1、建筑電氣設計需要達到的目標 1.1 住宅電氣設計的設備選型應能滿足居民在住宅居住期內(一般按30~50年考慮)用電的增長,以居民遠期負荷發展為依據,以居民生活用電達到中等電氣化水平為目標。 1.2 根據居民生活情況,使每戶住宅的供電達到4 10kW的水平,并保證在住宅居住期內不再改造。 1.3 具有合格的電能質量,家用電器能正常工作。 1.4 為新建居民住宅電氣設計提供參考,使電氣安裝一次達到要求,不搞重復建設。 2、設計中應注意的相關問題 2.1 供配電系統。住宅樓及單元電源進線采用單相還是三相制,
知識點: 建筑電氣照明供配電系統設計
論現代建筑電氣系統過電壓防護設計.pdf
圖紙簡介: 此圖紙包含有:樓宇對講系統圖,門禁系統圖,監控系統圖,設備專用網絡系統圖,監控立桿大樣圖,立桿安裝大樣圖,配電箱布置圖。可供參考。 投稿網友: tsspss 上傳時間: 2013-12-25
圖紙簡介: 本圖紙包含有:1-11層電氣平面圖,地下室照明平面圖,防火分區示意圖,地下室照明配電干線圖,地下室動力配電干線圖,地下室配電平面圖,接地平面圖,地下室消防平面圖,屋頂防雷平面圖,機房層電氣平面圖等,可供大家參考。 投稿網友: poxie346396
第一階段:設計方案階段了解建筑對象,包含地理位置,就近資源,層數, 層高,結構,使用類型,建筑、結構、水暖專業要求等;了解甲方意圖和基本要求,包含經濟狀況,適用人群,生活習慣規律,設計合同上甲方要求等;確定編制依據,包含設計級別,要依據的規范和標準(重點是防雷、接地、安全、消防等 ),特殊的電氣要求等;制定設計方案,針對不同的側重點,不同的經濟標準,不同的容量標準等,制定多個方案;對不同的方案進行經濟指標,舒適指標,容量指標的對比,征詢甲方意見,確定最終方案;編制設計方案階段電氣設計說明。
知識點:現代建筑電氣
里面資料多多,雖然不是最新的,不過很有參考價值哦。
知識點:醫療建筑電氣設計
配網設計主要就是設計農村架空線路嗎?像小區變配電房設計還有業擴工程屬于配網設計的內容嗎?還是屬于建筑電氣的范疇。配網設計和建筑電氣,配電設計有什么區別呀,萬分感謝。
根據GB50097-2014第7.4.12-2條,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水?
目前我介入變配電預算的工作,經常算系統調試的時候犯糊涂,比如一個專用電房2臺變壓器,一臺進線柜、一臺計量柜、兩臺變壓器進線柜。11臺的低壓柜及2臺的補償柜。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算?請教有經驗的高手指點下。我看預算定額的說明,可不明白說的“送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算”。
畢業后在設計院做了有半年建筑電氣設計了,對于這半年來,有太多想說的,我們設計院是個新開的,我剛來時老板正招人,不管什么樣的都要了,所有現在我們院大部分都是剛畢業的學生,且有些素質還不是太高,不管什么樣的都能做設計,對設計這一行又重新理解了一下。來半年了,從什么都不會,到現在畫了幾個小區十幾棟多層住宅,自我感覺進步還行,沒有老師教,都是自學的阿,偶爾老板找來一個搞水電的師傅客串一下,幫我審審圖,還算過得去,現在正努力學火災自動報警,和高層的畫法。發現其實設計不能叫設計,抄圖就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是換湯不換料。感覺沒什么技術含量。一直困惑我的一個問題是(又不敢問老板),在設計院做建筑電氣設計,一平方能給多錢阿???老板光說提成年底一塊給,自己心里也沒譜。希望有譜的師傅給說說,我最關心的,一平方多錢的問題
圖紙簡介: 本圖紙是上海某光伏電站電氣系統設計施工圖,圖紙內容:平面布置圖,接線圖,原理圖電纜清冊,防逆流保護原理等,可供參考。 投稿網友: funny1983 上傳時間: 2014-04-02 <