  • 關于應急燈電源及開關的問題

    求助!制作一臺配電箱,具體要求如下:類似于應急燈的一個轉換裝置電控箱內容如下:1.一只可充電電池(可負載5-7只20~30W燈照明30至90分鐘)2. AC 轉換DC ,DC/DC的裝置(此燈只能在直流電源下工作)3.一個觸發器(當停電時,可直接把電源轉換到備用電池來供電)4.此裝置可負載5-7只20~30W燈照明請高手指點改控制箱該怎么做?

  • 爭議,雙頭應急燈需要用雙電源么???

    假如一個一類高層建筑,應急照明屬于一級負荷,我每層設置雙電源應急箱,可是我應急燈采用雙頭燈,平時是不亮的,這樣的需要雙頭燈么?可是不用雙電源的話,又不太符合要求看了各位的回復 小弟弟受益匪淺 可是還有一疑問,要是雙頭燈不需要雙電源 那我雙頭燈直接從普通照明箱出來?那樣我覺得很奇怪啊[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-27 09:36 編輯 ]

  • 應急燈加蓄電池或雙電源切換時接線!!

    應急燈加蓄電池或雙電源切換時接線!!

    如圖。措施上采用三線式配線。這樣一定是沒有PE線中吧。如果是雙電源箱引來充電線的話是否應該是4根線。保護PE了就得。 三線是否維反了1類燈具接地的要求呢

  • 雙電源 + 雙頭燈應急燈,如何實現強啟?

    如題,“雙電源 + 雙頭燈應急燈,如何實現強啟?”請各位談談做法,網上各論壇也都討論過,但始終沒有答案,眾說紛紜。1、我想根據報警規范,6.3.1.8條,應急照明是要能強啟的,所以強啟做還是不做的問題,不用討論;2、實際應用中,雙電源+雙頭燈,應急照明電源屬消防電源,且是雙路自投,不可能被切斷,而雙頭燈常暗,電源一直有,自然不會點亮。3.、所以,問題就是如何滿足這個強啟要求?

  • 有雙電源的情況,選帶蓄電池的應急燈是否畫蛇添足?

    在很多的工程里,本身已經有了雙電源,但疏散指示燈,安全出口燈還選用帶蓄電池的燈具。我覺得這樣做沒有什么意義,而且還會給控制帶來很多麻煩。難道所有的疏散指示燈,安全出口燈都是帶蓄電池的嗎?想聽聽大家的想法!

  • 關于消防應急燈電源線的問題 急救

    我在裝修的時候把原來埋在墻體里的消防應急燈電源線給打孔打斷了,可能有幾處,情況是1:短路,用萬用表側量火線和零線有一點響,用蜂鳴器測得,測電阻也有幾百。2:斷路,線打斷了怎么解決。 找到斷路或者短路點比較困難,而且找到了也 不好接。我想換線 走原來的管子遠而且不方便,找到原短路或者短路處,剪掉、外接兩根線,走明處,不知道消防驗收有沒有影響,能驗收掉嗎,還有其他的辦法嗎,請指點一二,在下先謝過

  • 雙電源應急照明與單控開關的疑問

    雙電源應急照明與單控開關的疑問

    前段時間在版上看了,雙電源應急照明帶消防強啟,不能用單控開關,那假如是蓄電池應急燈呢?參考下圖。使用單控開關,未嘗不可

  • 應急照明燈與雙電源箱的矛盾

    如帶蓄電池的應急照明燈接應急照明雙電源切換箱,雙電源箱火災時是不切斷的,那么帶蓄電池的應急照明燈仍處于浮充電狀態,不會點亮,帶蓄電池的疏散指示燈也不點亮,這樣不是出問題了嗎?請各位老大指點。

  • 求助:應急照明雙電源切換

    應急照明中有一種情況是:應急照明作為正常照明的一部分并與其同時使用,當正常照明因故失電時,無論應急照明的控制開關處于何種狀態(開/閉),都應自動點亮。這種方式是比較理想的控制方式,但要求布線時必須增加一根控制線。 請問,具體的雙電源切換的電路時怎樣的,這幾根線時怎樣連接的。在下萬分感激!!

  • 切斷應急燈的主電源來啟動自身蓄電池,行嗎?

    答:不行。因為應急燈的主電源同屬消防電源,消防時絕對不應該被切除,從而去實現自身蓄電池的自動投入(針對那些消防時可能處于熄滅狀態的蓄電池燈具而言)。這種做法叫做“挖東墻,補西墻”,或叫“隔靴搔癢、南轅北轍”。蓄電池只是備用電源,只有在萬不得已時(如主電源因自身故障退出運行)才被迫投入的;并非一發生消防,就要投入蓄電池(備用電源)。應急燈若無法自動投入,一般只有采用常明方式,從而滿足消防最低照度要求。

  • 應急照明疏散雙電源轉換時間的問題?

    應急照明疏散雙電源轉換時間不大于5秒,如果不能提供獨立的雙電源,根據時間要求,只能用EPS?如果這樣,EPS的容量會很大,怎么解決?

  • 請問 1.應急照明需要設置雙電源嗎?

    請問1.應急照明需要設置雙電源嗎?2.應急照明也有屬于三級的嗎? 我覺得應急照明既然屬于消防負荷了 定義為至少二級 沒問題嗎?3.能把自帶蓄電池當做一路回路?4.如果蓄電池可以作為一路回路,那么應急怎么樣總電源處是不是就可以不用雙電源進線了?

  • 請教:自帶電源應急燈電路圖如何表示(控制方式如下)

    自帶電源應急燈串于普通照明回路,由開關控制照明!1:當開關合上狀態(無論有無電源),燈(自帶電源應急燈--下同)亮。2:當開關斷開狀態(無論有無電源),燈不亮。該電路圖如何表示。

  • 自帶電源應急燈可就近引自照明線路?

    自帶電源應急燈可就近引自照明線路。不自帶電源應急燈,可按照經濟合理的原則從適當的配電箱引出應急照明電源,按回路布線。 這句話對嗎? 意思是自帶電源應急燈可就近引自照明線路使用嗎?還是自己單獨一回路

  • 帶電池充電的應急燈如何接電源線啊?

    :) 各位大俠們,我們是做貿易的,收到一個國外客人寄過來的應急燈。應急燈的特點是:兩個燈管,入線標有A、N、S/A三個接線口。里面有一個鎮流器和一個充電電池,其它通鎮流器和電池的電路都OK了,他們已經裝好了的。客戶沒有寄說明書,但是我們現在自己要用這根支架裝我們的燈具做下實驗。問題是我們只敢接A(接電源線的正級)和N(接電源線的負級)兩條線,接完后只有電池的充電燈在閃(電池在充電),把電源關了時接電池的低壓燈管會亮。公司沒有專業電工,我們現在不敢隨便接線。請問我們要如何接線才能達到以下的效果:電源線接通時接市電的燈管亮并且電池在充電。

  • 【請教】雙頭自帶電源應急燈,強啟動問題!

    雙頭自帶電源應急燈只有L、N、PE三線(控制線和充電線合在一起,貌似現在市場大多是這樣的產品),斷路器帶分勵磁脫口,接24V自動報警電源。出現火警時,斷開斷路器,雙頭自帶電源應急燈強制點亮(此時只有蓄電池提供電源)。這樣的強啟動是否可行。

  • 關于雙電源主備電源的問題

    比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且帶應急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡,低壓柜也做聯絡,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機、空調機組、應急消防供電。求解

  • 雙電源切換后-計量的問題

    求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。

  • 請教大家一個關于應急燈的問題

    請教大家一個關于應急燈的問題

    如圖所示這兩個燈,都是應急供電,一個帶電池一個不帶電池。那哪個才算是應急燈,算量的時候怎么算。這算同一類型的燈嗎。應急燈跟普通燈是不同的吧。圖上所說應急供電是單獨的應急供電回路,還是說這個燈屬于應急燈。。。純新手,搞不清楚。