線引入盤面時應理順整齊,并沿箱體的周邊成把成束布置。導線與器具連接,接線位置正確,連接牢固緊密,不傷芯線。壓板連接時,壓緊無松動;螺栓連接時,在同一