  • 見過這種電纜頭的做法嗎?

    見過這種電纜頭的做法嗎?

    YJY73 -27.5kV-1X400——單相銅芯交聯聚乙烯絕緣 聚烯烴護套 非磁性金屬絲鎧裝電力電纜, 與戶內SF6氣體絕緣開關柜接頭的做法:

  • 問一個關于電纜頭的問題

    誰知道美國elastimold電纜頭是哪家公司生產的,哪里有賣啊,有國產的嗎,價格多少[ 本帖最后由 abutter123 于 2009-1-5 18:43 編輯 ]

  • 請教個電纜頭施工的問題

    請教個電纜頭施工的問題

    最近我發現施工隊做的戶外電纜頭,同終端桿相連的,用的接線端子如圖所示,在雨季的時候,雨水是不是可以流到了電纜內部?對運行有無影響?

  • 關于110KV電纜頭爆的原因

    關于110KV電纜頭爆的原因

    關于110KV電纜頭爆的原因看一下應力錐的情形就清楚.

  • (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大小(長短)的優缺點,哪個部位最重要,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(應力管)需蓋住5的部位;再提個問題,F部位的長度有什么講究,F+B的總長度應不小于多少?

  • 請問6/10kV電纜與6/6kV電纜的區別

    請問6/10kV電纜與6/6kV電纜的區別,6kV配電系統中,應該用哪種電纜?請大家指教

  • 電纜附件與電纜頭的區別

    1)電纜頭是連接在電纜上的一種裝置。如電纜接頭是指電纜與電纜相互連接的裝置,起著使電路暢通,保證相間或相地絕緣,密封和機械保護作用。電纜終端接頭是安裝到電纜線路末端,用以保證電網或其他用電設備的電器連接,并且提供作為電纜導電線芯絕緣引出的一種裝置。 電纜附件是在電纜線路里安裝或制作各種電纜接頭和終端頭所用的部件和材料的統稱,這里的附件是指部件和材料。 2)電纜和電纜附件都是在工廠加工制作的,而電纜頭的成型是在現場條件下,,手工操作的,現場環境條件差異很大,工人操作技術熟練程度不同,所以電纜頭質量的好壞,不僅與電纜附件質量有關,還于安裝條件關系極大。電纜附件,具有它的獨特性,不管是熱縮電纜附件、冷縮電纜附件,還是預制電纜附件,一個完整產品在安裝前是不存在的,最完善的電纜附件產品也只不過是某些部件和材料的組合,只

  • 環網柜的電纜頭的選型問題?

    RM6環網柜進線用T型頭的,假如是150的電纜,需要配一套 150的電纜終端頭嘛?RM6環網柜出線用一型頭的,假如是70的電纜,需要配一套 70的電纜終端頭嘛?

  • 關于10KV電纜頭放電的原因

    我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多。清理后重新加了一層熱縮管。當時投入運行正常了。可過了一段時間又出現放電聲了,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理。請教各位高手指點。謝謝了。

  • 35kv電纜頭起火之原因?大家說說

    我公司35kv戶外電纜頭運行一年左右,周圍環境很臟,電纜頭和避雷器污垢較厚。遇到惡劣天氣就有閃絡放電現象,有天下雨竟然在V型分叉處中間的B相著火了。施工方稱------因為環境臟,戶外電纜頭絕緣電阻降低,長時間電暈,灼傷戶外頭表面。1下雨導致泄漏電流越增越大。2泄漏電流在另兩相電場力作用下,所以中相損傷尤其嚴重。電纜頭呈V型,電纜外有污垢,電位向下移動,在此處形成電場,泄漏電流對三岔口接地處間接放電,灼傷該部位。但我覺得施工方在推卸責任,施工和材料全是他們的。懷疑是他們的責任。泄漏電流不至于大到讓中相電纜著火吧!請高人指點!!!電纜頭所用材料燃點是多少?泄漏電流能讓其著火嗎?

  • 請教個難題!單芯6kV電纜如何選擇

    本人近期有個項目,要求選擇單芯6kV電纜。2000A,6kV,900米長。請問選擇多大的電纜。短路容量已知!是否有相關資料!如何計算請各位高手幫幫忙!

  • 關于35KV電纜頭放電處理辦法

    我公司有兩臺35KV配變,都采用電纜供電方式,但是供電后發現雨天時,35KV電纜頭的防雨罩處有放電現象,兩條電纜都一樣,經供電部門重新做電纜頭后放電現象依然存在,我真擔心電纜哪天會被擊穿,故請高手幫我解決此問題,同時請說明此類現象的發生原因,謝謝!!!對了,我忘了告訴大家,電纜頭是采用熱縮的.

  • 請教電纜頭制造位置的問題

    我們最近施工的一個工程,電纜敷設至原配電室,原配電室是二層結構,電纜順原豎直橋架敷設至二層,因為配電柜內空間有限,我們電纜至二層后開始在別的配電柜內做電纜頭,離接線配電柜有三個配電柜的距離,請問符合規范嗎?

  • 關于電力電纜電纜頭的問題

    施工定額中有干包式,澆注式,熱縮式電纜頭,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,冷縮該怎么套用定額?施工中的集束電纜施工套用什么定額?

  • 電纜頭的制作有規范要求嗎?那個規范呢?

    論壇上說電纜不分控制電纜、電力電纜都做電纜頭,400V以下做干包電纜頭,10KV以上做冷縮專用電纜頭 還有一個熱縮頭,但就是沒人說出在那個規范有要求,在什么情況下需做電纜頭,即多大的電纜就開始要制作電纜頭,請高人指點

  • 355kW,6kV異步電機用什么電纜呢?

    本帖最后由 xinshiji168 于 2014-8-8 17:07 編輯 355kW,6kV異步電機,距離360米,手里有YJLV 3×70的鋁電纜,電纜載流量160A,電壓損失約2.7%。大家看呢?

  • 求教二次接線工藝,電纜頭制作

    各位師傅,小弟剛入行,對于二次接線工藝十分羨慕,無奈沒有人教,自己彎不好,求教專業師傅講解怎么制作的

  • 招標電纜時,要采購電纜頭么?

    電纜為甲供材料,那么采購電纜時候要同時采購電纜頭么?電纜頭這塊東西太多,統計起來工作量也非常大,是否可以包給施工單位做?謝謝

  • 10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    電纜頭單相,燒壞。求原因。

  • 關于電纜頭制作及分類的介紹說明

    一、電力電纜 電力電纜頭分為終端頭和中間接頭,按安裝場所分有戶內式和戶外式;按電纜頭制作安裝材料分為干包式、環氧樹脂澆注式和熱縮式等三類. (1)干包式電力電纜頭制作安裝.干包式電力電纜頭使用塑料帶包纏電纜頭制作安裝不采用填充劑,也不用任何殼體,因而具有體積小、重量輕、成本低和施工方便等優點,但只適用于戶內低壓(≤1kv)全塑或橡皮絕緣電力電纜。干包式電力電纜頭分為戶內終端頭和戶內中間接頭,按電纜線芯截面大小,以“個”為計量單位計算。定額中已包含了1個ST型手套,但終端盒、保護盒、鉛套管和安裝支架等項費用未包括,應另行計算。對于全塑電纜和橡皮絕緣電力電纜,其干包電纜頭也可以不裝設終端盒,既屬于“簡包電纜頭”制作安裝。