91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 塑殼開關的殼架電流與額定電流的選擇

    塑殼開關的殼架電流與額定電流的選擇,就是說假如的額定電流是214A,那我選擇殼架電流225A可以么,,這有什么要求沒有?

  • 斷路器的殼架電流與額定電流的關系?

    請教,例如NA1-6300系列額定電流4000A與NA1-4000系列額定電流4000A,有什么區別,那位高手指點一下,不勝感激啊!

  • 斷路器殼架等級額定電流的作用?

    斷路器殼架等級額定電流,用基本幾何尺寸相同和結構相似框架或塑料外殼中所裝最大脫扣器額定電流表示,請問我們在選擇斷路器時根據什么參數來確定斷路器殼架等級額定電流,這個問題我一直沒搞明白。

  • 關于成套報價時的殼架電流

    小弟有個問題想向前輩們請教,小箱報價時,如果發來的圖紙殼架電流選得特別大,應該說和額定電流相差很大,可以改他的嗎,比如CM1-160/40A,能不能改成CM1-100/40A,或者更小的CM1-63/40A.有勞了。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 請教 額定電流和計算電流的區別~

    一、額定電流和計算電流的區別是什么呢?二、電纜,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢?三、既然有計算電流,電機的額定電流又有什么作用呢?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]

  • 框架電流和額定電流對于保護的意義

    比如計算電流80A,需要選用100A的斷路器,那么我選100框架和225框架有什么不同,有必要么,大框架小額定電流的斷路器是為了干什么設計的我見過的基本上都是盡量使用小框架的斷路器,不知道為什么開關廠要生產1個額定電流的兩種框架

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 斷路器的脫扣器的額定電流

    斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?

  • 高壓柜的額定電流指得是哪個啊?

    10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630, 若是直接算10KV接1000的變壓器,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,當額定電流>1600的時候,柜子選1000寬的!這個1600

  • GCK抽屜柜額定電流如何確定?

    一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,400A,630A,630A。的斷路器。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最為合理呢、?請大家幫幫忙了、?

  • 各種燈具的啟動電流是額定電流多少倍?

    節能燈的啟動電流是額定電流的多少倍?熒光燈的啟動電流是額定電流的多少倍?鹵鎢燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓鈉燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓汞燈的啟動電流是額定電流的多少倍?金屬鹵化物燈的啟動電流是額定電流的多少倍?

  • 關于變壓器額定電流的計算

    最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的

  • 關于低壓柜額定電流的請教

    關于低壓柜額定電流的請教

    變壓器容量為630KVA 低壓0.4KV 請教大家一下 那配電柜的額定電流怎么計算附上負荷表數據 謝謝大家的幫忙

  • 關于斷路器額定電流的問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 斷路器各開關額定電流規格?

    請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....

  • 補償電容額定電流的計算?

    補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么?另外為什么不要考慮功率因素啊?

  • 急求,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

  • 單相插座額定電流的問題。。

    一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?