  • 660V變壓器中性點直接接地嗎

    有一臺中頻爐用變壓器,型號為AS11-1600-10/0.69,接線組別為DYn11,請問低壓主進柜如何配置,如何設漏保,中性點采用何種方式接地,有現成的案例嗎?

  • 變壓器的中性點為什么不能就地直接接地?

    變壓器的中性點不能就地直接接地,而要在低壓配電盤內一點與接地的PE母排聯結而實現系統接地。不知道為什么不能就地直接接地呢?

  • 中性點直接接地系統,照明系統設計探討

    如附件,低壓系統為TN-C系統,此照明回路設計是否正確?

  • 多電源TN系統的變壓器中性點是否直接接地?

    現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。

  • 中性點不直接接地系統單相接地的問題

    在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 請問:中性點直接接地的變壓器低壓側,存在純N線嗎?

    請問:中性點直接接地的變壓器低壓側,存在純N線嗎? 我認為從變壓器低壓側中性點端子引出的是PEN線,根本不是N線。 請大家各抒己見、踴躍發言!

  • 請教:關于110kV變壓器中性點接地的問題

    有一個220kV變電所,內有110kV母線(單母分段),有10多條110kV饋線。請問:本變電所內2臺220/110kV變壓器110kV側中性點該如何接地?10多條110kV饋線在下一級變電所的110kV變壓器的高壓側中性點是否該直接接地?

  • 中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障的問題?

    中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障時:1.零序電流方向母線流向線路流向故障接地點,但為什么零序功率方向線路流向母線,兩者為什么相反?2.書上講,零序電流可以看成是故障接地點出現一個零序電壓而產生的,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正. 但我從序分量網圖上看,零序電流是故障接地相電勢產生的,而零序電壓是零序電流在零序阻抗上產生的電壓降.并非真的是零序電流是故障接地點出現一個零序電壓而產生的. 是否正確,請大家談談.3.故障接地點的零序電壓最高,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正.但3UO=-UA(例A相金屬性直接接地).有點看不懂? 是否故障接地點零序電壓相對與正序負序電壓來講(以A相電壓和大地為基準),零序電壓是負值?

  • 中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    眾所周知,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,故障相對地電壓為零,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,允許線路繼續運行1~2個小時。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 發電機中性點接地電阻柜不能直接接柜子外殼

    一、接地功能區分 ?工作接地與保護接地分離?:中性點接地屬于

  • 中性點接地的扁鋼為什么比接地干線的大?

    一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢?

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?

  • 請教關于中性點接地問題

    準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?

  • 關于中壓系統中性點不直接接地點對地電器間隙的探討

    中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電器間隙如何考慮?我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請高手討論.

  • 關于中壓系統中性點不直接接地點對地電氣間隙的探討

    此問題我曾在其他網站發過,但沒有人回答. 中壓系統中性點不直接接地點,如PT中性點經由第4只PT或消諧器接地,其中性點對地電氣間隙如何考慮? 我們知道,正常情況下,其中性點對地電位為零.在單項直接對地短路時,另外兩相電壓升高根號3倍,中性點電位隨之漂移.但我仍疑惑的是怎樣規定這樣的距離才是合理和可靠的?請討論.

  • 中性點接地方式及其影響ZT

    中性點接地方式及其影響摘要: 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 關鍵詞: 中性點 接地方式1 中性點直接接地 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,電網選用的絕緣水平高低,反映的是風險率不同,絕緣配合歸根到底是個經濟問題。 中性點直接接地系統產生的接地電流大,故對通訊系統的干擾影響也大。當電力線路與通訊線路平行走向時,由于耦合產生感應電壓,對通訊造成干擾。 中性點直接接地系統在運行中若發生單相接地故障時,其接地點還會產生較大的跨步電壓與接觸電壓。此時,若工作人員誤登桿或誤碰帶電導體,容易發生觸電傷害

  • 35kv系統的中性點接地方式

    請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點。

  • 關于低壓變壓器中性點接地

    由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。

  • 請問怎樣選擇中性點接地方式?

    是通過接地變壓器、消弧線圈還是電阻接地,還是直接接地?變壓器低壓端中性點接地是否一般采用直接接地?如果是高壓端則又是選擇哪種方式呢?