  • 在冗余電源配置中,電源模塊掉電,調用那個OB可以防止CPU停機

    在冗余電源配置中,電源模塊掉電,調用那個OB可以防止CPU停機

  • 【DCS系統冗余】DCS系統中哪些設備需要冗余

    DCS冗余通常包含以下內容 1、電源冗余 DCS電源冗余包括控制器、網絡互連控制單元箱的供電,現場儀表供電和總線的供電冗余。 2、控制器冗余 控制器、網絡互連控制單元可采用冗余,分為主控設備和備份設備。CAMS3000通過專用通信線路對主控和備份設備之間的信息進行同步、跟蹤。 3、通信冗余 在DCS系統中每臺控制器有兩各以太網地址,可分別接入不同的網段,實現DCS系統網絡冗余。 4、操作站冗余 DCS系統可配備多個操作站,實現并行操作,而各自又獨立之行任務。 5、DCS系統I/O板卡冗余 在DCS系統中通常根據用戶實際所需要的I/O點數增加20%的I/O冗余。

  • 雙母線和雙電源有什么區別?

    求助雙母線和雙電源有什么具體區別?

  • 電梯雙切換電源箱能否移動

    電梯雙切換電源箱能否移動

    本工程為地下一層(層高3.9米),地上十七層(層高2.95米),無機房電梯。房產公司為節約電纜成本想把電梯雙切換電源箱ATD移動到地下一層的配電房內,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七層電梯控制箱AXDT、ADT,房產公司這樣做是否可以?

  • 請教下 10kv雙電源 雙主供形式

    醫院項目,設計給的要求,雙主供形式(雙路10kv同時供電,常態時各帶一半變壓器,倆倆變壓器互為一組別),當一路停電時,自動切斷所有三級負荷,只保留一二級負荷供電。 想問下這種形式,高壓(中壓)柜那,還需要做聯絡么?是不是只在互為組別的變壓器低壓側做聯絡就行?

  • 關于雙電源開關燒壞的問題

    第一次發帖,請各位大神予以解答! 項目已經處于后期,但是移交強電井時發現很多的雙電源燒壞了,查了一下線路,由于配電箱未設置進線零排,勞務隊把電源零線接至出現零排上使得雙電源燒壞。但是按以往經驗,ATS即使不進零線應該也不至于會燒壞,雙電源型號為:ATyS M6b 63A 4P。由于強電井鑰匙已經移交,稍后才會放圖,請大神幫忙解答

  • 雙10p壓機機組電源控制開關配置

    雙10p壓機機組電源控制開關配置

    歐洲品牌,雙10p渦旋壓機機組,空調工況,壓機型號:ZR125, 制冷劑 R22機組總斷路器,:100A,10p壓機支路斷路器:25A,,過流保護設定值13A.如有疑問,可前來探討,

  • 雙電源開關質量品牌口碑

    我想問下大家,有誰比較熟悉GE雙電源開關的?因為這個品牌來向我推薦他們的產品時,吹得天花亂墜的,而且還拿一個國際品牌,他們的競爭對手來做比較,還有重點說明他們的雙電源開關是個透明材料,可以看到里面的驅動,但我想,這種東西對于開關的性能上來說,一點關系也沒有,而且我也了解到,此品牌在北京有一個生產場地,我想問下大家,有沒有人熟悉這個品牌,用過沒有,它的質量如何,還有它的北京是否全部是進口的?還是只是一個國際品牌,但東西卻是國內生產的?

  • DCS系統中哪些硬件需要冗余

    昌暉儀表 http://yunrun.com.cn/為了提高DCS系統可利用性,DCS系統中主要硬件都實現了冗余,昌暉儀表將需要需要冗余的設備分享給大家。DCS冗余 http://yunrun.com.cn/tech/346.htmlDCS冗余通常包含以下內容1、電源冗余DCS電源冗余包括控制器、網絡互連控制單元箱的供電,現場儀表供電和總線的供電冗余。2、控制器冗余控制器、網絡互連控制單元可采用冗余,分為主控設備和備份設備。CAMS3000通過專用通信線路對主控和備份設備

  • 工業交換機冗余什么意思?

    因為工業生產自然環境對工業控制系統網絡穩定性能的極高規定,電力線通信的冗余作用應時而生。從迅速生成樹冗余(RSTP)、環網冗余(RapidRing)到主桿冗余(Trunking),都是有自己不一樣的優點和特性。

  • 關于西門子300系統的冗余

    我們公司正在做一個電廠化水的項目,用的是300做冗余,上位機采用WINCC監控?,F(xiàn)在遇到的問題是:WINCC和PLC的通訊,因為每個站有兩個CPU,WINCC要采用兩個網卡,而且還要加網卡綁定軟件。請教高手具體步驟

  • SIEMENS冗余PA總線使用入門

    SIEMENS冗余PA總線使用入門

  • 中壓雙電源開關成套設備

    知識點:成套開關設備

  • 電源進線剩余電流保護裝置時間設置為多少S

    電源進線剩余電流保護裝置時間設置為多少S

    如題一棟住宅樓RCD的ΔI值為500mA.那么他的動作時間一般設置為多少呢。下邊第一條是《剩余電流動作保護裝置安裝與運行》第5.7.4;第二條是施奈德選型手冊上的。

  • 兩路電源進箱雙電源開關處主備用回路零線接反,有什么危害?

    在工地上,雙電源開關進線端的主備用回路的零線相互接反了,可能導致什么樣的后果?末端設備為220V單相的燈具(帶變壓器)和電腦、打印機等設備。2個回路是從同一配電室內的不同變壓器處引來?,F(xiàn)在在變壓器送電時,兩次出現了末端燈具或者電腦電源等燒壞的情況發生,這是什么原因導致的呢?會不會和零線接反了有關系啊?另外,兩次變壓器送電時,電壓都偏高,單相達到250V左右,3相達到440V以上,但是甲方現在不認可兩次都是因為電源電壓高導致的燈和電腦電源燒壞的這一情況。請各位大神幫忙分析分析,支支招

  • 施耐德低壓雙電源開關問題求助

    請明白的高手幫助;我昨天遇到的問題,一個綜合樓配電柜由250米的一個變電所來兩路電源,一路150mm平方的電纜一路120mm平方的電纜,施工單位把120的接在常用開關,150的接在備用開關,送電后開關常用備用轉換正常,業主發現問題安排施工單位把150的電纜接在常用120的接在備用,開關是施耐德的400A的備自投自動空氣開關,整套裝置,調整電纜時沒有動其它任何東西,調整電纜后開關不能自動切換,手動可以,檢查開關上端常用電源開關有四根小線,備用有三根小線,原來也沒有注意,施耐德的整套裝置我也不明白,請高手指導或提供內部線路圖。 謝謝!

  • 雙電源開關用了3p要不要改4p

    有一臺消防泵和電梯還有點大堂照明用的雙電源配電柜的進線是兩根從兩個變壓器配電房拖來的五芯線?,F(xiàn)在配電柜里面雙電源已經用了3p的了,有必要換成4p的么?煩請各位師傅們指教下。

  • 關于雙電源開關選用CB級還是PC級的問題

    請教各位同仁,雙電源開關到底是選用CB(帶短路保護)級還是PC級(不帶短路保護)好?我們以前都在使用PC級,現在聽我們院一些人說深圳在力推CB級開關,尤其是在一些鏈接回路?說PC級開關不帶短路保護,會影響上級開關跳閘,這里我有一個疑問,一般雙電源互投后面都有斷路器保護設備,就是短路的話也是該斷路器動作才對,假如它拒動,倒是一個問題。這樣上級開關有保護的話可以跳閘,不至于影響其它鏈接的負荷,同樣這里我也有一個疑問,因為我們做雙電源互投的時候一般都標明電氣機械連鎖,要是這樣的話,會不會互投的兩個開關一直跳個不停,最終導致配電室開關跳閘,一樣影響別的消防負荷。各位做設計的時候都是怎么考慮的?按照上面兩種考慮的話現在做雙電源互投最好的方式是不是在其前面再加一個熔斷器?