91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 建筑設計防火規范----電氣部分

    第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條

  • 大家對防火規范是如何理解的?

    防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?

  • 請教些關于防火規范的問題

    請教些關于防火規范的問題

    最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的??因為大跨度么，各種結構不同的話,具體高度該怎么計算。2、還有一個設計問題,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,1-4軸有地下室。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)

  • 建筑電氣的規范,逐步下載

    10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線

  • 關于防火規范的兩個問題

    1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流。謝謝

  • 對于防火規范的理解問題

    建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎?可以是上人口之類的???

  • 關于《防火規范2014》的疑問

    新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條!!!!怎么破?怎么破?

  • 對新版建規高規防火規范電氣部分的淺見-王厚余

    對新版《建規》、《高規》防火規范電氣部分的淺見中國航空工業規劃設計研究院王厚余新版《高層民用建筑設計防火規范》GB50045(以下簡稱《高規》)和《建筑設計防火規范》GB50016(以下簡稱《建規》先后于2005年和2006年頒布執行。與前版相比,新版規定有不少充實和提高執行,但從電氣安全著眼還存在一些可斟酌處。筆者愿提供一些淺見供電氣設計安裝和下版防火規范編制時參考。1關于一級負荷消防設備的供電電源要求兩個規范都按不同建筑物規定有按一級和二級負荷供電的要求。筆者曾參加《供配電系統設計規范莎GB50052第一版關于負荷分級及供電方式條文的制訂工作,了解一些情況,覺得<建規>中關于一級負荷消防設備供電電源的要求有值得慎重考慮處。按《供配電系統設計規范GB50052規定,一級負荷中特別重要負荷除自電網取得兩個正常電源外還需增設應急電源。所謂應急電源是指自備柴油發電機、蓄電池、千電池以及獨立于正常電網電源的專用饋電線路。但按<建規)第11.1.1條的解釋，可將應急電源解釋為來自不同的發電廠或不同35kV及以上的區域變電站,這一編制意圖恐怕不妥。

  • 請教:關于消防自動報警裝置與防火卷聯門的電氣規范

    有一商場由于外接電源檢修導致相序改變,引起消防自動報警裝置與防火卷聯門損壞。不知道消防自動報警裝置與防火卷聯門的電氣安裝時是否應該加裝類似相序繼電器等保護設備,規范中是否有明確規定?請幫忙,謝謝!!!

  • 高層防火規范的見解,大家請進:

    高層屋面消防水箱容積 1.是按高規高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3《建筑防火規范》也有這類似的一條,但是這本是說明不超過一定的消防水量還是可以取那么多個立方,但是高規就沒有說明這一點呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?

  • 電氣裝置的施工及驗收規范

    本人現做電氣監理工作,對于相關的電氣裝置的施工及驗收規范不是很熟,況且相關書籍很貴!哪位仁兄有電子版的,幫幫小弟啊!急啊!!謝謝了!!!!!

  • 討論:關于防火規范上矛盾的一點

    規范要求:當一個排煙風機負擔兩個防煙分區時,按最大分區*120計算風量。而每個防煙分區還是按照本區面積*60計算。問題是,當只有一個分區排煙時,風機的風量是不會變的,也就是防煙分區的風量還是*120的關系,這樣的話,支風管和排煙口的風速就會至少大于規范要求的小于20米,10米的一倍,和規范相矛盾。請問各位如何解決?

  • 電氣配電和防火分區的關系

    各個防火分區必須獨立配電嗎?也就是說假設每個防火分區是一個獨立的單元,那么用一個總配電箱可以把不同防火分區都帶了嗎?不考慮加消防控制模塊,來分區斷電!

  • 這份電氣規范軟件如何打開?

    前段時間下載了一份電氣規范,不知什么原因(可能是刪除了部份文件)竟打不開了,大部份文件后輟為.BMB,網上搜不到打開這類文件的軟件,不知斑竹們有什么好辦法打開它!本人不勝感謝!(文件比較小,但打開后竟有120M)

  • 一些電氣有關的部分圖集、規范和資料

    《建筑采光設計標準》GB-T 50033--2001.zip、第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip、電氣符號含義.zip、電氣專業圖集號碼變更.zip、各國、地區電壓標準.zip、SIEMENS安裝規范手冊.pdf、安裝工程施工組織設計.doc、電氣照明裝置施工及驗收規范.doc、電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.TXT,不知對大家伙有沒有用。

  • 這條防火規范該怎么理解?

    11.4.1 下列場所應設置火災自動報警系統:8. 老年人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等可以分解成以下三句嗎?1.老年人建筑、2.任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所3.和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等