  • 可燃氣體報警系統的資料怎么做

    最近有兩棟樓,里面做了火災自動報警系統+可燃氣體報警系統,是不是可燃氣體報警系統也屬于火災自動報警系統,在驗收的時候可燃氣體報警系統資料用單獨做嗎,要是單獨做該怎么做,資料軟件里面沒有這個分類,求高人指點。

  • 可燃氣體探測報警系統設計

    誰知道可燃氣體探測報警系統如何設計啊?規范中是這樣寫的:8. 1. 1 可燃氣體探測報警系統應由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測 器和火災聲光警報器等組成。8. 1. 2 可燃氣體探測報警系統應獨立組成,可燃氣體探測器不應接入火災報警控制器的探測器回路;當可燃氣體的報警信號需接入火災自動報警系統時,應由可燃氣體報警控制器接入。8. 1. 3 石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可按現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范))GB50493的有關規定設置,但其報警信號應接入消防控制室。8. 1. 4 可燃氣體報警控制器的報警信息和故障信息,應在消防控制室圖形顯示裝置或起集中控制功能的火災報警控制器上顯示,但該類信息與火災報警信息的顯示應有區別。8. 1. 5 可燃氣體報警控制器發出報警信號時,應能啟動保護區域的火災聲光警報器。8. 1. 6 可燃氣體探測報警系統保護區域內有聯動和警報要求時,應由可燃氣體報警控制器或消防聯動控制器聯動實現。8. 1. 7 可燃氣體探測報警系統設置在有防爆要求的

  • 可燃氣體探測報警系統調試

    可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器和火災聲光警報器等組成。可燃氣體探測報警系統調試在近年一消考試題目中出現頻率較高,是屬于**考點。今天我們一起來學習一下該系統的調試方法和調試內容吧。

  • 可燃氣體探測報警系統 ~

    可燃氣體探測報警系統是實現可燃氣體泄漏探測并發出可燃氣體超限報警信號的系統。 可

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 氣體火災報警系統與智能火災報警系統疑問

    最近設計一個高層 總共10層 1-6曾采用氣體滅火,其余為常規滅火 現在搞不懂是設計一個火災報警控制器還是需要分別對待設置一個智能火災報警控制器和一個氣體滅火控制器共同實現呢? 請大家告訴我 急

  • 氣體滅火報警聯動控制系統組成及型式

    氣體滅火報警聯動控制系統組成及型式

    氣體滅火控制系統組成氣體滅火控制系統主要由氣體滅火控制器、火災探測器、聲光警報器、緊急啟停按鈕、手自動轉換開關、氣體噴灑指示燈等組成。其中火災探測器一般采用感煙火災探測器和感溫火災探測器,特殊情況下也可以采用手動報警按鈕或其他類型的火災探測器。

  • 一文全面了解可燃氣體探測報警系統

    知識點:點型可燃氣體探測器

  • 預作用系統報警閥后的管道不充氣體可以嗎?

    預作用報警閥后的管道內充氣的作用僅僅是為了查漏,充氣壓力僅為0.03—0.05MPa之間,很小的壓力。而且還是電氣連鎖控制預作用報警閥,則預作用報警閥后的管道不充氣,應該是可以的吧?

  • 什么叫可燃氣體自動報警系統?什么叫自動抑爆系統?

    油漆車間的火災報警是不是不能設感煙探測器?而應該設可燃氣體自動報警系統或自動抑爆系統,可是這兩種報警系統是個什么概念呢?向大家請教!

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?

  • 地鐵監測及自動報警系統

    地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素、線路問題、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,安全裝置是否充足有效,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,都會直接影響到地鐵的運行安全。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,造成傷亡。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電、緊急照明和應急通風設施,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,也不會導致出現地鐵“失控”現象。地鐵的指揮系統,如調度電話、通訊系統等,在失電情況下仍能正常使用,它們全部由蓄電池供電?上海地鐵有兩套自動防火設施,兩級自動監控系統,一級設在車站,一級設在中央控制室。自動滅火噴淋系統,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,在最短時間內排出有毒煙霧,防止窒息

  • 這個報警系統到底設不設?

    本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,感覺很是難處理,上網來問問大家的意見。舉三個例子:一、11層的小高層住宅,沒有電梯前室,也沒有防煙樓梯,樓梯間自帶窗戶,沒有正壓送風系統,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,再看附錄D3.12、D3.18條,樓梯間不用設探測器,好像只有電梯機房要設探測器,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器?是不是有點太夸張了?到底要不要設報警系統?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,可真不知道這一個探測器怎么設法?二、丙類生產廠房,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,按附錄D要設探測器,可是看到的工程有很多不設。到底怎么回事?三、一個三層學校食堂,一層面積為3300平方米,2、3層面積均小于3000平方米,沒有集中空調,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的公共廚房要設報警。可是審核的說不用設,于是不設,結果施工圖審查、消防建審全部通過。可我很疑惑,到底要不要設。

  • 關于火災報警系統的幾個問題

    本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器

  • 漏電火災報警系統的設置

    新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實。 不知大伙有什么看法?

  • 請教關于SF6氣體的一些知識

    1、如何將不同溫度下的Sf6氣體微水值換算為20攝氏度的值?似乎國標沒有規定。2、國標是否有規定如何將露點值換算為水分含量,當儀器廠家的換算方法與國標沖突時該如何處理?哪位老大能為小弟解惑,不勝感激!

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。