空調漏電保護器接線方法: 1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,應選用三極式漏電保護器。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器。 2、根據電氣線路的正常泄漏電流,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍。 漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路分斷能力、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求。
總配電箱漏電保護器接線圖(市電).rar
配電箱里接的是DOSP IIIA型保護器,是arrow牌的,我的接線圖對嗎?
收錄于話題 一、什么是漏電保護開關
收錄于話題 與時俱進的話,有必要裝自復式過欠壓保護器。在電壓異常時,它可自動斷開電路,以保護相應的電器;在電壓恢復正常時,它又可自動接通電路,讓相應的電器通電并繼續運行。
10kV線路保護監測接線圖
因為目前的家用電器有0類和1類設備,這些電器設備有外露的可導電部分或金屬外殼,如果這些設備發生火線或零線對外殼的短路故障,或在潮濕的環境內使用,就會發生漏電故障,人體不小心碰觸外殼將會發生觸電事故,所以這些設備要安裝 漏電保護器 作為防人身電擊傷
空氣開關與漏電保護開關差別:空氣開關是發生短路事故或故障才動作跳閘,而漏電保護開關是人身發生觸電時才動作跳閘,主要實現的是檢測家庭供電回路中,有沒有非正常電流。空氣開關容量可大可小,而漏電保護開關容量不易做大,一般單相居多。一、空氣開關 在說明書標定電壓、工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。在負載短路、負載過電流、低電壓等故障狀態下切斷電氣回路。保護主體簡單說就是保護電路中設備。二、具有漏電保護功能空氣開關 發生漏電或人身觸電等故障后,其所控制的主電路開關動作跳閘,切斷電源。除了空氣開關的基本功能外,還能在負載 回路出現漏電并泄漏電流達到設定值時能迅速分斷開關。保護主體簡單說就是人身安全。 空氣開關與漏電開關原理不一樣,結構更不一樣,絕對不能替代。漏電即火線與大地之間有電流通過(零線是與大地相接的),一般漏電保護開關的動作電流為30mA。漏電保護器試驗按鈕每一個月都要按一次,確保漏電保護器是可靠工作的。 三、漏電保護開關選1P還是2P? 對于微型斷路器來說,1P
漏電保護器上端沒有標火線零線,說明漏電保護器是2P漏電。 漏電保護器接線: 上端是電源端,接電源。 下端是負荷側,接負載。 接線注意: 對于1p+N漏電斷路器 N極沒有過載保護特性即沒流脫扣功能。 如果電源側接反,當關掉開關后,火線仍然帶電, 因為1P+N只斷開火線,不斷開零線。 如果漏電保護器輸入輸出接反,會導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,以致長時間通電而燒毀。L火線、N零線是沒錯,上面是電源進線、下面接到負載去也對,但你一定得注意:漏電開關出線端一般只接插座電路的電線,而照明電路的電源線不要經過漏電開關,以免漏電開關會經常誤動作。 還得提醒你:漏電開關后面各個用電分路一定還要接分路的空氣開關,以作短路和過載保護,因為漏電開關主要功能只是起漏電保護作用,雖然在短路或嚴重過載時也會跳閘,但其動作電流大都在16A以上,只有加分路空氣開關(大部分是10A)進行短路和過載保護才比較保險。
對于漏電保護器的接線,上端接電源,下端接負載。 漏電保護器接線注意以下幾點要求。1. 標有電源側和負荷側的漏電保護器不得接反。如果接反,會導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,以致長時間通電而燒毀。2. 安裝漏電保護器不得拆除或放棄原有的安全防護措施,漏電保護器只能作為電氣安全防護系統中的附加保護措施。3.安裝漏電保護器時,必須嚴格區分中性線和保護線。使用三極四線式和四極四線式漏電保護器時,中性線應接入漏電保護器。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線。 4.工作零線不得在漏電保護器負荷側重復接地,否則漏電保護器不能正常工作。<
三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘,要想知道這個問題如何解決,我們要知道以下兩個方面:一是三相四線漏電保護器跳閘的原因,二是三相四線漏電保護器的接線方法;下面就以這兩個方面分別來給大家分析三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘的問題。
希望對初學者有所幫助
一、現象:漏電保護器跳閘,漏電指示燈亮,用手觸碰漏電保護器,漏電保護器發熱。 二、漏電保護器能否防止短路?單看漏電保護器原理是不能防止,但查資料,有的說某些型號的漏電保護器可以防止短路,有的不可以。 請高人指點!
一種變壓器,有一個匝數比,所以是不是真的等于流出的電流中的電流。電流互感器不會完全匹配的變壓器匝數比,所以總是會有的不平衡電流的變壓器差動繼電器的工作線圈。 變壓器需要的勵磁電流。將有一個小的電流流動,即使在變壓器的初級,次級開路。 變壓器有一個浪涌電流。有一個時間段后,變壓器通電直到對稱地以交替的核心中的磁場。這種浪涌的大小和長度依賴于芯中的剩余磁場和變壓器的交流周期中的點重新通電。 大型變壓器可能是10或20倍的滿載電流最初,它可能需要幾分鐘的時間減少到可以忽略不計值。 變壓器差動的繼電器克制線圈。動作電流的值是一組特定的百分比高于約束線圈中流動的電流。出于這個原因,變壓器差動繼電器的比例差動繼電器說。你會發現,第一次通電時,變壓器,沒有任何電流流過CT2。通過約束和操作線圈的CT1的次級電流I1s流動,并防止操作,除非是非常高的電流。 克制線圈還可以防止由于自來水的變化,變壓器的輸入與輸出電流的比例可以不斷改變的繼電器動作。<
圖紙簡介: 本圖是一套高壓一、二次系統圖紙,主要包括高壓一次圖,PT并列裝置原理圖,電動機控制柜接線圖,分段備自投原理圖,圖紙比較多,比較詳細的介紹了高壓柜的保護配置,歡迎大家下載。 投稿網友: ybwyp 上傳時間: 2014-
如題 漏電保護器到底怎么接線!
(1)用于支線保護時,各支線應有各自的專用零線,且兩相鄰支線路的零線不得相連。如果將兩分支線路相連,零線中的電流互流,破壞零序電流互感器內的工作電流平衡,使漏電保護器發生誤動作。如果想就近利用動力分支線的零線作為照明分支線的零線,則會造成動力分支線的漏電保護器動作(錯誤接線之一)。(2)一個用電設備只能接在一條保護支路內,不得跨接在兩條分支回路內,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一線一地制供電,否則,會導致漏
下面是下載某網友提供的漏電保安器常見錯誤接線及分析,現貼上圖,請大家分析一下可能造成的危險后果.為便于網友發表意見及建議,原網友的原文分析將隔天貼上,供大家參考!! 請大家發表一下自己的意見!! (按如圖接線時有什么后果!!) 注:圖中的M不是馬達,是指用電設備!!!! (在此再次感謝本網友提供的資料)
2p漏電保護器接線圖
2p漏電保護器接線圖專題,為您提供2p漏電保護器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與2p漏電保護器接線圖 相關的專業交流討論,更多2p漏電保護器接線圖相關內容請訪問