  • 有沒什么設備可以監控水壓的啊

    公司的生產工藝水,要求壓力恒定,有沒有什么設備可以監控水壓的啊??要可以存儲事件記錄的。

  • 求教:關于屋頂設備的防雷問題

    現在,有個項目正在施作中,防雷等級為:二級防雷。冷卻水塔及一些排氣風機放在屋頂上,現我在施工時有在冷卻水塔頂設置避雷針,并在風機擺放區域做獨立避雷針。我電力配線為TN-C系統。現監理又要求我將屋頂冷卻水塔設備及風機設備,還要連接到避雷帶上去,請問監理的要求是否正確呢?個人認為不能,這樣做,但是又找不到合適的理由!

  • 電氣火災監控設備--樣本

    電氣火災監控設備--樣本

  • 火災自動報警設備如何防雷?

    我不是專業的人,想來問下消防聯動報警設備如何做防雷:我公司有個與消防部門聯網的設備,控制板燒了2回了。問下要如何避免?謝了

  • 關于電氣火災監控設備的應用

    知識點:電氣火災監控

  • 監控防雷問題--挑戰各路高手

    我公司在做高速公路防雷系統時,需要對視頻監控系統作防雷保護,在比較小的收費口,安裝運行正常;遇到大的收費口時,攝像頭到監控中心距離比較遠,安裝了視頻避雷器的攝像頭,傳到監控室監視器上的圖像就會莫名的跳動,未能查出原因,找不到解決辦法。(圖像從攝像頭經字符發生器,分2-3路,其中有一路送往監控室;懷疑視頻避雷器質量問題,采用過國內外不同廠家的產品,效果有些變化,但都不能從根本上解決。)不知哪位能有高招,不勝感激。

  • 監控設備選型中的一些問題

    監控設備選型中的一些問題1、攝象機的選擇和主要參數 閉路監控系統中,攝像機又稱攝像頭或CCD(Charge Coupled Device)即電荷耦合器件。嚴格來說,攝像機是攝像頭和鏡頭的總稱,而實際上,攝像頭與鏡頭大部分是分開購買的,用戶根據目標物體的大小和攝像頭與物體的距離,通過計算得到鏡頭的焦距,所以每個用戶需要的鏡頭都是依據實際情況而定的,不要以為攝像機(頭)上已經有鏡頭。 攝像頭的主要傳感部件是CCD,它具有靈敏度高、畸變小、壽命長、抗震動、抗磁場、體積小、無殘影等特點,CCD是電耦合器件(Charge Couple Device)的簡稱,它能夠將光線變為電荷并可將電荷儲存及轉移,也可將儲存之電荷取出使電壓發生變化,因此是理想的攝象元件。是代替攝像管傳感器的新型器件。 CCD的工作原理是:被攝物體反射光線,傳播到鏡頭,經鏡頭聚焦到CCD芯片上,CCD根據光的強弱積聚相應的電荷,經周期性放電,產生表示一幅幅畫面的電信號,經過濾波、放大處理,通過攝像頭的輸出端子輸出一個標準的復合視頻信號。這個標

  • 煙氣監測設備怎么做防雷

    一個熱電廠,80M煙囪,距廠房20米,廠房接地良好(0。1),煙囪獨立接地,接地電阻2,配電室在廠房內,接地與廠房相連。現在在煙囪30米平臺處有煙氣檢測設備箱(4-20mA模擬信號及電源線沿煙囪),其信號線引到煙囪下煙氣檢測小室中,小室設備有煙氣檢測屏(PLC)、電腦,AC220V電源引自配電室,怎么做接地?該設備原來由煙氣檢測廠家做接地,他們在煙氣檢測設備及電源的電源端加了防雷器,在小室外加了接地極,包括30米平臺處傳感器箱、煙氣檢測屏(PLC)、防雷器地均用16mm2電線與之相連。該設備雷擊多次受損,并造成與之有485通訊的DCS設備損壞。我認為他們存在以下錯誤:獨立接地與煙囪地地中距離不夠,要造成反擊。獨立地電阻過大,達100。沿煙囪線路要產生感應電壓,應在信號線處加防雷器或其他隔離設施。不知是否正確。我的想法:將30米平臺處煙氣檢測設備箱與金屬平臺直接連焊;取消煙氣檢測小室獨立地,用鍍鋅圓鋼沿橋架與廠房地相連。小室總電源加SPD,信號線處加防雷器或安全柵。請問一下,我的想法是否正確,SPD與防雷如何造型。

  • 突破遠程PDU系列,防雷與監控

    突破遠程PDU系列,防雷與監控

    突破遠程監控PDU的應用1:遠程PDU監控關鍵內容及意義:A:電壓值的記錄和報警(精度0.1V):工作電壓值(包含零火電壓、零地電壓)的穩定是評測機房供電系統的重要參數,它的穩定度是保證機房設備工作的重要前提,對電壓值的記錄可以獲知機房供電系統的的變化時間及變化度,同時我們可以根據設備的耐受綜合要求來設定電壓門限預警值(一般門限值設在設備的接近耐受上下限綜合要求5%以內),通過電壓值報警可以及時排除機房供電系統的異常狀態保障機房設備安全。B:電流值的記錄和報警(精度0.1A):一組IT設備在正常工作時它的工作電流會穩定在一定的范圍之內,電流值的穩定度是評測IT設備工作是否正常的關鍵參數,對電流值的記錄可以獲知機房IT設備的工作狀態變化時間及變化度,同時我們可以根據IT設備的功率變化范圍及供電系統的配電承載要求來設定電流門限預警值,通過報警可以及時排除機房IT設備的異常狀態保障機房數據安全。C溫度值的記錄和

  • 設備監控室和機房可以設置噴淋嗎

    請教1.有一法院審判綜合樓(二類高層建筑),它的設備監控室和機房可以設置噴淋嗎? 2.噴淋給水管是否可以穿越防火分區?

  • 關于設備房如何做防雷接地

    各位前背們,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,一般這兩個接地端子板在配電室兩端。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,謝謝

  • 電視監控系統的前端設備

    電視監控系統的前端設備通常由攝像機、手動或電動鏡頭、云臺、防護罩、監聽器、報警探測器和多功能解碼器等部件組成,它們各司其職,并通過有線、無線或光纖傳輸媒介與中心控制系統的各種設備建立相應的聯系(傳輸視/音頻信號及控制、報警信號)。在實際的電視監控系統中,這些前端設備不一定同時使用,但實現監控現場圖像采集的攝像機和鏡頭是必不可少的。

  • 請教,圖中這種情況的設備防雷能否被保護?

    請教,圖中這種情況的設備防雷能否被保護?

    這種情況圖中方框處設備是否應屬于不能被保護的范圍?

  • 監控設備選型和施工的一些問題

    1、攝象機的選擇和主要參數 閉路監控系統中,攝像機又稱攝像頭或CCD(Charge Coupled Device)即電荷耦合器件。這個標準的視頻信號同家用的錄像機、VCD機、家用攝像機的視頻輸出是一

  • 電子防雷及安防設備防雷措施的分析

    現代的安防監控產品均系微電子化產品,監控設備具有高密度、高速度、低電壓和低功耗等特性。其對各種諸如雷電過電壓、電力系統操作過電壓、靜電放電、電磁輻射等電磁干擾非常敏感,這就使得監控系統設備極易遭受雷擊/過電壓破壞,其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失和安全方面的風險。監控整個系統分布廣闊、線路較長、很容易遭受感應雷襲擊損壞設備,所以,傳輸線路兩端的設備,包括攝像頭部分、分機房光端機部分、局域網遠程訪問等部分是雷電防護的重點部分,每部分功能設備都必須采取電源防雷、信號防雷、接地等措施,以策安全。 監控系統中安裝防雷設備的常見問題? 一、接地

  • 電力調度自動化設備防雷研究

    隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機。RTU和其他微電子設備。縣級電力調度及其變電站由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網的接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至微安級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通信聯絡系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當地電力系統的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措施,但仍帶出現雷害事故。本文通過在幾個縣級電力調度自動化系統防雷的實踐,提出縣調自動化設備防雷的簡單而有效的措施。 2微電子器件耐沖擊水平與TVS管和固態放電管特性 微電子器件中TTL數字電路的

  • 什么是監控防雷器的工作原理?

    在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器。在推廣中,冠名某某權威人士的理論,不分理論的應用范疇,加固了消費者和生產者的刻板成見。而在實踐中,安裝防雷設備時造成系統多點接地,“引入干擾”,甚至燒毀設備的案例,更是屢見不鮮。在問題面前,徹底凌亂了,哪里出了問題?無人問津,不找出根本問題,而是源源不斷的開發新的產品,卻解決不了問題。試問,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,沒有質的飛越,監控系統防雷技術是無法向前發展的,下面針對監控系統防雷問題做如下解析。 首先,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,應該是什么關系?是同等、同性質的各自獨立關系,還是從屬關系?監控系統,屬于弱電系統,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作。雷雨天,“人”要不要也頂個“避雷針”,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死。“區域防雷”的本質,也是“