甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。
論文簡介:弱電機房工程、UPS、防雷及接地系統方案。我辛苦找來 的資料,一定對大家有幫助。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
弱電機房與其他機房類似,房內含各種精密貴重的儀器,對運行環境有著極高的要求。同時,為了降低故障發生率、提升故障響應效率、精細化控制設備,不少企業應用了機房動環監控系統。 機房動環監控系統,通過傳感技術、物聯網技術、通信技術等技術手段,對各個獨立的監控對象(包括供配電、溫濕度、漏水、空調、視頻、門禁、紅外、煙霧、新風機等)進行遙測、遙信、遙感、遙控,監測各個參數和設備的運行狀態,實現對機房動力系統、環境系統、安防門禁的監測與管理,提高了IT運維效率。 服務器機房動環監控系統采用一體式技術,搭載有web管理云平臺,采取線上監測+線下運維的管理模式,實現無人值守。 系統功能 1、數據監測:24小時進行數據采集、記錄、分析工作,采集頻率可調整,最快可為一分鐘一次,密集采集,精準捕捉異
智能住宅小區弱電機房的防雷措施 2005-9-30 胡新平 摘要:越來越多的智能住宅小區的出現,弱電系統的安全運行成為管理部門比較關注的問題。本文介紹了雷電對弱電設備的危害及弱電機房應采取的有效的防雷措施。關鍵詞:霄擊;危害;防霄;浪涌保護;等電位;接地 隨著我國國民經濟的快速發展,城市中涌現出大量的智能住宅小區。所謂智能住宅小區是指將信息通信、計算機和自動控制等技術運用于住宅小區,通過有效的信息傳輸網絡、各系統的優化配置和綜合應用,向住戶提供先進的安全防范、信息服務、物業管理等方面的功能,以期為居住者創造安全、舒適、便捷、高效的生活空間。因此智能小區的核心一一弱電系統的安全運行也就成為管理部門比較關注的問題。近年來每年因弱電設備受損而造成的經濟損失逐年上升, 因此,對智能住宅小區弱電機房作好全面而完善的防雷措施是十分必要的。一、 雷擊對弱電設備的危害雷擊是一種自然現象, 它能夠釋放出巨大的能量,具有極強的破壞力, 雷電會導致多種不同形式的危害,造成建筑物等損壞以及人員的傷亡。
一、雷電的分類 雷電是雷云層接近大地時,地面感應出相反電荷,當電荷積聚到一定程度,產生云和云之間以及云和大地之間放電,迸發出光和聲的現象。雷電可分為直擊雷、感應雷(包括靜電感應和電磁感應)和球形雷。 (一)直擊雷 大氣中帶有電荷的雷云對地電壓可高達幾億伏。雷云同地面凸出物之間的電場強度達到空氣的擊穿強度時,產生的放電現象稱為直擊雷。此時雷電的主要破壞力在于電流特性而不在于放電產生的高電位。大氣放電直接通過地面建構筑物和地面設備,強大的雷電流經過這些物體入地,在瞬間產生很大的機械振動力和高溫高熱使物體遭到破壞。當雷電流通過具有電阻或電感的物體時將產生很大的電壓
空調和機房動力一定要配UPS嗎?照明系統可以和周邊照明系統共用呢!還有其他方面要求嗎?在線等待!設計在線網 http://www.buliwoo.com
問:在一般的設計中,是如何確定機房的位置的?確定機房位置的時候要考慮哪些因素?機房大小一般是多少?與網通或電信的交接間要專業弱電公司設計嗎?現在數據主干,多模和單模光纖哪個比較好!為什么?
關于弱電機房的選取以及弱電豎井位置的確定都有哪些需要注意的呢?請各位多多指教,由于是第一次選機房,沒有什么經驗,謝謝大家幫忙~建筑大概是11萬平米的shopping mall
通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,即電源一級防雷器、電源二級防雷器、電源三級防雷器,甚至更多。為什么必須要安裝多級防雷器呢,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解。防雷器有兩個重要參數,通流容量和保護水平。通流容量以KA為單位,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力;保護水平即限制電壓,是防雷器動作,發揮防雷效果的啟動電壓。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保護水平或限制電壓就越大。在防雷工程中,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,其通流容量也必然較小,但由于雷電的能量是非常巨大的,雷電流強度很可能會超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,從而造成防雷器損壞,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞。同樣,我們如果只選用通流容
像其中的均壓環、圈梁與柱筋焊接、接地跨接線等等!
我想知道兩個機房分別的作用,是否有弱電機房,面積設大一點,就可以不設電信機房了
這是弱電機房圖紙,供大家學習,有問題可以溝通
知識點:防雷及接地設計
哪位大哥能幫兄弟說說,弱電機房內的弱電的機柜的數量是如何確定的,如果是一個400平米左右的控制中心機房,里面有安防系統,綜合布線,機房內環境監控等系統,這些都包括的話機柜的數量如何確定,謝謝。
聯合接地的各子系統采用單點接地,信息機房、消防控制室、廣播室設明裝接地端子箱.我們這邊Z設計院,前一版圖紙上是PC40穿3*25 BYJ電線引上至電梯機房和弱電機房,后一版圖紙又是PC25 1*16BYJ電線引上至電梯機房和弱電機房.請問大家這個有沒有那個規范上提到過,我在網上找了好常時間沒有答案.
最近看到一消防指揮車采用Kt-36P供電避雷系統,很感興趣,但是對避雷很陌生,所以想請教以下問題:1、請問Kt-36P供電避雷系統是那家企業的產品.2、消防指揮車有很多電器和照明、通訊設施,而且有一根5~10米的通訊天線,請問,在選擇避雷系統時應注意那些問題,該避雷系統需要滿足什么樣的功能(或性能)?謝謝!