  • 建筑物防雷的分類及措施

    建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。1.應劃為第一類防雷建筑物:一、凡制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者。二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一、國家級重點文物保護的建筑物。二、國家級的會堂、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站、國賓館、國家級檔案館、大型城市的重要給水

  • 談建筑配電系統的防雷措施

    1 前言 雷電作為一種自然災害,是全球性的嚴重災害之一,其危害之大有目共睹。一旦發生雷電災害,輕則造成用電設備損壞,通訊中斷,重則造成人員傷亡,設備大面積癱瘓。然而,近幾年,隨著城鄉電網的逐步改造,特別是城網改造后,變電所自動化系統的建設,人們可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網供配電設備事故,損失是比較嚴重的。因此,有必要探討一下建筑物及其供、配電系統的防雷設施的配置及接地方案等問題,為切實做好設計和施工奠定扎實的基礎。 2 電力線路的防雷系統

  • 透析高層建筑的防雷接地措施

    1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐、屋脊、屋角、檐角、女兒墻,還有雷電側擊高層建筑的問題;2)感應雷,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應;3)雷電波侵入,雷電流沿電氣

  • 【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶、引下線均采用25×4的扁鋼,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保護。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,其接地電阻不大于10Ω。施工后達不到要求時,可增設接地極。(4)施工采用國家標準圖集D562,

  • 民用建筑防雷技術措施設計要點

    基本原則: 防雷設計的技術措施應按現行國家標準《建筑物防雷設計規范》進行防雷分類, 參照《建筑物防雷設計規范》的相應要求,采用滾球法計算避雷針的保護范圍,采用等電位聯結這一保障安全的最重要措施。2.防直擊雷的措施,應符合下列要求: (1) 接閃器采用避雷針、避雷帶(網),或兩者混合的方式,還宜利用建筑物的金屬屋面作為接閃器,但應符合規范要求。不應采用裝有放射性物質的接閃器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架設有高桿鐵塔的建筑物上。 屋面上的突出物,如衛星和共用天線接收裝置、節曰彩燈、航空障礙燈和屋面風冷機組等,應在防雷裝置保護范圍內,若按滾球法計算不在保護范圍內時,應另設避雷針、帶加以保護,并與屋面防雷裝置相連。(2) 引下線應優先利用建筑物鋼筋混凝土柱或剪力墻中的主鋼筋,還宜利用建筑物的消防梯、鋼柱、金屬煙囪等作為引下線。 當利用鋼筋混凝土柱中的鋼筋、鋼柱作為自然引下線,并同時采用基礎鋼筋作為接地裝置時,不設斷接卡,但應在室外適當地點設若干與柱內鋼筋相連的連接板,供

  • 鋼結構建筑物的防雷措施講座---方磊

    http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/dispbbs.asp?ID=223874

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 高層建筑電氣設計中的防雷措施研究

    民用建筑與現代工業中為了滿足一定的生產生活需要,都需要安裝很多不同功能的電氣設備,如電話、電源插座、照明燈具、控制設備、各種工業與民用的動力裝置、消防控制系統裝置、智能系統等。但由于雷電產生的電磁脈沖引起的電磁效應和熱效應、雷電高電壓以及這些設備的耐過電壓能力較低,導致這些電氣設施的使用都會給設施和高層建筑造成損壞。所以,現代建筑電氣設計中防雷技術的應用一定要加強,這已經成為現代建筑中一個非常重要的問題。 一、防雷設計前的準備工作 1.要對建筑物所處的地質結構、地理位置、氣象條件和外部環境等有所了解,需要掌握建筑物的用途和高度、層數、建筑面積。 2.預先計算建筑物的年雷擊次數,全面考慮建筑物的各個因素,依照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-942000版)的規定,針對建筑物的防雷類別進行分析、確定。一般對預先計算年雷擊次數沒有達到三類防雷的建筑物來講,從以下兩種情況來考慮。 (1)建筑物是不是公共場所,如醫院和學校、電子商城、超市、大型的商場等,以上項目如果出現,必須要依照三類防雷建筑物來設計。 (2)建筑物內部有沒

  • 第三類防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。

  • 【討論】防側擊雷及高度超過45m的建筑物的防雷措施

    建筑物防雷設計規范GB 50057-20104.3.9 高度超過45m的建筑物,除屋頂的外部防雷裝置應符合本規范第4.3.1條的規定外,尚應符合下列規定:1 對水平突出外墻的物體,當滾球半徑45m球體從屋頂周邊接閃帶外向地面垂直下降接觸到突出外墻的物體時,應采取相應的防雷措施。2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超過60m的部位應防側擊,防側擊應符合下列規定: 1)在建筑物上部占高度20%并超過60m的部位,各表面上的尖物、墻角、邊緣、設備以及顯著突出的物體,應按屋頂上的保護措施處理。 2)在建筑物上部占高度20%并超過60m的部位,布置接閃器應符合對本類防雷建筑物的要求,接閃器應重點布置在墻角、邊緣和顯著突出的物體上。

  • 一個關于建筑防雷分區的問題.

    請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區、1區、10區、2區。這些到底是什么意思?是怎樣確定這些區的?謝謝大家

  • 建筑節水的幾點技術措施

    近年來我國城市生活用水呈逐年遞增趨勢。城市生活用水包括居民用水和公共建筑用水等,其用水過程絕大部分是在室內完成的。因此節約城市生活用水必須搞好建筑節水。建筑節水是一個系統工程,除應制定有關節水的法律法規、加強日常管理和宣傳教育、利用價格杠桿促進節水工作外,還應采取有效的技術措施。 防止給水系統超壓出流造成的“隱形”水量浪費就是一方面,超壓出流是指給水配件前的靜水壓大于額定的流出水頭,其流量大于額定流量的現象。超出額定流量的那部分流量未產生正常的使用效益,而是在浪費水量。由于這種水量浪費不易被人們察覺和認識,因此把它稱作“隱形”水量浪費。超壓出流還破壞了給水系統流量的正常分配,嚴重時會造成供水的供需矛盾;水壓過大,水龍頭啟閉時易產生水擊及管道振動(即水錘),使得閥門和給水龍頭等磨損較大,縮短了使用壽命,并可能引起管道連接處松動漏水,甚至損壞,從而加劇了水的浪費;水壓過大,還會產生很大的噪聲,影響室內環境。 從理論計算公式計算也能得出它的危害性。 根據能量守恒定律: 0.5mv2=mgh v=(2gh)

  • 建筑防雷人員的管理辦法

    山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法(2008年8月29日山東氣象學會第九屆常務理事會第二次擴大會議通過) 第一章 總 則第一條 為加強防雷工程專業技術人員資格管理,保障防雷工程質量,保護國家利益和人民生命財產安全,根據《國務院關于第三批取消和調整行政審批項目的決定》和中國氣象局《防雷減災管理辦法》、《山東省防御和減輕雷電災害管理規定》,結合本省實際,制定本辦法。 第二條 本辦法適用于本省防雷工程專業技術人員資格(以下簡稱防雷資格)管理。第三條 山東氣象學會(以下簡稱學會)為本省防雷資格的管理組織,學會防雷資格管理辦公室負責相應的具體工作。 第四條 防雷資格認定遵循公開、公平、公正的原則,實行統一考試、定期培訓、嚴格考核制度。 防雷資格認定由學會統一辦理,在每年第四季度進行一次防雷資格認定考試。第五條 本辦法所

  • 建筑防雷與電氣安全技術

    建筑防雷與電氣安全技術

  • 這個建筑防雷倒底按二類還是三類

    最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當地年雷暴日為23d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。

  • 建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題