91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 電容補償柜和雙電源切換

    請問各位高手:電容補償電路要怎樣設計啊?我現在的工程用的主斷路器是 MT16H 3P,準備用8路30Kvar的電容可以嗎?還有現在要按二級負荷來設計,用兩個 MT16H 3P ,怎樣才能完成雙電源切換啊??謝謝個位啦,晚生沒有用過?。?'( :'(

  • 請教雙電源切換柜的設置問題

    我們現在有一個小區工程,共5棟,每棟的樓梯間照明為雙電源,電梯及屋頂分機也為雙電源供電。設計圖紙是雙電源進線到終端箱進行切換,可不可以改成在前端進行切換,這樣就可以節省一半的電纜了。

  • GCK雙電源柜做法,有圖有真相

    GCK雙電源柜正面與背面做法,請各位同行探討。

  • 雙電源進線柜不明原因路閘

    一10KV工程雙電源進線后臺微機集中控制,兩進線柜VS1斷路器不明原因跳閘,后臺記錄只顯示跳閘,沒有事故跳閘原因,斷路器只使用分勵脫扣器,過電流脫扣器沒用,后臺計算機操作,請各位大俠幫助分析原因

  • GCK雙電源柜做法,附圖(這次真的有圖了)

    GCK雙電源柜做法,附圖(這次真的有圖了)

    各位朋友,上次發帖沒有發上圖片,再次本人向看了上個帖子的朋友致歉了。言歸正傳,這兩張照片是gck雙電源柜的正面及背面銅排做法,發表出來請網友們批評指正。

  • 某配電室雙電源進線柜跳閘問題

    兩條市電線路,進線柜隔離柜,出線柜均有高壓零序互感器,用于零序保護,每過一段時間就會進線跳閘,只跳進線柜,兩條線路都這樣,沒有超負荷,超溫等問題。求解答,是不是微機綜保整定值得事,用的INIX致維M5微機綜保。求各路高手解答

  • 35kV側雙電源內橋固定柜架空進線

    kV側雙電源內橋固定柜架空進線/主變10kV側分段單母線移開柜接線高壓進線接地開關可具體根據使用要求確定是否選用,選用時必須與帶電顯示裝置閉鎖。當出線接單臺變壓器,為提高后備保護靈敏度時,可配制三相電流互感器。

  • 某地高壓雙電源進線柜二次原理圖設計

    圖紙簡介: 本圖為某高壓雙電源進線柜、母聯柜備自投圖設計,圖紙內容主要為二次原理部分,包含9張圖紙,變壓器柜二次原理,母聯隔離柜二次原理圖,母線PT柜二次原理等等。 投稿網友: fyjtlx 上傳時間: 2014-06-16

  • 發電機送到雙電源切換柜的線是4根還是5根?

    發電機送到雙電源切換柜的線是幾根?是TN-S系統5根,TN-C系統4根嗎?還是都用4根?發電機選型或訂貨的時候要考慮這個嗎?我看樣本上就寫著三相四線的。

  • 10kV雙電源切換柜(備自投),操作電源問題!

    10kV雙電源切換柜(備自投),操作電源問題!

    10kV雙電源切換柜(備自投),兩進線單元已有電壓互感器,開關操作機構電源還需要配直流屏么 ?[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-7-9 21:33 編輯 ]

  • 新手問問,這算是帶ATS的雙電源切換柜嗎?

    新手問問,這算是帶ATS的雙電源切換柜嗎?

    新手問問,這算是帶ATS的雙電源切換柜嗎?

  • 請教有關雙電源進線的問題

    我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定???謝謝了!!

  • 什么時候用雙電源箱,什么時候用動力箱

    我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。

  • 關于消防用電雙電源問題!

    現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?

  • 關于單電源和雙電源的問題

    我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救

  • 關于低壓雙電源配電問題

    關于低壓雙電源配電問題!請看圖

  • 大家看看直流列頭電源柜如何

    大家看看直流列頭電源柜如何

    DC48V柜門電壓、電流指示

  • 關于雙電源轉換器的問題

    請教:雙電源轉換器有帶隔離功能的嗎? "TBBQ-125A/4P+C"雙是什么廠家的型號?多謝啦!!!

  • 關于消防末端雙電源問題?

    某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]

  • 關于雙電源互投開關的探討

    關于自動轉換開關電器(ATSE)設計應用的探討一、概述: 自動轉換開關電器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要適用于交流不超過1000V或直流不超過1500V的緊急供電系統,用于兩路電源切換,以確保重要負荷(一、二級用電負荷)連續安全、可靠運行。ATSE常常應用在重要用電場所,至少是二級負荷用戶,其產品的可靠性尤為重要。轉換一旦失敗,其后果是很嚴重的。目前在工程設計中雙電源自動切換開關電器(ATSE)的應用越來越廣泛,對產品的正確認識,合理選擇,合理使用也變得越來越重要。下面筆者就此類問題談幾點認識和體會,希望對同行們的設計有所幫助。二、ATSE的定義和分類:1、定義:根據GB/T14048.11-2002《自動轉換開關電器》的定義,ATSE是由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器組成,用于監測電源電路,并將一個或多個負載電路從一個電源轉至另一個電源的電器。2、分類:根據GB/T14048.11-2002標準規定,自動轉換開關電器可分為PC級和CB級兩個級別。

點擊加載更多

雙電源柜

雙電源柜專題,為您提供雙電源柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源柜 相關的專業交流討論,更多雙電源柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

雙電源互投開關

atse雙電源