91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 一路高壓+柴油機和兩路高壓+柴油機的疑問

    本帖最后由 xiaoyuerudao 于 2013-6-8 09:27 編輯 有這樣一個城市綜合體(10萬平米),可以采用兩種供電方案:1.一路高壓+柴油機(一路帶100%負荷,柴油機帶消防負荷及一二級負荷);2.兩路高壓+柴油機(一路帶100%負荷,另一路帶一二級負荷,柴油機帶消防負荷)。我有如下兩個疑問想請大家幫我參謀參謀:1、一路高壓+柴油機就已經可以滿足一級負荷兩個電源的要求,那么再引入一路高壓是基于什么考慮呢?如果說是因為一二級負荷比較大,光靠柴油機來保障,柴油機會選的比較大才引入另一路高壓的話,那么當一二級負荷大于多少時,才考慮引入第二輪路高壓?2、既然兩路高壓都已經滿足了兩個電源的要求,那為什么還要設置柴油機呢?就這個問題,我請教過我們主任,他給的說法是,當一路高壓失電之后,第二路高壓并

  • 柴油機房柴油機27t吊鉤怎么設計?

    一個地下柴發機房,柴油機重達27t,機房頂梁下設吊鉤,按抗拉核算270kN/270N/mm2=1000mm2,需要直徑36.5,但是一級鋼直徑范圍為6~22mm,求助各位大神這根吊鉤該怎么設計?

  • 高壓失電時,柴油機如何啟動?

    醫院,目前僅一路高壓,容量4700KVA,柴油發電機1000KVA作第二電源高壓失電時,柴油機如何啟動并能防止并列運行如何實現?求助~!!

  • 柴油機水泵運行時,柴油機排氣冒白煙原因

    白煙是指排氣煙色為白色,它與無色不同,白色是水蒸氣的白色,表示排煙中含有水分或含未燃燒的燃油成分。白煙呈液珠狀態,和藍煙相比較直徑稍大,一般大于1μm。在光的折射下呈白色,柴油機的白煙是未燃烴(含燃油和潤滑油).水蒸氣以及不完全燃燒的中間產物(如含氧碳?xì)洌魵馔猓鼈円捕紝儆谖⒘7懂牎2裼蜋C(jī)在剛起動時或冷機狀態時,排氣管冒白煙,是因為柴油機氣缸內溫度低油氣蒸發而形成,冬季尤為明顯。柴油機在寒冷天氣運行時,柴油機溫度低,排氣管溫度也低,有水蒸氣排氣凝結成水氣形成白色排煙,是正常現象。若當柴油機溫度正常,排氣管溫度也正常時,仍然排出白色煙霧,說明柴油機工作不正常,可判斷為柴油機故障。影響其生成的主要因素為: 1.氣缸套有裂紋或氣缸墊損壞,隨著冷卻水溫度和壓力的升高,冷卻水進入氣缸。排氣時形成容易形成水霧或水蒸氣。2.噴油器霧化不良,噴油壓力過低,有滴油現象。在氣缸中燃油混合氣不均勻,燃燒不完全,產生大量的未燃烴,排氣時容易形成水霧或水蒸氣。 3.供油提前角過小。活塞上行至氣缸頂前噴入氣缸的燃油過少,形成較稀的可燃混合氣,過遲

  • 柴油發電機中柴油機的一般故障及處理

    柴油發電機中柴油機的一般故障及處理

    1柴油機不能啟動 柴油機在常溫下,一般應在幾秒內能順利啟動,有時需要反復1-2次才能啟動是正常的。如果經過3-4次反復啟動,柴油機仍不能著火時,應視為啟動故障,需查明原因,待故障排除后,再行啟動。

  • 船舶柴油機(孫培廷)[1].part01

    船舶柴油機(孫培廷)[1].part01

  • 康明斯柴油機故障之一:“飛車”

    在康明斯柴油機發生“飛車”故障之前,柴油機通常會出現冒藍煙、燒機油或轉速不穩等現象。 處理措施:(1)關油門停止供油,并踏下制動器;(2)堵塞進氣管,切斷空氣的進入;(3)迅速松開高壓油管停止供油;康明斯柴油機故障預兆之二:搗缸搗缸屬破壞性較大的機械故障,我們知道康明斯柴油機氣門落缸會引起搗缸,其實大多數的搗缸故障是由于連桿螺栓松退引起的,這是因為，在康明斯柴油機運行的過程中,當連桿螺栓松退或拉伸后,連桿軸承配合間隙就會增大,這時在曲軸箱部位可聽到“嗒嗒”的敲擊聲,敲擊聲由小變大,最后當連桿螺栓完全脫落或折斷,連桿及軸承蓋甩出,打破康明斯柴油機機體及有關零件。處理措施:立即停機檢修,更換新件。

  • 汽油機機油和柴油機機油的區別

    眾所周知柴油機機油主要是運用在柴油發電機組上,遇到緊急情況,能否使用汽油機機油呢,顯然是不可以的,那么汽油機機油和柴油機機油的區別在哪里呢,下面做一個簡單的對比。 汽油機和柴油機雖然同樣在高溫、高壓、高速和高負荷條件下工作,但兩者仍有較大的區別。 柴油機的壓縮比是汽油機的2倍多,其主要零件受到高溫高壓沖擊要比汽油機大得多,因而有些零部件的制作材料有所不同。例如,汽油機主軸瓦與連桿軸瓦可用材質較軟、抗腐蝕性好的巴氏合金來制作,而柴油機的軸瓦則必須采用鉛青銅或鉛合金等高性能材料來制作,但這些材料的抗腐性能較差。 為此在柴油機機油的煉制過程中,要多加些抗腐劑,以便使用中能在軸瓦表面生成一層保護膜來減輕軸瓦的腐蝕,并提高其耐磨性能。而汽油機機油則不加這種添加劑,因為呈中性，若將其用于柴油機,會因上述酸性氣體的腐蝕很快變質失效,因此千萬別用汽油機機油加注柴油機用。

  • 有誰消防用過柴油機泵組么?

    有些工程,需要做自動噴淋,但卻是二類高層或多層建筑,電源很難用雙電源,高壓也難用專用回路,大家的做法是用EPS,其實我發現EPS也貴,也有用柴油發電機的,我的問題是,小工程,消防負荷不大,就是水泵房的負荷大一點,用消防柴油機泵組做備用泵是個好的選擇,可以降低電源成本,也可以減少控制柜成本,也符合規范的要求。本人從沒用過,不知道價格怎么樣,估計價格不會很高,但心里沒底,請知情者談?/p>

  • 哪位哥哥!!知道有關190柴油機!!

    哪位哥哥!!知道有關190柴油機!!有多大的功率!!我,們要用電動機代替,應該選用多的電機!@!!!!

  • 柴油機故障簡易診斷方法

    柴油機故障簡易診斷方法

  • 消防只有一路進電,備用柴油機泵,怎么設計?

    如題,看了些樣本,柴油機泵=柴油驅動機+消防水泵,但好像還有日用油箱什么的,這方面的資料確實很少,哪位前輩有相關的資料或圖紙啊??設計時還需要注意什么問題?著急,先謝謝各位啦!

  • 預制方樁 柴油機打樁全過程

    預制方樁 柴油機打樁全過程

    第一次發帖,多關照。這是一個輸電塔的樁基工程,主要是打樁的流程。

  • 康明斯(Cummins )車用柴油機構造與檢修

    康明斯(Cummins )車用柴油機構造與檢修

  • 柴油機消防泵的維護保養及特點

    【柴油機消防泵的特點】 1、柴油機消防泵與電動水泵的最大不同之處就是它有自己獨立的供電系統—蓄電池,因此,柴油機消防泵的啟動和運行可完全與市電脫離關系。 2、柴油機消防泵通常作為備用設施,因此,只有消防信號來時,且電動水泵故障時或電源斷電的情況下才自動啟動。當其有超低壓啟泵的裝置時,與其配套的電動水泵控制柜,也應有超低壓啟泵的裝置,且二者的啟泵下限應有一定的壓差。當然,我廠還可以根據客戶的要求,設計出更適合客戶需求的控制系統。

  • 柴油機供油系統故障檢修

    柴油機供油系統故障檢修

  • 柴油機水泵停用期間如何保養

    柴油機水泵停用期間如何保養經常使用會保持柴油發動機部件潤滑,防止電氣觸點氧化,也有助于柴油發動機安全可靠地起動。因此每星期至少應將柴油機水泵起動一次,輕載較小的流量或帶負載運行最少10分鐘,全面檢測系統是否正常并通過計算機記錄運行參數。:) 如果文章對您有用的話,請回帖支持下:handshake 可能您感興趣的文章:A.柴油機水泵起動前的要求B.智能型柴油機水泵最佳安裝位置選擇C

  • 應急電源附表及柴油機資料

    應急電源附表及柴油機資料

  • 柴油機不能起動的幾種原因分析

    柴油機正常運轉的先決條件是霧化良好的柴油能準確及時地噴入燃燒室內,并且燃燒室里的壓縮空氣要達到足夠的溫度才能著火、爆發。要滿足這兩個條件,就必須在柴油機起動時有足夠高的轉速和使氣缸內有一定的溫度。柴油機不能起動時,應從起動工作、柴油機燃油供給系統和壓縮等方面尋找原因。(1)環境溫度太低。在氣溫低的情況下,應做好柴油機的預熱工作,否則不易起動。(2)起動轉速低。對于手搖起動的柴油機來說,應逐漸加大轉速,然后將減壓手柄扳到非減壓位置,使氣缸內有正常的壓縮。如果減壓機構調整不當或是氣門頂住了活塞,往往會感到搖車很費力。其特點是曲軸轉到某一部位就轉不動了,但能退回來。此時,除了檢查減壓機構外,還應查看正時齒輪嚙合關系是否錯了。而對于使用電起動機的柴油機(康明斯發電機組),如果起動轉速極其緩慢,大多系起動機無力,并不說明柴油機本身有故障。應對電器線路方面進行詳細檢查,判斷蓄電池是否充足電,各導線連接是否緊固及起動機工作是否正常。

  • 市電400KW負荷改成市電/柴油機可選擇供電

    廠房原有的一排低壓柜供電,由于市電電業局有時限制用電。負荷不能全由市電供應。準備關掉其中的2個柜負荷,約400KW,改為由柴油機供電(此柴油機已有,600KW,用作消防,應急等作備用電源)。若市電停電,則這400KW負荷也不用,柴油機單獨供電給消防,應急等負荷。我的方案是將這兩柜上從主母排引下的分支母排拆掉。再從原?80V主母排上及柴油機端各引出一路電,兩電源同時引入新增柜,在柜內安兩800A的開關作為切換。柜內出線,接到原有400KW的這兩個柜的母排上。這樣做不知實際操作難不難,是用電纜還是用母排。請教各位。

點擊加載更多

柴油機廢氣處理

柴油機廢氣處理專題,為您提供柴油機廢氣處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油機廢氣處理 相關的專業交流討論,更多柴油機廢氣處理相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高溫廢氣處理

廢氣處理技術