91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 歐式電纜接頭與美式的區別

    請問朋友們,歐式電纜接頭與美式的區別是什么啊?通過外觀那里可以分辨的出來啊?歐式和美式的一體話套管座尺寸是不是都一樣的尺寸呢,誰能提供下尺寸做個比較啊?萬分感謝了!

  • 10KV電纜中間接頭爆開的問題

    公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),不知是什么原因?急!

  • 10kv電纜接頭上這是什么?

    10kv電纜接頭上這是什么?

    各位大家好,我們今天清掃時發現變壓器高壓側接頭上有一些膠狀物體,沒有太大彈性,也沒有什么溫度,是什么東西呢,其他兩相沒有,新手。

  • 10KV電纜中間接頭制作全程圖

    10KV電纜中間接頭制作全程圖

    1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。2、芯線處理

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 有關電纜接頭埋地的問題?

    我單位有一野外電纜有接頭,是否,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

    10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

    10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 電纜接頭安裝——屏蔽連續搭接問題

    電纜接頭安裝——屏蔽連續搭接問題

    目前我們常見的屏蔽型電纜接頭(T型頭),一般根據電纜絕緣外徑不同,會配合應力錐(轉換器)使用。 其中就包含2種模式,如下: 1、 接頭外屏蔽--應力錐屏蔽--電纜外屏蔽連續搭接。但接頭與電纜同時各自接地。 2、接頭外屏蔽--應力錐屏蔽不連續搭接

  • 10kV電纜工程之電纜終端接頭設計及制作安裝

    1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝。2 設計要求

  • 10KV歐式/美式電纜插頭做電氣成套及箱變朋友請進

    10KV歐式/美式電纜插頭做電氣成套及箱變朋友請進

    我公司10KV歐式美式電纜插頭圖片,品質性能我就不多說了,公司插頭長期出口德國,韓國,新加坡

  • 【分析】歐式10kv電纜分線箱燒毀是否因為電纜的容性電流大

    110kv變電站出一條10kv線路。是用高壓電纜敷設到一10kv開關站由于電纜長度限制使用4個630A歐式電纜分線箱。電纜型號YJLV-8.7/15KV截面240最大電流380A運行8個月4個電纜分線箱在最近5個月分別燒毀。都是其中一相或兩相應力錐中間處對銅屏蔽放電起火燒毀接頭及連接套管。請大家分析一下原因?有人說電纜的容性電流大造成的。

  • 10KV單芯電纜屏蔽兩端接地產生的環流

    10KV電纜屏蔽層兩端接地時,1Km能產生多大的環流?求計算公式

  • 電纜的屏蔽層應幾點接地?

    先給大家拜個早年,祝大家新年好。再向大家請教2個問題。1。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么?2。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么?

  • 控制電纜中間能有接頭嗎?

    我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了

點擊加載更多

10kv屏蔽歐式電纜接頭

10kv屏蔽歐式電纜接頭專題,為您提供10kv屏蔽歐式電纜接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv屏蔽歐式電纜接頭 相關的專業交流討論,更多10kv屏蔽歐式電纜接頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv交聯聚乙烯電纜

500kv電纜