知識點:準確的直流電源
人們在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,極少認真考慮配套直流電源的選擇,直到發現問題出在電源部分,才重新評估這個問題。為了對人們有所幫助,本文敘述了直流電源的參數定義以及對待測單元(UUT)或其它電路系統的潛在影響。 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標,只要根據電路的功耗計算出即可。不過若僅用單一的直流電壓給UUT供電時,應考慮測試UUT的高、低供電電壓極值。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源。 1.工作模式 幾乎所有的直流電源都工作在恒壓源模式,也就是說在整個電流變化范圍內輸出電壓可保持不變。也有一批電源還可以在一定范圍內工作在值流源模式。 電源輸出的變化范圍不駐受限于電源本身的電壓或電流輸出能力,而且還與電源工作狀態有關,在自適應模式,電源可在容量不變的前提下自動調整電壓或電流的輸出范圍。 2.響應時間 當電源能夠遠程搖控或電源是作為測試
眾所周知,直流電源是一種必須為電子系統提供電源的設備。由于電池相對昂貴,它們被用于一些便攜式設備,其中大多數需要直流電源,將交流電轉換為直流電,現在讓我們看一下直流電源的組成。 (1)電源變壓器:一般來說,商業電源是220V的交流電,所以電源變壓器的作用是將這種交流電轉換成低壓交流電。 (2) 整流器電路:二極管具有單向導通性,因此需要利用二極管的特性將低交流電壓轉換成單脈沖電壓,包括半波差動整流和全波整流。 (3) 穩壓電路:如果由于電網電壓的波動和負載的變化導致直流電流不穩定,造成電子設備功率下降,電路通過穩壓器和負反饋來實現穩定的電壓。 (4) 濾波電路:利用電感電容單元的特性,對整流后的單脈沖電流的交流成分進行濾波,并將單脈沖電流轉換為平坦的直流電流。 直流電源的特點
我公司變電所要更換一套直流電源控制柜。先拆掉舊柜子,后裝上新柜子。請問各位前輩,如何在不影響生產的情況下更換它,有無具體操作方案
想請教一下:高壓柜電動開關用的直流電源容量要怎樣選才合理,特別是KYN柜,1臺KYN要用多少AH的直流箱,5臺KYN柜好像用24AH也不太行啊~跟XGN柜差太遠拉~
詳細介紹: 主要特性與技術指標 額定輸出(0°C至40°C) 量程1:0至8 V / 8 A 量程2:0至20 V / 4 A 編程精度(25°C ±5°C),±(%輸出 + 偏置) 電壓:<0.05% + 10 mV (對于E3646/47/48/49A的輸出2:<0.1% + 25 mV) 電流:<0.2% + 10 mA 紋波和噪聲(20 Hz至20 MHz) 正常模式電壓:<5 mVpp / 0.5 mVrms 正常模式電流:<4 mArms 共模電流:<1.5 uArms 讀回精度(25°C ±5°C),±(%輸出 + 偏
直流電源是電源行業中非常重要的設備。電信直流電源根據需要由交流部分、整流器、直流配電組件、電池組和監視模塊等按照要求組合。 但是,為什么在使用直流電源時需要首先激活? 它還取決于啟動的以下情況:如果電池電量很低,您將無法插充電器充電。將直流電源電壓調節到大約3.7V后,將直流電源的正電極和負電極連接到電池觸點上,它直接為電池充電,以達到激活電池的效果。注意不要使電壓過高。 家用電器使用直流電源,例如電視,放大器,VCD,計算機,收音機和立體聲音響。不能將工業機械注塑機的計算機控制電路,斷路控制電路,CNC機床等與直流電源分開。 直流電源激活 如果電池電量非常低,插充電器充不進,調節直流電源電壓到3.7V左右,然后將直流電源的正負極連接到電池觸點,直接給電池充電,再給電池充電。請注意,電
穩壓直流電源是一種電力設備,能夠將交流電壓轉換為直流電壓,并將不穩定的交流電轉換為穩定的直流電源,無論交流電源進行怎樣波動,直流穩壓電源都能將電壓保證在一定的范圍內,以此來保證不穩壓的交流電源變成穩壓的直流電源,電流的恒定。 一、什么是直流穩壓電源? 直流電源(也稱為桌面電源)是為設備提供直流(DC)電壓的電源。 直流電源管理子系統可以使用交流、直流、電池或極低電壓作為輸入信號。 在直流電源電路圖中,低壓轉換、整流、連續濾波和穩壓是穩壓的四個主要階段。 直流電源的設計分為兩種:非穩壓電源和穩壓電源。 穩壓電源可以線性調節或切換。 開關式穩壓電源主要分為初級和次級開關模式。 直流電源有四個主要輸出:恒壓
在TIME/DIV測試中,示波器被設置為10uS/DIV,帶寬被設置為20MHz。示波器顯示的輸出電壓峰值是波形的輸出電壓(包括毛刺在內的峰-紋理+噪聲的峰值)。 1)直流電源的輸入電壓被定義為額定電壓,輸出電流被定義為額定電流。 2)直流電源的紋理波形通常由峰值之間的數值表示。 直流電源的波形和噪聲被疊加在直流輸出電壓的交流分量上。波紋管和噪音是在額定負荷和正常溫度下測量的。根據AC/DC開關設備電源的規定,輸出波形電壓是一個頻率質量很大的小脈沖,所以通常測量峰值而不是有效值。測量值表示為毫伏峰值之間的電壓(MVP - p)。因此,如果交流/直流電源中的峰值RVC為50 MV,那么RMS的值就非常低,只有5MV。然而,應進一步考慮是否能適用于具體的系統。
1、常規直流電源的功率等于電壓和電流的乘積,公式為:P=UI。 2、對于像電阻絲、燈炮等純電阻電路,可以用歐姆定律推導出的公式“電流平方電阻”和“電壓平方電阻”計算。 3、但是,對于電機等非純電阻電路,只能采用“電壓乘電流”這個公式,歐姆定律并不不適用于非純電阻,即電壓和電流不成正比。 這是因為電機在運行過程中會產生“反電勢”。比如外部電壓是8伏,電阻是2歐,反電位是6伏,此時的電流是(8-6)/2=1(安),不是4安。因此,功率為 8 x 1 = 8(瓦特)。 另一個焦耳定律是電阻發熱公式,發熱功率為“電流平方乘以電阻”,這也是永遠正確的。 還有,在上面的例子中,電機發熱功率為1 x 1 x 2 = 2(瓦),即電機總輸出功率為8瓦,發熱功率為2
Agilent安捷倫N5762A直流電源 N5762A 是 Agilent 的 1320 W、8 V、1065 A 直流電源。提供直流電壓和電流以測試、設計和排除電氣和電子電路故障。應用包括老化、QA、ATE、研究、設計和教育等等。附加功能: 電壓:8V 電流:165A 功率:1320W 具有自動切換功能的恒壓/恒流 高分辨率電壓和電流前面板控制 準確的電壓和電流回讀 獨立的邊沿觸發外部關斷和電平觸發外部啟用/禁用 具有有源電流共享的并行主/從操作 遙感補償負載引線中的壓降 模擬輸出編程和監控 內置GBIB/LAN/USB接口 內置 Web 服務器,可
微型直流電源應用范圍:小型開關站、環網柜、箱式變電站和用戶終端,為二次控制線路、一次開關設備(彈簧機構真空斷路器、電動負荷開關等)、通訊光端機等提供直流電源。 主要特點 1、小型化,內置蓄電池,節省占地面積,降低造價,應用靈活。 2、多種輸入輸出方式,適用范圍廣。 3、智能化高頻電源技術,LCD漢字顯示。自監測、自診斷可靠性高,電源工作狀態和工作參數一目了然。 4、采用CPU監控,自動監測和管理功能智能化,內置蓄電池自動充電管理模塊,自動對電池進行智能化均浮充管理,大大延長蓄電池的壽命,使運行更加可靠和安全。 5、無電位器軟件校準技術,電參數通過軟件校準,無溫度漂移。 6、內置標準MODBUS通訊協議,RS485通訊接口,輕松實現遠程監控。 <
電力直流電源系統培訓講義,內容是“高頻開關模塊式智能電力直流電源系統”的原理等,希望對同行們有所幫助。
1. UPS為60kVA,輸入電壓380V,進線電纜需要N線和PE線嗎?是否有相關的規范?2. 直流電源,65Ah,內部的斷路器額定電流應該選用多大的?謝謝!
此電路為一直流電源電路,采用三相半控橋式電路。輸出為脈動直流32V,400A,變壓器選用干式變壓器,輸入端為三相380V/50Hz電源輸入,U0+、U0-為輸出端。請問:1、當接通負載,輸出為脈動直流32V,400A時,流過每個可控硅三極管的電流大小如何確定?
以下均為引用:“特種電源正接地與負接地淺談高于1000V以上的直流電源就要充分考慮正接地還是負接地的問題。要求電源制造商與用戶之間事先有一個約定。 問:什么叫正接地?什么叫負接地?答:允許將電源正端與外殼相連通的電源叫正接地(而外殼一定要與電網的中性線(N)或與大地相連,無一例外),同理,允許電源負端與外殼相連的電源則叫負接地。 問:輸出電壓為多高時需要嚴格區別正接地或負接地?答:一般輸出電壓低于DC500V時,不必嚴格區別是正接地還是負接地。即既可以將正端接地亦可將負端接地。亦可正負端子無一接地(即處懸浮狀態);當輸出電壓在500V-1000V時,一般應區分正接地或負接地,最好不要懸??;當輸出電壓高于1000V時,應明確認定是正接地電源還是負接地電源,并應將對應正端
請教一下:直流電源PGM與GZDW有什么區別?是個新手,麻煩大家指點指點,不勝感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2013-2-27 14:49 編輯 正在做個110kV變電站二次改造,用的南自的PSL640系列保護裝置。二次回路直流部分保護電源與操作電源分開的,可廠家圖紙上裝置電源跟控制回路斷線合用的一個公共端?,F在弄不清該咋辦?。窟@裝置電源回路與控制回路電源如何監視啊?信號送哪里?監視回路電源哪里取?高手幫忙啊。。二次做的不多,整不明白了。。。PDF文件傳上來了,裝置電源消失與控制回路斷線是同一個公共端,這是其中一張圖紙,輔助點兩端的端子跟其他端子沒有關系,是獨立的,內部勾線我看廠家都沒有勾線。沒整明白咋回事?問電總電總說,還是靠裝置與后臺通訊取信號,可裝置沒電了咋通訊?。?/p>
《習題集》第十章變配電所操作電源 案例題1-3,計算負荷為167Ah,最終選用蓄電池的額定容量是200Ah,為什么選200Ah?而不是180Ah?
直流電源(DC power)有正、負兩個電極,正極的電位高,負極的電位低,當兩個電極與電路連通后,能夠使電路兩端之間維持恒定的電位差,從而在外電路中形成由正極到負極的電流。 單靠水位高低之差不能維持穩恒的水流,而借助于水泵持續地把水由低處送往高處就能維持一定的水位差而形成穩恒的水流。與此類似,單靠電荷所產生的靜電場不能維持穩恒的電流,而借助于直流電源,就可以利用非靜電作用(簡稱為“非靜電力”)使正電荷由電位較低的負極處經電源內部返回到電位較高的正極處,以維持兩個電極之間的電位差,從而形成穩恒的電流。因此,直流電源是一種能量轉換裝置,它把其他形式的能量轉換為電能供給電路,以維持電流的穩恒流動。