本篇文章來源于:東莞文興電纜橋架廠家防火橋架和普通橋架區別兩者用途不同。1、防火橋架適用于10KV以下電力電纜,以及控制電纜、照明配線等室內室外架空電纜溝、隧道的敷設。 防火橋架主要由玻璃纖維增強材料、無機黏合劑復合的防火板,與金屬骨架復合以及其他的防火基材組成,外層加防火涂料。防火橋架遇火后不會燃燒,從而阻隔火勢蔓延。防火橋架具有極其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蝕、無毒、無污染,整體安裝方便等特點。防火涂料有涂層薄、耐火極限高、粘接力強的特點。
在表中輸入橋架規格、橋架長度、吊桿長度,自動計算吊架重量表格設置:支架間距按2m,橋架截面半周長600以下采用Φ12吊桿加4#角鋼,半周長1000以下采用5#角鋼,半周長1000以上采用8#槽鋼,橫擔長度按(橋架寬+150mm)計算。乃個人經驗,若估算參考數據不同,請調整更多精彩,請訪問http://www.zaojia001.com/?fromuid=55
請問消防用電電纜與普通電纜能否共橋架敷設,如頂層消防電梯電纜和各樓層鋪通電纜能否共敷,如果不行,怎么處理阿,電梯,穩壓泵單獨埋墻上去,還是咋辦
我們現場由于設計欠考慮,把礦物電纜和應急照明的電線設計在一個橋架里面了,就一個200*300的橋架,里面塞的滿滿。公司檢查說這樣不行,容易形成磁場導電,請問各路大神這樣可行,有什么依據嗎?望不吝賜教,不勝感激。
消防負荷與普通負荷共用電纜橋架,大家說行嗎?其中消防負荷中包括消防泵和應急照明,我全部選用阻燃電纜,普通負荷用普通電纜,我共用一個電纜橋架,行嗎?
首先用電性質是非消防用電,用途不同:一條專變用途的橋架 和一條公變用途的橋架 因為各自的電纜比較少 能合并一條橋架用嗎??用沒有規范可以依據?
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
民規:9.11.9 下列不同電壓、不同用途的電纜,不宜敷設在同一層橋架上:(1)1kV以上和1kV以下的電纜。(2)同一路徑向一級負荷供電的雙路電源電纜。(3)應急照明和其他照明的電纜。(4)強電和弱電電纜。我原以為應急電纜與普通電源電纜必須分開敷設,或者加隔板,但仔細看了規范之后發現,規范只是說應急照明和其它照明的電纜要分開敷設,并未提及應急動力設備的電纜,是否可以認為,應急電源的動力設備的電纜可以和普通動力設備的電纜同橋架敷設?甚至不用加隔板?
現在我們有一鋼結構廠房,原要求大跨距鋼制電纜橋架,現施工單位供貨為普通鋼制電纜橋架,請大家幫忙討論一下這兩種橋架結構、安裝、電纜布線上的區別。
這個問題讓大家見笑了,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,現在由于建筑的更改,原先預埋的鋼管全部報廢了,現在方案是通過橋架到各個商鋪,原先設計的是5根單芯銅線,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪?要是不行\為什么?
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
根據規范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判斷要多大呢,沒有具體要多大的說法。如果不需更大,為什么不就寫4平方得拉。是否需要和引下接地線一樣粗細呢,這個大小好像也沒看到規范規定。2,還有在變電所里存在高壓和低壓橋架時,如何接地,接地線大小如何選3,在罐區如果有防靜電專用接地,該區的電源箱是否要5線,是否要將專用接地接到電源柜的PE線上。大家來討論討論看啊
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
抗折混凝土與普通混凝土有什么區別?價格上相差多少?道路施工的混凝土就是使用抗折混凝土嗎?但是聽說商品砼抗折會比沒有抗折貴,但自拌的抗折反會比沒有抗折便宜,是這樣的嗎? 在施工中我用的道路是泵送商品砼,但是人工運輸竟然甲方不讓算 ,說包含到定額里面了,對嗎?
我們最近估做一個工程,在廣東地區。。聽工地的監理工程師說現在有規范說橋架不需要接地。。有沒有這樣的規范呀?請知道的解答一下吧。。謝謝
平時接觸的都是民用建筑為多,最近看見一室外景觀燈光工程,因為線路比較多,在室外敷設,結果選擇的是橋架敷設。我不知道這是否符合規范?橋架在戶外不論是地埋還是明敷貌似都有問題吧??請大家幫么看Ｒ查的民用建謯氣設計規范,說的幾種基本都是室內的,不知道適合不適合套用在這里,還是應該套用其他規范?
今有一型鋼混凝土柱,內采用400X400箱形柱,箱形柱外包650X650的混凝土,即每側125mm混凝土。施工單位說普通混凝土很能澆鑄密實,想用細石混凝土能替代普通混凝土澆鑄整個柱子。想請教哈大家,類似這種大面積運用的情況下,細石混凝土能替代普通混凝土嗎?
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點