  • 關于10KV進線電纜截面選取的問題

    由室外10KV架空線路至辦公樓(1臺1250KVA變壓器)采用電纜供電,距離550米。請問,選取電纜需要計算那些東西、需要注意什么。(比如短路電流,計算這些東西需要那些數據?這些數據怎樣取得?本人新人沒有任何的經驗,請各位高手指點,不勝感激)

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 10kv電纜如何選擇電纜截面?需要熱穩定校驗嗎,如何計算?

    1000kVA的變壓器,高壓側用多大的銅纜?50的夠用嗎?問過一些同學和同事,都說載流量是夠了,平時也經常這么用,但是從來沒做過熱穩定校驗,不知道嚴格來說,熱穩定夠不夠。哪位大俠知道熱穩定校驗如何計算?

  • 大截面電纜中性線的選擇

    單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,按我的理解,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響。

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。

  • 請教高手個電纜截面問題

    YJV-1KV-4*150+1*70YJV-1KV-3*150+2*70有什么區別?N線該選150還是70?如果3相5線制中,應該選用哪種電纜?萬分感謝!

  • YJV2的電纜截面如何選擇

    我們公司車間用電容量是600KVA,電纜從配電間直埋進車間想采用YJV2的電纜應該采用什么截面的,具體怎么換算電纜雙拼并排敷設截流量是否有折扣?

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了

  • 電纜截面與載流量的關系

    電纜截面與載流量的關系

    在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,一般都是查表,但就我現有的資料,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,90平方以上的就查不到了。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,望各路高人指點一下。另,為什么電纜截面越小,它的載流密度越大。如4平方電纜的載流量是36A,其每個平方能載9A的電流;而70平方電纜的載流量為215A,每個平方上的電流為 215/70 約3A,是不是電纜越大,其承載電流的密度越小,有什么規律?

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 2根10kV電纜能并聯使用嗎?

    甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,總共有8500KVA的容量。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,有的同事說不能并聯,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎?非臨時電源,小區用的

  • 問個10KV電纜配置的問題

    問個10KV電纜配置的問題

    我們這里是施工企業,機房給提供10KV電源,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,并聯在一起,高峰期的時候同時投入工作。10KV電源距離我們的配電室有540m。我們的電機采用10KV高壓電機,高壓電機的啟動柜、高壓進線柜、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,做成箱式的,放在機房的外邊,需要箱式配電站14臺。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)。現在主要是需要配備高壓電纜,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),做好聯絡,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,采用這種型號的電纜,實踐證明是合適的,我們一直都是這么做的,原來是用的380KV電機,現在準備換成10KV電機。我在配置高壓電纜的時候,查了很多資料,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,先進行短路電流計算,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,用電高峰期兩臺要全部投入。1、我可

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 電纜截面和芯數選擇的問題

    請教個問題,電纜熱穩定截面是120,如果是三芯電纜,是3*40 還是 3*120 ? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯?

  • 不同截面的電纜能否對接?

    如例子所示:15kw的負荷配電線從變電所引來380V的電源,前面一段用配電線路長度達50米的16平方米的電線,后面用長度達400米的25平方米的電線行不行?有個施工方圖方便想這么做,這個可以嗎?

  • 接地及電纜截面載流問題

    1、如何設計建筑接地?只需要利用地梁上的鋼筋并連接到一起就可以了? 2、兩根電纜并用載流量是計算的還是查表的?

點擊加載更多

10kv電纜截面

10kv電纜截面專題,為您提供10kv電纜截面相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜截面 相關的專業交流討論,更多10kv電纜截面相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜接地

10kv高壓電纜接地