91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室電纜橋架敷設的做法探討

    在現在的大型住宅小區及公建地下室的電纜的敷設多采用電纜橋架的方式。我的問題是:1、大家在設計時普通電纜與消防負荷電纜是否分設橋架,橋架的大小尺寸都經過計算確定還是憑經驗估計。2、電纜在橋架內是考慮無間距敷設還是有間距?是單層敷設還是多層敷設?3、各種敷設方式下電纜載流量的校正系數是否嚴格按照《工業與民用配電設計手冊》上的相關數據校正?

  • 地下室走橋架問題 求解啊

    一共有四個地下變電所 根據地上 引到地下四個單體的容量 每個點確定好橋架大小 我看人家橋架 一會大一會小 的走 這是根據什么來確定 怎么樣走才能更好

  • 請教關于地下室橋架穿越防火分區問題

    誰能告訴我當地下室橋架穿越人防分區時算不算穿越防爆單元?如果算的話當人防分區隔斷為剪力墻的時候橋架穿越處該怎樣處理,聽說好像是加鋼板,但不知加幾道,鋼板的具體尺寸是多少?誰遇見過這樣的問題給點建議吧!

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!

  • 關于電纜橋架 地下室敷設距梁、頂板的問題。

    民規上有要求是300mm,但現在有個項目有特殊,領導要做成距頂板就100mm。然后就想問下這樣可行嗎,雖然規范上說了300mm,但也沒說原因,條文解釋里也沒有。

  • 地下室水管、橋架、風管,施工綜合作業

    想做一個酒店地下室的施工綜合布置圖,有冷熱水管、排水管、空調水管、消防水管、電氣橋架、暖通風管,想請有經驗的前輩指導下布管的原則,是否電在上,水在中,風管在下?當水、暖、電多種管線平行或垂直布置時,水平和垂直距離分別是多少?(聽說水管要離橋架30cm ,水平垂直都必須是這樣嗎?)還有需要注意哪些設計和施工強條?這里有評獎的要求,還請大家多多指教,謝謝大家了!下面的說法都對嗎?是必須的,還是可以選擇的?(規范中“應”與“宜”的不同)1)當橋架敷設在易熱力管道的下方時,與管道的最小凈距,符合下表的規定:與管道的最小凈距(m)管道類別 平行凈距 交叉凈距一般工藝管道 0.4 0.3易燃易爆氣體管道 0.5 0.5有保溫層 0.5 0.3熱力管道無保溫層 1.0 0.52)當橋架與風管、水管位置相交叉時,橋架應敷設在它們的上方,同時注意避免通過噴淋頭上方,當橋架與風管、水管位置平行時若位置許可則兩者間距保持在30cm 左右為宜。3)管道外壁(或保溫層的外表

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 無梁樓蓋地下室(2.8米層高)橋架怎么布.

    現有無梁樓蓋地下室(2.8米層高)一個,根據規范橋架距地大于2.5米,距頂0.3米,與其他管道交叉0.3米.我無論怎么設計都違規!(唉!)前兩條還勉強過得去,最后一條通風管(0.4~0.5米高)怎么辦,求高手指點!謝謝!

  • 關于電纜經橋架出地下室外墻防水做法

    請教各位同仁:目前遇到一個項目,部分單體和車庫不連,計劃從高低壓配電室走橋架,走到地下室外墻某一處,接室外電纜溝,一共30根125的管子,此處是應該一個個的做防水套管(一排五根,共六排)還是直接開一個800*800的洞,與室外電纜溝相連!建筑專業說直接開洞,最后防水沒辦法做!埋防水套管的話按照群管穿墻防水構造的做法是否可行?此外還有埋防水套管的橫截面積大于室外電纜溝的橫截面積時,這一塊如何對接,請大家指點我一下

  • 【求助】關于地下室配電房配電屏與電纜溝、橋架問題

    最近公司做了幾個工程,地下室都是2層及以上的,然而我公司的建筑老愛把配電房做在地下室最底層,我說那樣不好,但規范上說是不宜,說只要沒有違反強條就行了,這個暫且不管,我想知道的是,比如配電房在地下室負一層,不是最底層時,你們是做電纜溝結構做降板處理還是配電屏采用上進上出的方式不做電纜溝??? 昨天和一個同行朋友討論了下,都沒什么確切的理由到底電纜溝做與不做的利與弊,我個人感覺不做電纜溝采用配電屏上進上出可以節約一定土建成本,橋架用量也不是很大,可是他說采用上進上出不好,但是也說不上來哪里不好,說最底層時最好做電纜溝,不知道理由是什么,請問各位是怎樣理解的,怎樣做的

  • 【請教】橋架過地下室剪力墻處的預留洞口怎么留?

    450*120的橋架要從地下室剪力墻引進,洞口要怎么留?但又有防水要求,設計無說明,剛性防水套管套上如何?規格是多大呢,有哪方面的規定,求救!!

  • 地下室人防區,電纜橋架做法? 求師傅們指教!

    麻煩大家,咨詢個問題! 有個人防措施強條是 : 塔樓、非人防區的平時的設備管道不得穿越人防地下室再出室外,允許平時人防地下室平時使用的管道進入人防區。現在我弄的這圖就是這個情況,負一層是地下室人防面積占了地下室的一半(大于5000)! 地下室上面全都是高層和洋房,這情況能不能從電房走橋架直接進到每個單體落到地下室的電井啊 ?? 或者是電表箱的那些大的電纜怎么從電房引到地上啊?

  • 為何而發帖?安徽高層地下室

    為何而發帖?安徽高層地下室

    去年在安徽搞了一小段時間,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,供大家參考,指點!筏板基礎,上部28層 為什么發帖:說明一下,本人其實剛剛畢業不久,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,但是那時能參考的圖片不多,系統的照片也有限,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,將心比心,肯定有很多想學習的同學們需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空! 向各位前輩敬禮

  • 關于地下室抗浮方案的確定

    上海地區,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,原有上部結構待建(兩年以后),原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,大家給個意見,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,主要是涉及成本,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區

  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板,不需要做加厚,也能算的過去。不知道各位有何高見。

  • 有關于地下室底板荷載的問題

    分開建模,按水浮力作用,整體抗浮驗算,有人防的再另加。。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,按恒載還是活載輸,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,把分項系數改為1.0即可);;;另一種是將底板厚設為0,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,即1.2x恒載,這里是否正確),所得結果與正常狀態比對。。。。有點迷惑,,望各位大俠解答!!!謝謝,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,謝謝謝謝

  • 地下室的樁可以挖嗎?(上圖)

    地下室的樁可以挖嗎?(上圖)

    請教個問題,因為要安裝電梯,得往地下挖1.5米左右。樁長大概6米,持力層為粉質粘土,地基承載力特征值為130KPa,地上三層。地下一層,電梯位大概1.5x1.5,可能有4條樁,不知道能否挖,防水是否會很難做?會影響結構嗎?藍色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 編輯 ]

點擊加載更多

地下室橋架

地下室橋架專題,為您提供地下室橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室橋架 相關的專業交流討論,更多地下室橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地焊接

電纜橋架施工方案