論文簡介:衛生間等電位端子箱沒有必要和防雷引下線相連,防止將室外雷電引入室內,引起電擊,發生人身傷亡事故,詳見下面誤區五、六的分析。由于省標O2D50 投稿網友:a1247597315 上傳時間: 2013-03-19
目前,我們做的一個住宅樓設計,在驗收的時候發現沒做衛生間局部等電位聯結,監理方認為做了沒必要,現在領導叫我找一下這個要求是不是強制性的規范。小弟找了很久沒找到,不知在那本規范里。誰知道麻煩說說?在線等!!!
一、衛生間局部等電位聯結重要性 近年來,屢屢發生在住宅衛生間的洗浴電擊事故已引起全世界高度重視,每年因為衛生間觸電事故造成的傷亡人數逐漸增加,為什么衛生間觸電事故高發?真兇竟然是被人忽略的“等電位”裝置。 二、認識:衛生間與等電位 如今衛生間承載的功能越來越多,各類電器進入衛生間也給用電安全帶來隱患。人體洗浴時人體阻抗會降低,且浴室內有各種用電器具,所以浴室必須做局部等電位聯結。 2011版《住宅設計規范》也對衛生間的電氣設計給予高度重視。明確規定住宅衛生間必須安裝“等電位” 在衛生間內作“局部等電位聯結”,可使衛生間處于同一電位,有助于減少電位差,防止出現危險的接
等電位的要害是均電位,而不是要0電位,因此洽洽不能與總等電位直接相聯。否則當高層因某種原因(如感應雷)在局部形成高電位時,因局部等電位接點趨近于0電位,二者之間的電位差反而會帶來巨大的危害!同時,由于現在衛生間普遍屬于框剪結構,其剪力墻豎筋也應通過衛生間圈梁與局部等電位箱可靠聯結。而在標準圖集中沒明確的衛生間底板部分,個人認為由于衛生間柔性防水材料屬絕緣性質,因此在底板筋上不需進行任何處理。此外,根據標準圖集要求,衛生間的局部等電位箱一定要與衛生間的內部插痤的PE線直接相連,以防止外部PE線帶電導致的觸電。
現在衛生間水管基本上都是PPR管,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,不知大家怎么看
衛生間局部等電位,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,應該是不用啊,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,挺急的。
最近在干一個項目,項目是一個公建,衛生間大概布局如圖,里面LEB是我自己畫的。請教一下需要這樣每間都設置一個LEB嗎?出線需要連接哪些東西?
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的。我想問的是他這種做法對嗎?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎?
現在有洗浴功能的衛生間一般都做局部等電位聯結,平時做的時候到底該怎么做?方法1、衛生間內該連的金屬設備同衛生間底板鋼筋網、衛生間插座內PE線及衛生間內局部等電位端子板相連。方法2、衛生間內該連的金屬設備同衛生間底板鋼筋網、衛生間插座內PE線及衛生間內局部等電位端子板相連,并且底板鋼筋網還要同防雷引下線相聯結。我覺得按方法1即可了,但是審圖的要求方法2,不是很明白,因為既然是局部等電位聯結,我們只要把衛生間這一片聯結成為一個等電位體即可,沒有必要和防雷引下線相連了。不知道大家如何理解?請教!
現有一酒店安裝工程..地下室、首層為KTV包房..都各帶衛生間..衛生間內僅有洗手盆和坐廁..需做局部等電位聯結么?規范要求帶洗浴設施的衛生間做局部等電位聯結..那么洗手盆算不算洗浴設施呢??本工程設計很草率..設計說明只列出:衛生間做局部等電位聯結。
上臺衛生間如何聯結貫通成一個等電位體,將四周圈梁跨接焊通,形成等電位環路。有的有圈梁有的無圈梁,該如何施工
衛生間局部等電位的扁鐵是直接和梁主筋焊接嗎?還是怎么做?如果是直接焊的話焊縫要多長?
收錄于話題
不知誰了解山東省標L96D502.我想問一下該圖集中衛生間局部等電位聯結和02D501-2中衛生間局部等電位聯結的區別。誰能將兩者比較一下。
本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
摘要: 住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、質量檢驗標準……住宅樓的安全用電是關系到千家廳戶的大事,采用總等電位聯結和局部電位聯結是很重要的措施。IEC標準把等電位聯結作為電氣裝置最基本的保護,我國有關電氣裝置設計規范已將建筑物內作等電位聯結規定為強制性的電氣安全措施。2002年建設部發布實行了新的《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、質量檢驗標準。在住宅設計和施工中,我們發現對作總等電位聯結能認真執行,但對局部等電位聯結不夠重視,甚至還存在一些誤解,施工人員對怎么作局部等電位聯結還存在一些疑問。 衛生間內局部等電位聯結是將衛生間內的金屬管道、金屬構件等通過等電位聯結線在等電位聯結端子板處聯結起來,使衛生間內的電位處在同一電位上,即使此電位高于地電位,在該范圍內是不會產生電
各位大俠:衛生間的插座PE線是從局部等電位連接,還是是從總等電位連接的啊?安裝圖集上有兩個關于衛生間等電位的連接,是不是衛生間有插座的,插座PE線是從局部等電位連接而不是從總等電位連接的,可是我看了我們這的圖紙全部是從總等電位連接的局部等電位根本就沒有用,只是放在那,很迷茫啊,望大俠們能指點謝謝