  • 一級、二級、三級防雷有何區別

    防雷分哪幾個等級,不同的建筑物的防雷等級與設計要求有哪些呢,下面我們一起看下。

  • 在電源第二級C級防雷選用標稱40KA合理嗎?

    近看GB 50343-2004 《建筑物電子信息系統防雷技術規范》第78頁說一級B級宜用標稱大于80KA,二級三級分別用標稱40KA,20KA。這樣是很好的防雷方法,但不是最科學和最合理的方法,從現在國內外防雷產品的參數及從開發商成本考慮,這樣的選擇是不合理的。因為國內外的防雷產品現在從第一級B級就可以把殘壓Up降到4KV以下,而這規范上所說的二級用40KA標稱這么大的原因就是根據Up最高達到4KV推出,也就是說一級已經把Up控制到4KV以下了,可是這個的作用還是為了把UP控制在4KV以下,重復多余起不到任何作用。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 請教各位大蝦。。。。雷電波侵入怎么防范。二級防雷建筑物

    急。。。。。。。急。。。。我做醫院防雷接地,就是在屋頂層敷設10*10避雷網格,引下線和接地極都做了??墒抢蠋熣f我的防雷電波侵入沒有。請問應該怎么做。。希望大家給我指點。。。

  • 湖南的二級什么時候出啊?

    我今天上午打了 電話去省人事廳 電話是0731-82219154說建設部的核對成績還沒下發不過這位接電話的叔叔還,蠻客氣的幫我查了 在省內閱卷的成績,不知二級是在省內人工閱卷還是要拿到北京去人工閱卷呀!知道的同志 給個說法謝謝!!!怎么今天這個電話打不進了 莫非是把線撥掉了?[ 本帖最后由 lichuqin 于 2011-1-13 14:32 編輯 ]

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 【恐怖】對防雷不懂裝懂的二級建造師,非要一意孤行

    今日同一個二級建造師去別墅跟工程!到底他是那個專業的二級師就不知道了!我帶人做防雷接地電阻的檢測,檢測完了主體接地電阻后,并記錄清楚按要求填寫表格,本來是想離開的!點知他就強調要檢測人員檢測屋頂未完成的每段均壓環的接地電阻,檢測工肯定是不愿意了,說根本是不關他的工程不關他的任務,他只負責主體接地的測量工作的, 為此,這個二建師就嚎叫要檢測完屋頂未完成的幾段均壓環,否則就給錢!他一直堅持說檢測完成屋頂電阻是否合格后才算是完成防類檢測!唉!他連防雷的三大主要要求都不懂!我說到口水都干了(主體接地電阻是否合格!屋頂均壓環布置是否合格!材料是否合格!),他就是一意孤行的堅持說他的意思!根本是不聽我說的規范要求!就好象他就是規范!一定要聽他的話按他的要求去做才是正確的!問題是他連防類的三級別都搞不清,更搞不清1歐,4歐,10歐的三個規范,就一定要別人按他的意見去做!強調別人聽他的話!不聽的話就兇人! 這就是一個二級建造師的素質了!

  • 二級建造師報名什么時候?

    二級預算員報名什么時候?我們單位讓現在報培訓班,應該報什么樣的班?還有誰能幫我找一份2005年的二級預算員考試題!謝謝!

  • 關于防雷,一個困惑的問題

    假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。

  • 請問二級負荷能這樣供電嗎?

    請問二級負荷能這樣供電嗎?

    M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)

  • 請教:這個防雷可以這樣做嗎?

    某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷帶,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于電纜與防雷分區的問題

    戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區。我覺得有問題。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,這取決于屏蔽措施。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,電纜在鋼管內,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,其線芯能算在LPZ0區?我認為這種情況下只能把鋼管、鎧裝層、屏蔽層算入LPZ0區,內部線芯算在LPZ1區,按LPZ1區的條件選SPD即可。

  • 關于機房防雷的幾點認識

    雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才

  • 二級建造師什么時候報名啊~~~

    各位兄弟姐妹 ,二級建造師什么時候報名啊,本科畢業證需要兩年工作經驗吧,那我用高中畢業證考的話是不是要開個五年證明? 大專是不是什么專業都可以?

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 一、二級結構師可以同時注冊嗎?

    一、二級結構師可以同時注冊嗎?有人嘗試過嗎?[ 本帖最后由 moonjianghe 于 2011-3-29 23:40 編輯 ]

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。