  • 配電柜的安裝接線的規范(圖文).

    主要特點:配圖,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險

  • 哪位有低壓配電柜的規范?

    哪位有低壓配電柜的規范?

    哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!

  • 居民小區配電柜保養規范

    居民小區配電柜保養規范

    居民小區配電柜保養規范 配電柜在我們的工作生活中起著十分重要的作用,所以做好對它的保養也是十分重要。以下給大家提供一個《居民小區配電柜保養規范》供大家參考: 一、目的: 延長配電及控制柜內的設備使用壽命,確保低壓配電柜正常安全運行。 二、范圍:本小區低壓配電室配電柜,包括高壓組柜、低壓組柜、層間控制柜。 三、職責:由工程部統一安排,在崗值班電工、巡修電器負責人、技工每年對其進行一次全面檢查保養,并以最短的停電時間完成保養工作。 四、內容 l 準備工作

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 關于配電柜材料使用規范的介紹說明

    配電板(箱)分動力配電板(箱)和照明配電板(箱)、計量箱,是配電系統的末級設備。配電柜是電動機控制中心的統稱。配電柜使用在負荷比較分散、回路較少的場合;電動機控制中心用于負荷集中、回路較多的場合。它們把上一級配電設備某一電路的電能分配給就近的負荷。這級設備應對負荷提供保護、監視和控制。 配電柜材料:傳統的配電柜材料均為金屬制品,國內的配電箱基本都是鐵或其他金屬材料制成的。另外,據配電柜生產的發展來看,配電柜的材料正在逐漸發生著變化,在國外配電柜主要用工程塑料制成,這樣的配電柜產品現在也有部分開始進入我們國家。為什么我國暫時還沒有用這種材料來制造配電柜呢?原因比較復雜,最主要的是工程塑料本身發展緩慢,原料稀缺昂貴等。 材料使用規范:鐵制配電柜:箱體應有一定的機械強度,周邊平整無損傷,油漆無脫落,二層底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二層底板,箱內各種器具應安裝牢固,導線排列整齊,壓接牢固、(電工之家http://www.pw0.cn)應為兩部定點廠產品,并有產品合格證。塑料配電柜:箱體應有一定的機械強度

  • 配電柜接線的注意事項和規范要求

    我們知道,配電箱(柜)應安裝在安全、干燥、易操作的場所。配電箱、配電柜接線是成套廠家電工的重要工作一直,接線工藝要整齊,相線分明清晰,不可出現相線凌亂散亂的布置。那對于配電箱配電柜內的導線連接,也是有一定的標準和規范的。下面我們來介紹一些配電柜接線的注意事項和規范要求。

  • 那個規范規定了配電柜的零,地母排大小

    近日,做一個項目,主開關400A隔離 ,帶200A斷路器,然后接斷路器若干個,我們施工時零地排做了成25*3的,請各位大俠評論一下,零地排是否夠用。是否有相關規范。請提供。多謝

  • 【請教】這個GGD配電柜安裝規范嗎?怎么改進

    【請教】這個GGD配電柜安裝規范嗎?怎么改進

    我們工地剛剛進來兩面GGD配電柜(下面有幾幅照片),看上去其安裝不是怎么規范,但苦于沒有相關的資料所以說他不規范也沒有依據,如:零母線的安裝位置,二次配線的截面(這個配電柜用的是BV1),斷路器之間的安全間隙,隔離刀閘至斷路器之間的導體用硬母線還是用導線,電表的安裝位置等。再則:哪位老師能講一下有關PDX(PZ30)配電箱,XL動力箱,SXL雙電源動力箱,GGD配電柜,GCD配電柜的生產標準和規范,端子號設立的依據;購進以上電氣設備是應必須有那些資料。謝謝!

  • 請教各位師傅,配電柜內開關這樣安裝規范嗎

    請教各位師傅,配電柜內開關這樣安裝規范嗎

    如圖,請教論壇的各位師傅,配電柜內開關這樣橫裝可以嗎,符合規范要求嗎,存在什么問題?

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]

  • 高壓配電柜的母線如何選擇?

    手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。

  • 發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?

  • 關于小區10kV配電柜的問題

    看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線。可看型號,全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。