91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 最新防雷規范,變化在哪里?

    最新防雷規范,變化在哪里?最新防雷規范剛買到手,這幾天忙,還沒開始看已經學習的談一下大的變化在哪里,我重點看一下今年十一后就要執行了必須得學了

  • 關于幕墻防雷的定義及作用請教

    我不是很懂,一些基本的問題向大家請教:1,何謂幕墻。。。有玻璃幕墻,石材幕墻之分,有這方面的建筑結構圖紙,最后是立面圖,分享下好么?2,為何要做幕墻防雷? 應該是幕墻高度較高,有被雷擊的可能,所以防雷。怎么做呢?是不是沿幕墻,做均壓環就可以。。請大家不吝賜教。。

  • 關于防雷規范中的一點疑問?

    防雷規范中一類防直擊雷中,當土壤電阻率小于等于500歐.米事,若環形接地體面積大于等于79平方米是,環形接地體不需補加接地體。疑問:環形接地體面積是接地體與土壤接觸面積/接地體在土壤中投影面積/還是環形接地體所包圍的面積,個人理解為環形接地體所包圍的面積,不知道理解是否正確?

  • 防雷規范“閉合環形”的疑問

    第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置,并宜與埋地金屬管道相連;。。。。。。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。實際應用中,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,室內外形成閉合,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體?

  • 關于新防雷規范的審圖意見

    審圖給提的問題,大家幫忙看看怎么答復:1、按2010年版防雷規范,利用鋼筋作防雷裝置,應所有結構柱的鋼筋均為引下線。GB50057-20104.3.54.4.52、關于接閃帶的安裝位置有新的要求,望標注在平面圖上。GB50057-20104.4.1大家看看,怎么答復。第一個問題,新規范里是說要用所有的柱子嗎,我怎么沒看到。第二個問題,我看就是多個高度超60米時,我的是6層住宅呀。

  • 防雷規范應該執行那一條?

    JGJ 16-2008《 民用建筑電氣規范》中11.7.7關于防雷引下線是這樣規定的:“1 當鋼筋直徑大于或等于16mm時,應該將兩根鋼筋綁扎或焊接在一起,作為一組引下線;2 當鋼筋直徑大于或等于10mm且小于16mm時,應該利用四根鋼筋綁扎或焊接作為一組引下線?!盙B 50057-2010 《建筑物防雷設計規范》4.3.5-3這樣說:“敷設在混凝土中作為防雷裝置的鋼筋或圓鋼,當僅為一根時,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內有箍筋連接的鋼筋時,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積." 兩個標準應該執行哪一個?若按行標優先級應大于國標來說,應該執行前一個,按發布時間來說應該執行后一個。最近我們做的設計按后一條執行的,但審圖公司說應該按前一條執行,我們設計負責人(注冊電氣工程師)說國標大于行標,按第二條執行。大家做設計時都是按哪個執行的呢?

  • 玻璃幕墻規范理解與應用

    玻璃幕墻規范理解與應用 pdf版資料回復后可見附件

  • 防雷規范上的水平導體和垂直導體?

    防雷規范上的,表格5.2.6 布置方式, 安裝在水平面上的水平導體, 這個是這個意思嗎? 安裝在垂直面上的水平導體, 安裝在垂直面上的垂直導體。 這三個到底是怎么樣子的??? (1)安裝在水平面上的水平導體(2) 安裝在垂直面上的水平導體(3)安裝在垂直面上的垂直導體

  • 新防雷規范,SPD參數如何標注?

    低壓側配電屏上應裝設Ⅰ級試驗的電涌保護器,并且“每一保護模式”的沖擊電流值和電壓保護水平值,均應符合規范要求。(另外保護SPD的斷路器,應為SPD廠家配套產品。)其他配電箱如電梯等設置的是Ⅱ級SPD,其參數也應符合規范要求。GB50057-2010第4.3.8.5條這是審圖提出來的,請教一下大家SPD參數如何標注比較規范呢?

  • 通用規范防雷措施對比,便于理解、記憶

    《建筑電氣與智能化通用規范》GB55024-2022防雷部分內容涉及到第三類、第二類防雷建筑物及需加強措施的第二類建筑物,下面列表進行對比如下:  表1  不同類別防雷建筑對比

  • 大家按照《民規》還是《建筑物防雷規范》

    我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行?

  • 關于26米幕墻的防雷,急,在線等

    關于26米幕墻的防雷,急,在線等

    一個五層辦公室,在轉角處弄了個玻璃幕墻,如圖所示,本來對幕墻就不怎么了解,再看了網上的文章感覺也太復雜了吧,所以看似簡單的這個東西搞得我頭痛,,還請各位老師傅小專家幫幫忙,尤其是做過的,一定出出建議,怎么做好

  • 防雷接閃器的安裝高度及規范要求

       一、防雷接閃器的安裝高度是多少? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),接閃器的安裝高度應遵循以下原則:

  • 分享下電氣防雷接地的規范

    都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]

  • 干掛石材幕墻的保溫施工規范有哪些?

    干掛石材幕墻的保溫施工規范有哪些?

    圖中的外墻外保溫做好有符合規范嗎?白色的為槽鋼龍骨。

  • 建筑物防雷設施安裝規范

    建筑物防雷設施安裝規范

  • 關于玻璃幕墻防雷施工技術

    我們這有個工地30層商務樓,建筑物表面都是玻璃幕墻,現在橫向豎向支架已安裝完成,想請教防雷該如何做,防雷設計規范GB50057-2010只有這句話提到幕墻,是5.3.4條,說幕墻的金屬立柱宜做引下線,各部件之間均應連成電氣貫通。有沒有具體做法,比如均壓環如何敷設,接地電阻多少等,求高手解答。

  • 幕墻防雷銅導線參考規格有哪些?

    幕墻防雷銅導線參考規格有哪些?

    東莞市雅杰電子材料有限公司主營產品:銅編織帶/線,不銹鋼編織帶/線,鋁編織帶、銅箔軟連接、新能源電池連接片、大電流銅軟連接、導電帶、法蘭靜電跨接線、軟銅絞線、銅電刷線,母線伸縮節,銅鋁過渡,復合板系列,高壓電器開關軟連接絕緣套管等加工產品。專業生產,質量保證!。品牌:雅杰電子名稱:防雷接地線材質:紫銅、鍍錫銅、不銹鋼長度:孔距、總長、線長(可按客戶要求任意定制)常用孔徑:M6、M8等等價格:不一樣的規格不一樣的價格(訂購之前請先咨詢規格及價格)東莞市雅杰電子材料有限公司專業生產幕墻防雷銅導線,編織接地連接線,BVR黃綠接地線,鍍錫銅編織接地線,橋架接地線,法蘭靜電跨接線,絕緣鍍錫銅導線,避雷接地銅導線,導電銅索(鎖)等系列產品。注:定制產品,每個客戶要求規格尺寸都不同

點擊加載更多

幕墻防雷規范

幕墻防雷規范專題,為您提供幕墻防雷規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與幕墻防雷規范 相關的專業交流討論,更多幕墻防雷規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主臥室設計

飄窗臺面