  • 10千伏線路的絕緣電阻怎么測

    廠內架空10千伏線路300米,掛2臺400KVA變壓器,晚上6點5分突然停電,調度告知接地故障,檢查;2500V遙表測量2MΩ,5分鐘后降到1MΩ,斷開兩臺變壓器測量,變壓器300MΩ以上,線路對地、相間降到0.5MΩ,檢查線路,瓷瓶避雷器污染嚴重,夜間氣溫-12℃,表面結霜,擦拭并斷開避雷器,電阻在15MΩ,為應急、恢復、送電,(斷開避雷器)沒有再跳閘。請教有此類事故經驗者線路最低阻值應該是多少?分析接地原因?

  • 請教有關線路絕緣電阻測試相關問題?

    吊頂內線路施工完后,封閉吊頂前。需要對電線進行絕緣電阻試驗,請教以下兩個問題:1。目前很多施工對都是用萬用表測試,不是用的兆歐表(手搖的那種),請問這樣測試標準嗎?2。測量絕緣電阻的具體步驟和方法是怎么呢?是紅線 零線 地線 一根一根測試 還是怎么測試呢?是測試電線絕緣電阻還是線路對地電阻呢?

  • 10kV架空絕緣配電線路的有關規定

    10kV架空絕緣配電線路的有關規定1、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527、

  • 電氣線路絕緣電阻又該如何測?

    一般測電氣線路絕緣電阻的儀表用什么儀表?誰能用通俗點的語言讓我明白所謂的電氣線路絕緣電阻指的是哪些?系統名稱?什么項名稱?饋電柜號,回路編號及:相間,相對地,相對零,零對地的絕緣電阻值?這些在測的時候都需要記錄,可整個系統是如何來分,如何來測我不明白?希望得到易理解的回答。謝謝!

  • 火災自動報警系統線路的絕緣電阻

    我在做火災自動報警的工序報驗時看到一個火災自動報警系統線路的絕緣電阻記錄(二總線制火災報警的線路),對這個不懂,不知道怎么填,哪位朋友能幫幫忙啊?

  • 10kv變壓器絕緣電阻測量方法

    知識點:變壓器絕緣

  • 10KV交聯電纜的絕緣電阻最低是多少?

    我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少?

  • 急!關于鐵管內線路絕緣電阻的問題

    施工鐵管線路內,再裝好燈后。測量零線絕緣電阻小于10歐。火線小于20歐。但我送電16安斷路器后也不跳閘。時間長了又影響嗎。

  • 關于絕緣電阻的問題請教

    我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,再加上冬天溫度過低,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員。:lol

  • 絕緣電阻表為什么不能檢查線路是否短路

    線路的絕緣好壞與是否短路是兩個不同的概念。線路絕緣差,并不表示短路,而線路短路則表示絕緣已損壞或線路接線錯誤。 絕緣好壞應該用絕緣電阻表測量,是否短路則應用萬用表的電阻擋測量。 當用絕緣電阻表測量線路絕緣,其讀數為“O”,時,不 一定是短路,因為絕緣電阻表無法讀出100kO以下的值,此時要用萬用表電阻檔加以判別。若用萬用表R×1檔測出電阻為幾歐,則可判為短路

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 雙回路10KV絕緣架空線路如何敷設?

    10KV雙回路絕緣架空線路如何敷設?采用什么圖集?架空電纜采用JKYJ-10KV-240單芯電纜,額定載流量1000A。

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 0.4KV及10KV架空絕緣線路大樣圖

    某電業局城網中低壓線路施工標準圖集,包括0.4KV及10KV架空絕緣線路詳圖。

  • 關于絕緣電阻的,請教高手!

    我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,沒接G環,測的過程中數值不斷增長,請問是怎么回事?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎?

  • 一個關于絕緣電阻的問題

    一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?

  • 城市馬路邊的10KV和400V線路是絕緣線嗎

    城市馬路邊的10KV和400V線路是絕緣線嗎?如果不是,感覺很多都在樹枝中間,會有危險的。那校外的10KV線路是絕緣線還是裸線?

  • 關于線路絕緣困惑的問題

    前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好)。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通。望高人指點