網絡資源,大家共享!1/9,每個都是獨立的
這比高壓電纜頭的制作簡單得多,但制作工藝是一種標準和規范,正所謂我們天天談的工藝質量,靠的是有個規范、標準作為評價的依據。我只希望能給同行們帶來更多的幫助,而不是笑罵。
介紹了熱塑電纜頭制作的工藝標準。
請問各位前輩:400V變頻電動機所用的專用電纜為3+3對稱電纜結構。制作電纜頭時的工藝要求有哪些?這六個頭如何與電機接線樁連接?
學習資料
各位師傅,小弟剛入行,對于二次接線工藝十分羨慕,無奈沒有人教,自己彎不好,求教專業師傅講解怎么制作的
大多數電纜盤采用鋼骨架,其制作方法大致如下: 1、根據電纜規格確定電纜盤的尺寸,一般以15層為限。根據電纜外徑乘以層數得出電纜盤寬度、外徑。 2、制作鋼骨架。以角鋼(根據電纜盤尺寸選用)制作。 3、為骨架內部鋪設木板。 您示意圖上的全木結構電纜盤用在小型電纜上,其做法大致與鋼骨盤的做法一樣。 1、首先定尺寸。一般寬度為電纜外徑的二十倍,盤軸徑為電纜外徑的10-15倍。 2、制作盤軸(就是電纜盤的轉軸)。先做二個圓盤,作為電纜盤的基礎。 3、在盤軸外側釘擋板,內側鋪木板(盤電纜用) 注意:在電纜盤盤軸內側及擋板側要開孔,以便電纜穿出來(起固定作用) 具體做法: 1、做盤軸支架。按盤軸直徑減去木板的厚度(這樣在釘上木板后直徑就是盤軸的直徑了)做二個圓盤,圓盤應當是雙層木板厚度(這樣釘上襯板后比較牢固)。在軸心處開孔(穿軸用)。 2、做擋板。按擋板尺寸下料,做二個圓形擋板釘在圓盤外側(同樣在軸心處開孔)。 3、做盤軸。將木板釘在盤軸支架上,形成
我自己掃描了一份高壓電纜冷縮頭的制作工藝說明,這是我買電纜冷縮頭得的,希望能給同行們有所幫助。
希望對大家有幫助
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
全冷縮電纜頭制作
求高壓電纜頭制作施工的安裝工藝,最好有圖片。還有高壓試驗時怎么試驗的
要使高壓電纜可靠運行,電纜頭制作中應力管非常重要而應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,才能達到分散電應力的效果的。在電纜本體中,電纜外表面不可能是標準圓,芯線對屏蔽層的距高會不相等,根據電場原理,電場強度也會有大小,這對電級絕緣也是不利的。為盡量使電纜內都電場均勻,芯線外有一外表面圓形的半導體層,使主絕緣層的厚度基本相等,達到電場均勻分布的目的。電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,所用絕緣材料的介質損耗要低,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,有改變電場分布的措施。 高壓電纜線在做電纜頭時,剝去了屏蔽層,改
007_低壓電纜頭制作安裝工藝
10(6)kV油紙絕緣電纜接頭制作工藝標準
論壇上說電纜不分控制電纜、電力電纜都做電纜頭,400V以下做干包電纜頭,10KV以上做冷縮專用電纜頭 還有一個熱縮頭,但就是沒人說出在那個規范有要求,在什么情況下需做電纜頭,即多大的電纜就開始要制作電纜頭,請高人指點
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大小(長短)的優缺點,哪個部位最重要,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(應力管)需蓋住5的部位;再提個問題,F部位的長度有什么講究,F+B的總長度應不小于多少?
我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多。清理后重新加了一層熱縮管。當時投入運行正常了。可過了一段時間又出現放電聲了,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理。請教各位高手指點。謝謝了。
004_油紙絕緣電纜10(6) kV接頭制作工藝
10kv電纜頭制作工藝
10kv電纜頭制作工藝專題,為您提供10kv電纜頭制作工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜頭制作工藝 相關的專業交流討論,更多10kv電纜頭制作工藝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度