小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,由于尚未接觸過此方面技術,特向各位高手請教: 1、低壓側是二線,但也有了解是三線架設的,那三線是怎么接的呢? 2、單相變壓器能不能出380V,如能,和三相變壓器出的380V有何區別,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式?
江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?
一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少
有一臺10/0.23kV的單相變壓器,連接組別I-I0,一次繞組的代號是A、X,二次繞組的代號是a、x。現在把一次的A端與高壓的A相連接,X端與高壓的C相連接,把二次的a、x接至220V用電設備,并且將x端與系統PE線連接。不知道這種做法對不對?
10kV單相變壓器要求零線在電源測和用戶測可靠接地,但在農村要求必須安裝漏電總保,農村都使用TT系統接地方式,請教高手,如果在農村使用單相變壓器,可不可以架裝漏電總保,需要怎樣改進呢?
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地!!!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導!!!
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,接到額定電流為2500A的自動切換柜,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數?求解答,謝謝!
單相配電變壓器體積小、重量輕,可以最大限度深入負荷中心,縮短低壓網絡半徑,降低損耗。該型變壓器可采用桿掛式安裝,安裝方便,并能減少臺區材料費用。 單相配電變壓器一般采用單桿懸掛的安裝方式,電桿選用12米重型水泥桿或15米水泥桿。單相配電變壓器的安裝地點受地理因素限制少,但受負荷性質因素制約多。一般在以下四種情況下,可以采用單相配電變壓器: 一是當三相配電變壓器的供電半徑過大,負荷密度小,末端供電電壓偏低,影響用戶正常用電時,在供電末端安裝單相配電變壓器,可縮短低壓供電半徑,解決用戶電壓偏低問題。
單相變壓器高壓側有兩個接頭低壓側有三個分別是什么?單相變壓器也有連接組別嗎?有的話是怎么理解?
比如一臺YNd11變壓器,110/10.5 kv,我從一次側也就是10.5kv側輸入10.5kv電壓,二次側把B相與中心點連接,取AC輸出,也就是所謂平衡輸出,請問 這時輸出電壓是否是UAC=110*2=220,A,C相對地電壓是否還是110/1.732另外這種接法對變壓器的一次側和二次側的相電壓比有無變化(個人認為相電壓比應該是不變的,B相短接了就不說了)相電壓比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有錯,望指教!
現有三臺單相變壓器 變比380/36 要求組成一臺三相變壓器。輸入電壓380V輸出電壓21V,聯接組別11點。請各位高手幫小弟解答,最好告訴我那能找到相關的論文。謝謝各位了! 一點小意思不成敬意!呵呵
誰有單相變壓器的圖片和施工圖片啊!!跪求!誰有單相變壓器的圖片和施工圖片啊!!跪求!誰有單相變壓器的圖片和施工圖片啊!!跪求!
如圖,是不是可以這么連接地線呢?
現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?
我廠有一套電子設備,使用380/208V,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題?
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教!!!
單相變壓器接地
單相變壓器接地專題,為您提供單相變壓器接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單相變壓器接地 相關的專業交流討論,更多單相變壓器接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度