放在生產車間內直接對工藝設備配電的動力配電柜的尺寸,怎么確定,我看好多圖紙上都是這樣寫的XXL2(改),這一改尺寸更難確定了,哪位高手賜教下!
戶外配電柜尺寸該如何估算呢?是由配電線路的器件決定嗎?比如我的配電箱內有兩個支路,每個支路設置一個25A的2極空氣開關;主回路中有一個3極的負荷隔離開關,一個100A的3極空開,還有一個時間控制器。計算柜子的尺寸時,是不是算一下這些器件的尺寸,然后按照排列順序相加,最后得出?那么應該預留多少空間啊?而且一般這種柜子的器件該如何排列?求高手幫幫忙。
500*400*200的柜子,一個60A/3P的漏電開關,一個20A/3P的漏電開關,一個20A/2P的漏點開關,一個三孔16A的模數化插座,怎么計算導線的尺寸,零排地排的尺寸和上口進線的大小?求講解...........................謝謝
我知道1莫是18MM 微型斷路器那塑殼和空氣呢?怎么選擇好后 就把寬度加起來 在根據配電柜的導軌數選型嗎這個沒什么經驗,要是有懂的人告訴我看什么資料也好而且給電機配電還有接觸器等等開關電器如何根據這些選擇情況選擇配電柜尺寸,舉例子,發資料讓我看都好,謝謝各位了,本人常用GGD,以前一直比較模糊,想好好了解下。
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
配電箱、動力配電柜的尺寸問題1、需不需要在配電箱系統圖里注明這些箱柜尺寸?2、參照內部開關數量、大小后,去查哪個標準圖集資料核定箱柜大小尺寸?3、如果我們定的尺寸。過大過小有什么后果?請電氣高人指點,向業內高水平人士敬禮
求各位大蝦指導低壓配電柜的尺寸怎么確定?1、GCK占用小室高度怎么確定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的開關;2、框架6300的低壓進線斷路器800*1000可不可行?3、GGD配電屏的寬度怎么設計?每個回路開關之間的間距是多少,隔開關柜面板的距離是多少?求救
配電室里面的容量大概700KW 包括電梯8臺,排煙送風機 水泵房負荷 電氣柜一個柜子能裝多少容量 怎么能估算出來呢!!!???誰能幫個忙 說說怎么算!如果尺寸一個一個加的話 太麻煩了!補充問題:配電柜的布置 我總共有22個柜子!如果是單面布置的話!低壓配電規范上寫的屏間間距應該為2m 這個屏間間距應該是前面板到前面之間的距離還是兩排柜子的凈距離!?還有電氣模數 是個怎么回事?每個斷路器都有規定的模數嗎?是按照電流說的嗎?[ 本帖最后由 sdpds 于 2011-3-19 11:20 編輯 ]
各位同學好,碰到個改造項目,原來變壓器是630KVA,低壓柜母排規格是TMY-4X(80X6.3),現擴容后變壓器要增大到1000KVA,母排容量不夠.請教各位,母排是否可以加并?如每相并成2根80X6.3,工人操作是否有難度?或者還有其他更好的辦法?請指教!
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。
室外配電柜與燃氣管線的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管線距離為0.6米,外門打開與燃氣管線緊挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。
發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?
看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線。可看型號,全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。
新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢
不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。
如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!