  • 關于柴油發電機中性點是否接地

    在通信樞紐樓中,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高。2)接地質量要求較高、一般用戶無法辦到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露。問題是:作為備用電源的時候,柴油發電機到底要不要中性點接地呢?如果中性點不接地,就構成了IT系統,IT系統供電可靠性要高,這個時候是不是要加絕緣監測器呢?如果加,加在什么地方呢?

  • 電源中性點的接地與負荷中性點的接地如何處置?

    在一個工程中,是自發電系統,沒有外來電力系統電源。發電機的電壓是11.5千伏。中性點經接地電阻接地。按100A配置接地電阻。升壓變壓器為11.5/33千伏,DYN11,初級中性點不接地,次級中性點直接接地。用戶配電變壓器為33/0.4千伏,DYN11,配電變壓器初級沒有中性點,次級低壓系統為中性點直接接地。問題:配電變壓器初級采用角接繞組是否合適?說明原因。使用何種接線方式最好?

  • 發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜的區別

    發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜在功能和應用上存在一定區別。 發電機中性點接地電阻柜主要用于限制發電機定子繞組發生單相接地故障時的故障電流,從而降低暫態過電壓,保障發電機的安全運行。其電阻值通常較小,能快速切除故障。 變壓器中性點接地電阻柜則是為了限制電網零序電流和零序電壓,提高系統的零序保護靈敏度,保證電網的穩定運行。相比之下,其電阻值選擇范圍較寬。 此外,兩者在結構設計和參數配置上也會因所接設備的特性和系統要求而有所不同。 <

  • 20KV發電機中性點接地電阻柜

    20KV發電機中性點接地電阻柜

    關于20KV發電機中性點接地電阻柜,有如下問題請教各位高手:1,發電機中性點接地電阻柜的原理是什么,附圖中所示如何實現此原理,各元件的功能是什么;2,單相電源變壓器及二次側電阻的參數如何選擇;謝謝!!

  • 發電機中性點接地電流計算

    請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,每臺發電機都有一個低阻接地柜。通流電流為200A,時間為10S,電阻為30.3Ohm。當四臺發電機并聯運行的時候,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少?謝謝大家的解答。

  • 為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地

    為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?

  • 直配線與發電機中性點經避雷器接地

    請教 1、何為直配線發電機?2、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,這個避雷器的做用是什么?4、為什么一般圖紙上都沒有?

  • 發電機中性點是否需要經避雷器接地?

    本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,發電機中性點是否需要經避雷器接地?為什么?發電機電壓6.3kV,2500kVA;變壓器高壓側38.5kV

  • 多路發電機中性點接地電阻柜的優勢

    多路發電機中性點接地電阻柜的應用優勢如何? 多路發電機中性點接地電阻柜的應用可以有效提高電力系統的可靠性和穩定性。該電阻柜可以幫助實現中性點接地保護,避免電力系統發生單相接地故障時出現過電壓和過電流等問題。此外,電阻柜還可以幫助抑制諧波,提高電力系統的功率質量。因此,多路發電機中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的重要設備。 設計多路發電機中性點接地電阻柜時,應考慮以下因素: 1. 中性點接地電阻的額定電流和電壓,應根據發電機的額定容量和系統電壓等參數確定。 2. 電阻柜的接地方式應符合電力行業標準和規范,以確保安全可靠。 3. 電阻柜的結構和材料應選用耐腐蝕、耐高溫、耐磨損的材料,以保證長期穩定運行。 4. 電阻柜應具備過載保護、短路保護、漏電保護等功能,以提高系統的可靠性和安全性。 5. 電阻柜的布局應合理,便于維護和操作,同時應考慮到占地面積和安全通道等因素。 綜上所述,設計多路發電機中性點接地電阻柜需要考慮多方面的因素,以確保系統的安全、可靠、經

  • 中性點接地和中性點不接地的區別!你知道嗎?

    電力系統中性點運行方式有不接地、經電阻接地、經消弧線圈接地或直接接地等多種。   我國電力系統目前所采用的中性點接地方式主要有三種: 即不接地、經消弧線圈接地和直接接

  • 【討論】發動機中性點接地差動保護動作頻繁

    水電廠發動機1250kw 0.4kv中性點接地,經變壓器升到10kv并網 差動保護動作頻繁都是開機幾個小時后動作。有沖擊聲音。檢查沒有問題,開機幾個小時后又動作不知道什么原因?運行了2 年。最近才會的。

  • 發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜的不同之處有哪些

    發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜的不同之處有哪些? 發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜在電力系統中起著不同的作用。總體來說,發電機中性點接地電阻柜用于限制接地電流和防止過電壓,而變壓器中性點接地電阻柜則主要用于消除諧振過電壓和保證變壓器正常運行。具體差異如下: 1. 作用:發電機中性點接地電阻柜主要為了限制接地電流,防止過電壓危害,提高繼電保護裝置的靈敏度;變壓器中性點接地電阻柜主要用于消除諧振過電壓,保證變壓器正常運行的穩定性。 2. 適用場景:發電機中性點接地電阻柜在發電機組中采用高阻接地方式;變壓器中性點接地電阻柜在配電系統中使用,其中有中性點不接地、中性點經電阻接地和中性點經消弧線圈接地等方式。 綜上所述,發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜在電力系統中發揮著不同的作用。在選擇和使用時,應根據具體的場景和需求來選擇合適的接地方式。

  • 中性點接地電阻柜中的中性點接地是什么意思呢?

    在電力系統中,中性點接地方式是指變壓器星形繞組中性點與大地之間的電氣連接方式。在我國,根據中性點接地方式的不同,電力系統可分為大電流接地方式和小電流接地方式。 大電流接地方式是指有效的中性點接地方式,包括直接接地和電阻接地。

  • 中性點接地與中性點不接地單相故障時區別

    本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 編輯 本人正在自學供配電,上學的時候沒好好學真的很后悔。現在看的很吃力。關于中性點接地與不接地,本人不是很理解。求大俠給講一講,本人不是很明白當中性點不接地,單相短路時。為什么中性點電勢會變成-Ec,另外短路電流怎么就變成3倍的Ic0 。Ic0指的是什么,謝謝。十分感謝。說心理話,我都有重新上一遍大學的想法。我都不好意思說我是電氣工程專業本科畢業的了。

  • 【討論】30萬發電機中性點經接地變接地的問題

    【討論】30萬發電機中性點經接地變接地的問題

    發電廠電氣部分第31頁下面有這么一句話中性點接地變壓器:額定電壓20/0.23,額定容量為25KVA,二次側負載電阻為0.5~0.6,換算到變壓器一次側的電阻值為3781~4537歐,可見發電機中性點為高電阻接地方式,用來限制電容電流。請問二次側折算到一次側怎么算的,為什么要取這個值,這個值又是怎么算的下面是我截得一個圖,設計院做的

  • 發電機中性點經消弧線圈接地系統

    發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會出現什么故障?保護如何動作?上微機如何顯示?如何處理?請各位師傅幫忙指導:time: :handshake

  • 智能型發電機中性點接地電阻柜概述

    傳統的接地電阻柜只是一種純硬件保護裝置。隨著科技的發展,現在的電阻柜增加了智能控制部分。軟件采用C語言和匯編語言,顯示部分為大屏幕LCD漢字。智能控制單元可以在系統正常運行期間監控中性點的不平衡電流,電阻器,變壓器和電阻柜的溫度;在單相接地故障期間,可記錄接地電流,接地時間,電阻器溫度,變壓器和電阻柜。保留更改和接地動作的數量以及通信接口,以及檢測和記錄的信息可以傳輸到主控室，以便操作員可以在第一時間獲得信息。 智能型發電機中性點接地電阻柜是一套完整的設備,設計用于發電廠發電機中性點的高阻接地。中性點接地電阻柜采用不銹鋼或冷軋板,外形美觀,耐腐蝕性強。發電機中性點接地電阻柜中的電阻器采用優質鎳鉻合金制造,安裝在接地變壓器的二次側。它具備穩定的性能,耐高溫和強大的流動能力。 接地電阻器采用進口特種鎳鉻合金電阻,電阻器根據用戶要求確定。機柜