  • 承重墻開大門洞加固方法

    門洞尺寸為3.6米加固復原1.4米剩余2.2米下面工藝主要為植筋,鋼結構,現澆混泥土,建筑設計院出施工圖,由專業加固公司完成承重墻加固設計圖 頂部鋼梁 支模板 完成圖

  • 關于客廳與陽臺的小承重墻

    關于客廳與陽臺的小承重墻

    如圖所示,紅色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法。總26層,我的在22層

  • 墻改梁施工圖、砌體結構加固、承重墻拆除

    圖紙簡介: 墻改梁施工圖,原來是辦公室需改為會議室加大空間。拆除承重墻后改由梁承重 投稿網友: yangxc3616 上傳時間: 2013-09-27 <

  • 房屋承重墻加固施工方面的七種方法

    房屋承重墻加固施工方面的七種方法

    承重墻加固是指采取加固措施進行

  • 請教梁下加承重墻的問題!

    房子,已經建成。因為客廳的一扇窗戶跨度3M,窗戶上就是圈梁(窗戶頂部沒磚頭了,直接頂圈梁),因為農村蓋房子都是憑經驗,談不上設計,而客廳上的橫梁一端又架在窗戶上面的圈梁上。我擔心圈梁承受過重,長久后會出問題。能不能在(窗戶上面的圈梁)橫梁架設在圈梁的位置下面加砌墻承重?橫梁架設在圈梁的位置離窗戶一側距離50CM,我想把這50CM砌上磚墻,這樣窗戶只有2.5M,而橫梁端得圈梁又可以架設在承重墻上。如果要砌的話,要如何才能保證能頂住圈梁?問題是要怎么砌墻,才能保證能頂住圈梁呢?謝謝幫助!

  • 怎么區分剪力墻和承重墻?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 編輯 嗚嗚嗚 剛來工地實習 都說剪力墻是砼墻 但是就是不知道剪力墻和承重墻怎么區分 求各位前輩指點迷津啊

  • 如何區分承重墻和剪力墻?

    如何區分承重墻和剪力墻?

    如何區分這面墻是屬承重墻?還是剪力墻? 一、什么是承重墻? 承重墻是指支撐著上部樓層巨大重量的墻體,它是支撐整個建筑的脊梁。如人體骨架中脊椎,支撐鏈接著整個身體。可想而知,他的作用相當重要,是決定室內安全的一個重要部分。在房屋戶型圖中,工程圖上標注為黑色的墻體都是承重墻,不能隨意拆除;標注為白色部分的墻體為非承重墻,這類墻體可以改造拆除,對房屋建筑不會有影響。 二、什么是剪力墻?剪力墻是房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的那部分墻體,它的存在是為了防止結構剪切破壞。又稱抗風墻或抗震墻、結構墻。 在剪力墻中還分為兩種:平面剪力墻、簡體剪力墻 ① 平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結構、升板結構、無梁

  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!

  • 北京承重墻打孔89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝

  • 北京承重墻拆除89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝

  • 承重墻改梁 磚混結構改框架施工的基本原則

    目前全國承重墻改梁 磚混結構該框架市場比較混亂,不具有特種專業承包資質的施工隊伍利用業主對承重墻改梁 磚混結構改框架認識的不足,隨意進入市場施

  • 承重墻的拆除 此方案行嗎?

    承重墻的拆除 此方案行嗎?

    用鋼板外包磚砌墻面兩側,形成鋼梁 → 用對穿螺栓將鋼板與磚墻緊固 → 將包鋼板的磚墻開孔,分成數段 → 在開孔處安裝鋼板 → 將側面和低面鋼板通長滿焊 → 用大口徑厚壁鋼管作臨時支撐 → 對原磚基礎進行加固處理 → 在鋼板與磚墻內用壓力灌注建筑結構膠 → 拆除鋼梁下面全部磚墻 → 二次灌注結構膠 → 拆除鋼管支撐系統。

  • 請教用梁代替承重墻的問題

    朋友一幢二層小樓,想把一樓的其中兩個房間之間的承重墻打掉變成一個房間。這道承重墻兩頭有兩個柱子,承重墻頂上有一個24cm*24cm的梁與柱子相連。現在想通過把這道梁加高的方式提高承載力以代替其下面的承重墻。請問:新加的梁的鋼筋怎樣與柱子連接呢?能把柱子鑿開以便梁的鋼筋與其焊接嗎?該梁跨徑5m,還需要考慮彎起鋼筋和斜筋嗎?俺不是搞房建的,請做過的朋友給個意見,謝謝!

  • 請教拆除承重墻時如何加固

    三層磚混結構(別墅),樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,該如何加固?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?

  • 這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固?

    這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固?

    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,需要把中間承重墻去掉,該戶位于6樓,上部是閣樓。墻段最兩邊有構造柱。臥室開間3600,進深4500,起居開間4500,進深7800。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,該如何加固處理呢?先謝謝各位了!

  • 急!請教高手關于承重墻的問題!

    急!請教高手關于承重墻的問題!

    論壇的朋友們,想請大家幫個忙,這事有點急。我朋友拜托我幫忙畫一個房屋平面CAD圖的承重墻以及水電。分別是兩個圖,關于承重墻怎么個畫法呢,他這個圖應該是砌體結構,麻煩高手指教下。

  • 這樣插進承重墻會影響主體嗎?

    這樣插進承重墻會影響主體嗎?

    這樣插進承重墻會影響主體嗎?

  • 混凝土承重墻出現橫向裂縫

    混凝土承重墻出現橫向裂縫

    主體封頂的20層樓房,現在開始填充墻施工。發現在5樓電梯間與管道間之間的承重墻上出現橫向裂縫。看了這面承重墻的兩面,同一位置都有裂縫,是貫通縫。高度在離地面2米處的地方,上方是梁。請問,這種情況樓體安全嗎?出現這種情況是什么原因?能解決嗎?

  • 廠房承重檢測的檢測等級以及方法

    廠房承重檢測評估等級: 根據現行國家標準《工業建筑可靠性鑒定標準》(GB50144-2008)的相關規定,工業建筑的可靠性鑒定評級,應劃分為構件、結構系統、鑒定單元三個層次;其中結構系統和構件兩個層次的鑒定評級,應包括安全性等級和使用性等級評定,需要時由此綜合評定其可靠性等級;安全性分四個等級,使用性分三個等級,各層次的可靠性分四個等級。其中,鑒定單元結構安全評級的分級標準及相應的處理要求如下: <

  • 求助!承重墻上打了3個洞怎么辦?

    說要改一下熱水器位置、抽風位置、空調位置,裝修師傅也沒說什么就直接給我弄了,本來說要問物業我叫他自己去談他就自己給我打了3個洞,應該都在12厘米左右的洞,鋼筋是肯定打到了的!肯定是打斷一些鋼筋的。都是在外墻承重墻上,外墻厚40CM。所以我家有一面墻上加上以前的洞有5個洞,,而且以前開發商打的洞他沒有堵上也沒有用水泥封上,已經裝修完1年多了,現在應該怎么辦?要不要自己找公司來把以前開發商的2個洞堵住?PS:我家在頂層,幻想著受影響應該沒那么大,但是查資料怕的要死,說又要找物業還要房管局還要找有資質的公司來堵上。害怕!!請問是找人來加固墻面還是說一定要把洞堵上!?

點擊加載更多

承重墻改梁的方法

承重墻改梁的方法專題,為您提供承重墻改梁的方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與承重墻改梁的方法 相關的專業交流討論,更多承重墻改梁的方法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

陽臺承重墻

承重墻 官司