  • 關于電流電壓的相位問題

    我是成套調試員,最近在調試無功補償柜的時候,剛開始按照我們平常的相序送電,電流也送了,但是電容不投,后來,我老師把A.B.C相序調換了一下,就能正常投切了,請問這是怎么回事

  • 復合電壓閉鎖過電流保護圖

    要考試了,復習題里的幾道題不會畫?查書沒查到,請大家幫忙,謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。

  • 關于電度表的輸入電流電壓

    問個問題:35KV/10KV變壓器,35KV側電度表的電壓采自10KV側PT,電流采自35KV側,可以嗎?如果是35/10/6.6變壓器,6.6KV側電度表電流采自6.6KV側,電壓采自10KV側PT,行嗎?

  • 現場電機電流電壓怎么測量

    現場水泵的電機,想把電流和電壓傳到控制室的PLC,這個應該怎么測量。是裝互感器加變送器送模擬量到PLC,還是加個萬用表,通過485總線送過去,哪個方法好一點?

  • 過電流保護為何要帶低電壓閉鎖

    以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,純過流保護很容易動作。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,如果只是電流大于定值,而電壓正常,就表示線路沒有故障,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動作,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷

  • 判斷變壓器母線電流電壓采樣

    小弟我遇到點困難:變壓器帶電,我的svg要求母線采樣的pt和ct要對應,并且要求正相序,現在施工隊已經撤出,我無從下手,有沒有什么簡單的方法判別出哪個pt對應哪個ct采一條母線的?

  • 像我這樣電流電壓表應該如何選擇???

    有一個動力柜,想裝一個數顯的電流電壓表。我的總斷路器是225A的,滿負荷運行的話才跑150多個電流,像我這樣的電流電壓表應如何選擇呢?謝謝

  • 25立冷庫需要多大電流電壓

    本人在家剛剛建了個25立的冷庫,由于是廠家給安裝的,所以壓縮機一概的數據都不清楚,無壓時可啟動,低壓時就啟動不起來,我家電壓是190到220之間不穩定電壓,安裝了個穩壓器也不好使,問下是什么原因??如何才能達到低壓啟動標準?望好心人幫幫忙~!!!:( :( :(

  • 【請問】電流電壓諧波畸變率是什么?

    各位,現場高壓柜中有繼保裝置,但是現在還沒有送電,只是有直流屏供電,但我看裝置中的2~13次電壓諧波畸變率都顯示有值,這是為什么呢?

  • 請問:補償柜需要電流電壓的取樣的原因?

    大家不要笑我啊,我想問一下,補償柜需要電流電壓的取樣,是因為功率因數表需要電流和電壓嗎?然后靠他們算出電流電壓誰滯后誰提前嗎?然后計算出倒底要補償多少,是這個意思嗎?謝謝大家,我是初學,不要笑我~~

  • 關于電流信號和電壓信號。

    各位前輩,小弟一直沒有搞懂,如何在電路中區別什么是電流信號,什么是電壓信號,希望前輩給小弟指點一下。還有一點,斷路器的輔助觸頭應該是電壓信號吧。我認為。

  • 已知配電箱內各回路電流電壓怎樣選擇總空開

    我是外行,僅會制圖,老總卻讓我設計電氣,請各位告知如何計算,謝謝!已知配電箱內各回路電流電壓,怎樣選擇總空開及總線纜的型號規格 L1回路 6A 220V 照明 L2回路 16A 220V 插座 L3回路 32A 380V 空調

  • 請問42l6和6l2電流電壓表有何不同?

    剛翻了手冊,竟然發現兩者的數據完全一樣,在網上找到圖片,發現模樣也幾乎一樣。請問大家,這兩種表到底有何不同?大家在選擇測量表記時,習慣如何選擇呢?選擇的原則是什么呢?謝謝

  • 4~20毫安輸出電流電壓變送器的制作

    [資料]自制4~20毫安輸出電流電壓變送器圖紙資料 4~20毫安輸出電流電壓變送器的制作http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500097&nowmenuid=500003&previd=0摘要:首先介紹了DH4-20集成變送器模塊的產品分類及主要特點,然后闡述DH4-20的工作原理,最后介紹了DH4-20典型應用。 關鍵詞:電流變送器原理 4~20毫安輸出 二線制 兩線制 4~20mA電流環 保護電路 交流電流電壓變送器電路 直流電流電壓變送器電路 4~20毫安輸出電流電壓變送器的制作 引言 集成變送器模塊亦稱4~20mA電流環電路,根據轉換原理的不同可劃分成以下兩種類型:一種是電壓/電流轉換器,亦稱電流環發生器,它能將輸入電壓轉換成4~20mA的電流信號(典型產品有AD694,DH4-20,XTR110);另一種屬于電流/電壓轉換器,也叫電流環接收器(典型產品為RCV420)。上述產品可滿足不同用

  • 電流互感器過電壓保護器知識

    電流互感器過電壓保護器知識

    今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路

  • 變電站電壓及電流互感器線路保護

    德國Leutron(www.leutron.de)有專門應用于變電站電流互感器及電壓互感器的防雷器,它采用的是火花間隙型器件,為Leutron專利產品,瑞士ABB是這一產品的最大用戶,可耐受100kA 10/350us直擊雷沖擊,10次100kA 8/20us感應雷沖擊,雷擊電流啟動閥值有650V、1000V、3000V可選,工頻放電電壓有70V、350V、1414V可選,啟動更迅速,火花間隙產品因為是依靠擊穿金屬電極放電,暫時過電壓耐受水平要比氧化鋅電阻強,不存在漏電流和老化的問題,性能更可靠和穩定;而且針對電流互感器在空載時產生的過電壓,Leutron火花間隙帶有溫度監測旁路,可以避免被續流燒壞,它的工作原理:當由于續流導致間隙溫升到一定水平,溫度監測線路短路,泄放續流,施放火花間隙,溫度監測線路恢復開路狀態。LEUTRON原為西門子防雷器件研發及生產部門,2000年被收購,從1941年開始,一直從事火花間隙及放電管的研發及生產,擁有多項專利技術,解決了火花間隙產品放電電壓低,續流等問題。目前剛剛進入國

  • 10KV進線開關柜電流電壓回路圖

    這個電壓回路(裝置電壓)是裝在這個PT小車里面的嗎?求指導,謝謝

  • 過電壓保護器選什么形式的?短路電流如何降低?

    我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,坐等!

  • 關于過電壓及過電流保護措施的介紹

    關于過電壓及過電流保護措施 1、 過電壓的產生,主要有以下原因: (1)變壓器投入時的浪涌電壓; (2)變壓器抽頭轉換時產生的浪涌電壓; (3)雷電侵入時的浪涌電壓; (4)直流回路斷路時產生的浪涌電壓。 在電路中,加入浪涌吸收器可以吸收變壓器一次系統電磁轉移而侵入的浪涌電壓,同時還能吸收變壓器通斷時產生的變壓器磁能。為避免雷電侵入時產生的浪涌電壓,可采用半導體避雷器。 2、在系統中,為避免誤觸發引起的直通現象,可以采用如下技術措施: