變電所防雷保護是一個系統工程,它由3個子系統即三道防線組成: 第一道防線,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以內。我國主要是采用金屬氧化物避雷器(MOA),西方國家除用MOA外,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護。 第二道防線,即第一子系統的作用是防止雷直擊變電所電力設備。 雷擊是無法阻止的,只能通過攔截導引改變其入地路徑。好的設計和建設,能
工程項目招投標的目的就是在建設市場中引入競爭的機制,也是國際上采用較為完善的工程項目的承包方式。本文著重對綜合布線系統工程投投標過程中投標文件編制內容應注重的一些問題和技巧等方面談談體會,以供讀者參考。1.工程項目招投標概述工程項目招投標是指業主對自愿參加工程項目的投標人進行審查、評議和選定的過程。業主對項目的建設地點、規模容量、質量要求和工程進度等予以明確后,向社會公開發標或邀請招標,承包商則根據業主的需求投資。業主再根據投標人的技術方案、工程報價、技術水平、人員的組成及素質、施工能力和措施、工程經驗、企業財務及信譽等方面進行綜合評價、全面分析、擇優選擇中標人后與之鑒定承包合同。綜合布線系統工程招投標可以為建筑弱電系統總承包項目中的一個子系統;也可作為一個獨立的專項工程承包,其內容主要包括設計和施工的招投標工作。2.工程項目的招標對于綜合布線系統工程的總承包招標要求,企業應同時具備工程的設計與施工的能力,當然對于施工部分也可根據工程規模的大小由施工企業單獨
過去,由于國內大多數綜合布線系統工程采用國外廠商的產品,且其工程設計、安裝施工以及竣工驗收通常由國外廠商或其代理商組織實施,沒有統一標準,因此,在工程中存在不少問題。1997年以來,我國建設部相繼發布了一系列有關綜合布線系統工程的管理文件,為規范工程的安裝和施工創造了條件。但是,由于綜合布線系統的工程技術尚在不斷發展和提高,因此,在今后的設計和施工中需要不斷探索實踐、積累經驗、總結提高。
最近看到一消防指揮車采用Kt-36P供電避雷系統,很感興趣,但是對避雷很陌生,所以想請教以下問題:1、請問Kt-36P供電避雷系統是那家企業的產品.2、消防指揮車有很多電器和照明、通訊設施,而且有一根5~10米的通訊天線,請問,在選擇避雷系統時應注意那些問題,該避雷系統需要滿足什么樣的功能(或性能)?謝謝!
聽聽大家對弱電系統報價怎樣才合理? 1)假設,設配進價在同一水平2)設工程設工難度標準(不會很困難)3)不含稅[ 本帖最后由 mzguest 于 2009-11-25 10:29 編輯 ]
隨著科學技術的精細化發展,常規工程難以滿足科研領域用戶越來越高的實際使用需求。盈藍科技自主開發精密控制軟件,提出創新設計理念,能夠控制實驗室內空氣參數到一個恒定值,即我們常說的“恒溫恒濕”。一、 關于恒溫恒濕系統工程
通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,即電源一級防雷器、電源二級防雷器、電源三級防雷器,甚至更多。為什么必須要安裝多級防雷器呢,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解。防雷器有兩個重要參數,通流容量和保護水平。通流容量以KA為單位,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力;保護水平即限制電壓,是防雷器動作,發揮防雷效果的啟動電壓。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保護水平或限制電壓就越大。在防雷工程中,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,其通流容量也必然較小,但由于雷電的能量是非常巨大的,雷電流強度很可能會超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,從而造成防雷器損壞,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞。同樣,我們如果只選用通流容
請問論壇上的各位弱電高手,圖中二、三樓的電話分線箱之間用HYV-10(2x0.5)連接,而二樓就有8個用戶出線口,那二樓剩下的電話電纜線對只剩下2對了,哪三樓是不是只能接2個用戶出線口了? 如果圖中的這種接線方法是對的,那分線箱之間的接線是怎么接的?謝謝了!
像其中的均壓環、圈梁與柱筋焊接、接地跨接線等等!
熱泵系統工程照片,請賜教
知識點:防雷及接地設計
在建筑工程中,通常把電力、照明用的電能稱為強電;而把用于傳播信號、進行信息交換的電能稱為弱電。顯然智能建筑通信網絡系統工程則屬于弱電工程之列。1 接地建筑弱電系統的接地對于信息傳輸質量、系統工作穩定性以及設備和人員的安全都具有重要的保證作用。當前通信網絡系統普遍采用了計算機技術,因此對接地和抗干擾要求更高,因為地中電流錯綜復雜,相互影響,給弱電系統的接地安裝技術提出了較高的要求。多年來建筑內弱電系統的接地問題是分開單獨接地還是共同接地,專業界一直爭論不休,目前國內外都已達成共識,采用共同接地方式。當采用共同接地時,接地體以采用自然接地體為主。當自然接地體同時符合三個條件(接地電阻能滿足規定值要求;基礎的外表面無絕緣防水層;基礎內鋼筋必須連接成電氣通路,同時形成閉合環,閉合環距地面不小于0.7m),一般不另設人工接地體。綜合樓弱電系統防雷接地方案之一的做法是利用基礎鋼筋、承臺鋼筋相連接,作為自然接地體,框架柱鋼筋與基礎承臺鋼筋焊接作引下線,再將樓板、梁內鋼筋與柱筋焊接,這樣就形成了一個具有極小電阻、極小
綜合布線系統工程總體方案設計有時又稱系統設計,它包含的內容較多,對綜合布線系統工程的整體性和系統性具有舉足輕重的作用,直接影響著智能化建筑和智能化小區使用功能的高低和服務質量的優劣。綜合布線系統工程總體方案設計的主要內容有布線系統組成、總體網絡結構、系統技術指標、設備選型配置和與其它系統工程的配合等。
電子教案.rar
最近做了個工程圖紙設計要求屋頂避雷帶沿屋面暗設在混泥土里。可驗收那天切說不行。不過在我們這也是第一次這樣做。無解???????????
污泥脫水系統工程照片
好資料 大家分享 希望對你有幫助