防雷與接地裝置
《防雷與接地裝置》圖集
請問有坡屋頂防雷暗敷做法的相關圖集嗎?圖集號是多少
防雷接地的標準圖集即將廢止,建設部文件見附件。誰有新的圖集,還請在這里發一下,先代表大家謝謝你!!
做了個多層關于防雷問題引用的圖集號審圖說不是現行版本。請教高手接地電阻測試板距地1.8米安裝原來參考86D563 請問現行版本圖集號是什么?還有屋頂女兒墻設的避雷帶是參照什么圖集號 以前的是96D562 審圖說是舊版本。謝謝指教!!
解讀D500系列標準圖集 防雷與接地
最近一直有找對應防雷的相關資料,確實費了一番功夫,無奈看網上資源不多,所以共享出來,有幫助的話自行下載吧
隨便下,這個是我自己在網上找的,不是在論壇里下載的我們論壇里的都是要土木幣的,我這個不要,為很多土木幣不夠的同志提供個方便不知道這樣違反規定不,違反請斑竹刪帖
僅供參考,建議項目購買正版圖集對照使用,以防電子版中有錯漏。
本帖最后由 a396673967 于 2017-7-3 14:45 編輯 TT接地系統要做獨立接地,從接地極到接線箱是引一根扁鋼還是兩根,我們之前都是引一根,但是新版的D500防雷接地圖集上的做法都是引兩根。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
我看了好幾遍,一開始我以為是室外防雷測試點用的連接板,但是后面發現不是的。圖集上要求是:"將樓面內鋼筋網的兩根鋼筋焊接到預埋連接板上“這是為什么呀?想不明白了。
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 編輯 自己搜集的一些圖集和規范,分享給大家,請選擇下載
屋檐做了防雷帶,女兒墻還要做嗎?我沒找到類似圖集
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
防雷圖集