對110kV或著35kV來言,我覺得“橋式接線”與單母線分段并沒有什么分別,大家覺得是否?當然,這個問題比較幼稚,嘿嘿!
近日遇到一個工程,110kV的,接線是雙母線單分段的,這個是后的母線PT怎么來實現雙母線的切換和單母線的并列呢?請各位高手指教。
電氣>常用低壓控制線路: 圖集名稱:雙電源切換及母線分段控制接線圖 1274 圖集號:D302-1~3(2002年合訂本) 專業:電氣 標準類別:標準圖 備注: 包含圖集列表 圖集名稱:低壓母線分段斷路器二次接線(續) 圖集號:01D302-3* 圖集介紹: 智能型斷路器的進線柜、母聯柜二次接線圖 編制單位:中國紡織工業設計院 備注: 圖集名稱:低壓母線分段斷路器二次接線 圖集號:97D302-2 圖集介紹: 進線柜、母聯柜二次接線圖 編制單位:中國紡織工業設計院 備注:原圖集號97D374 圖集名稱:低壓雙電源切換電路圖 圖集號:99D302-1 圖集介紹: 雙電源切換,40A~630A 編制單位:核工業第二研究設計院 備注:原圖集號99D373
對110kV或著35kV來言,我覺得“橋式接線”與單母線分段并沒有什么分別,大家覺得是否?當然,這個問題比較幼稚,嘿嘿!
一市政污水處理廠,計算負荷約630kva,大部分均為二級負荷,選用兩臺800KVA變壓器,一用一備,我們以前常規做法采用單母線分段,但考慮兩臺變壓器一用一備,考慮可否采用單母線 不分段接線,兩臺主進斷路器加機械和電氣聯所以確保兩臺變壓器不并列運行。如過此方案可行,兩臺1600A框架斷路器能否裝于一面GCS柜中? 另此中情況如采用單母線分段,是否需要在兩段母線均設置補償柜?如在兩段母線設置補償柜,每臺容量應該按所需全部補償容量還是50%容量設置?
對于雙變壓器、單母線分段接線,每段母線上的電容補償容量是按計算負荷考慮還是只取其一半呀?如果取一半,當采取一臺變壓器運行方式時,只能投一半電容,補償不到位,每段均按計算負荷時,當采取兩臺變壓器運行方式時,補償容量又似乎太大,有好的辦法沒?是否還要考慮一二級負荷要求的補償容量?
我覺得應該叫兩單母線,也有人說就是單母線分段,也有人說是雙母線,請問它到底是什么樣的接線?
高低壓系統雙電源單母線分段接線方式手動不停電倒閘裝置,即系統處于正常運行下(兩進線合閘,母聯分閘情況下),當一路進線或變壓器需要檢修時,能夠通過手動控制操作,先合母聯開關,然后斷開任一路選定的進線斷路器,并且當檢修完成后,可進行逆向操作。目前知道這裝置能通過PLC實現,因為有短時間的并列,我想知道在操作過程中有什么危險點 比如相序不對 或者母聯開關合了,進線開關分不開(拒動)引起長時間并列 會怎么樣?
希望對初學者有所幫助
低壓單母線分段結線,兩路低壓電源,設母聯開關柜。請問這兩個進線開關和母聯開關三個開關,必須實現聯鎖,三個只能合二個嗎?變壓器規格相同,是否有做成并列運行?
此為單母線分段供電,關鍵是用戶選的出線柜開關是負荷開關。用戶當時選的母聯柜也是用的負荷開關,但是由于負荷開關不能既上進線又下進線,所以我建議用戶改為了斷路器。看來不能為了便宜,不注意安全啊!!!
有個工程需要容量1000KVA(基本上都是電動機,基本上都是二級負荷)每段補償300KVAR,還是每段補償150KVAR呢?不上低壓快切,就是普通的母聯備自投。希望各位老師給給意見。
本帖最后由 peizhang991005 于 2014-8-28 11:47 編輯 主接線單母線單分段,兩路電源進線每段一路,分段回路的持續載流量與母線的持續載流量哪個大,還是一樣大?假設兩段負荷完全相等
整理的單母線分段-原理圖,望各位同仁指教。
雙控開關也稱雙聯開關,它一般應用在樓梯上下層或走道的兩頭等兩個不同的地方,能各自獨立控制同一盞電燈的點亮或熄滅。如圖提供了三種不同的接法, S1、S2均為1×2單刀雙擲開關,它們都能各自獨立控制燈E點亮或熄滅。其中圖(b)接法,因每個開關內都同時存在電源的相線與零線,所以安裝時比較方便,但維修時需特別注意要謹防相、零線兩端頭短路
要求: 時間繼電器設定30秒或其他時間,電機正轉 時間繼電器設定30秒或其他時間,電機反轉 電機正反轉為計數1次,直到計數器設定3000次或其他設定次數,全部停止工作請問時間繼電器和計數器如何接線實現以上操作,非常感謝
生活中最常見的一種場景是這樣的:你下班回來后疲憊不堪,急需上床休息,入門后打開客廳的一盞燈,直奔到臥室休息但還關掉客廳燈,但這時實在不想再跑回客廳關燈,所以可以采用三控開關,共同控制一個電源。
圖紙簡介: 254NA1單母線分段自投自復(2#)進線1+2.dwg 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-01 圖紙