本小區是六層加復式的拆遷恢復樓,43棟樓,單體內的消防不考慮,現只考慮室外消防,請教需布置多少個消防點,還有什么需要注意的,謝謝,
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!
室外消防給水設計參數.doc
本人初學者,現在一家小公司實習。目前要做一個舊廠區改建的室外給排水設計,但是查了一些書籍和網上的資料,對這方面介紹很少。只有一些圖紙,所以想請問哪位帥哥高手能幫幫忙,指導一下!
請教各位設計師一個問題: 目前已知的室外消防給水系統從水壓來看有高壓、臨時高壓、穩高壓(上海)、低壓等類型。。但本人疑惑在于,各位在設計中如何知道你所設計的建筑物到底用的是哪種系統???比如,你設計個廠房是按臨時高壓設計的,那么你確定這個室外管網是臨時高壓的原因何在???建規8.1.3雖然有要求,但本人認為你們可能不大會按這個來,因為這個要精確計算。。。而且給水設計階段的計算本人感覺到是無源之水。。 求教,請各位解惑,請放開討論,無所謂對錯,真心想知道這個。。
小弟沒怎么做過室外,所以對室外消防系統比較迷茫。現在的很多項目都只有一路供水,而且特別對于多層建筑而言,隨便一個樓體積就過了5000,室外消防用水量就過了20,同時小區有很大,現在我遇到好幾種不同情況。希望大家幫我看看我的做法有問題沒?一。小區內一路供水,內有一棟4層辦公樓,體積7000,室外消防水量20,其余為2層小別墅,根據規范均可不考慮室內消防,但小區很大,長寬各約400m,如果我在小區內做2個150立方的消防水池分別覆蓋150m保護半徑,并以水池人孔做消防車取水井。不做室外消火栓。是否可行?二。小區內一路供水,建筑室外消防量25,小區內只能做一個消防水池,但無法保護所有建筑。室內消防采用臨時高壓系統,設高位消防水箱和水泵水池,室外消防做臨時高壓系統,室外設消火栓。現在對于第二種做法我有兩個問題,一是室外消防系統是否需要加增壓穩壓設備?二是室外消防系統是否需要與高位消防水箱連接?另外對于面積不大,但室外消防水量為20以上的小區,是否可以都只做消防水池而不做室外消防管網和室外消火栓呢?小弟不才,希望各位前輩指點。拜謝!
本建筑小區為獨立小區,小區水源由設在小區內的水井和生活消防共用水池供給。小區為長方形,中間為一條道路,兩邊為建筑,兩邊建筑的外面為圍墻,這樣的小區,外網如何設計成環狀
我遇到一個油品換裝場的消防系統設計,根據消防部門要求,做一個臨時高壓系統,因場子大,消火栓保護半徑為120m,這樣就有兩個問題:一個是如果考慮消火栓間距為120m,那么計算水頭損失時消火栓水龍帶應該考慮多長,是60還是120m或者還是別的數值?第二個問題是水龍帶太長水頭損失就大,為了滿足消火栓口的充實水柱,勢必造成管道內的壓力就大,這樣以來會不會造成水龍帶接口處、甚至水龍帶本身的爆裂?
本人做過泵房、生活水箱和消防水池一起在室內的;見過泵房、消防水池各自獨立設置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有沒有把消防水池和泵房、生活水箱能整體設計在室外,地面以上做一個小房子的么?就是和設計在室內時是一樣的那種。 這樣做的成本和獨立設置在室外時是不是高些啊?有什么要注意的呢,謝謝指教!對了,還有就是消防水池埋地 OR 砌起來 那個成本高呢?
各位前輩、專家以及高人們,小弟碰到難事一樁,請各位行內的明白人兒們指點迷津,麻煩各位了。 小弟這兒有一張廠區室外消防及自來水排管設計圖,是當地自來水公司給我們設計的。我們這兒自來水公司和消防穿一條褲子,消防室外管道以及自來水表后工程都要給自來水公司做,不然不給驗收。現在預算出來了,價格高的嚇人。我們怕自來水公司為了賺錢故意給我們增加不必要的工程量,現請各路高人幫我們看看,獻計獻策。 具體數據如下: 1、整個廠區面積11畝,大概
現有一個新建廠區,目前要做的是一棟多層廠房,二期規劃是一棟高層研發樓之類的,還未最終確定。我現在做室外消防水池和室外消防管網時只按多層廠房考慮,管網也只布置一期部分,出圖也只出一期部分,可以嗎?
摘要: 在對建筑進行設計的時候,不單單需要注重建筑的美觀,還需要注重建筑的實用性和優良性。關于建筑的實用性和優良性的體現,一般需要從精致的細部設計當中來加以體現。在本研究當中,筆者將立足于鐵路的站房建筑,針對鐵路站房室外給水排水系統和消防設計方面的內容做出簡要的分析和探討,希望所得結果能夠引起大家的關注和重視,也希望本研究能夠為相關領域提供可行的參考。 引言 對于鐵路工程而言,鐵路車站是其重要的組成部分,所以鐵路車站的給水排水系統的設計以及消防設計都需要盡量嚴密。一般來說,鐵路站房室外的給水排
對于雙首層商鋪,一二層為一個單元,三四層為一個單元,一三層均為首層,三層可上消防車的室外消防,在三層需要布置室外消火栓與水泵接合器么?
項目占地70000m2左右,共40棟多層。每棟一層車庫(單間單車,8間,其余小房間是戊類庫房)上面6層是住宅,最多的有3個單元。那么室外消防水池和室外消防泵該怎么考慮?
設計室外消火栓單獨給水,采用PE管,工作壓力0.3MPA,也沒有注明試壓多少?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢?
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診啊!!急!!!
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。